Chaudière Niagara 30FF pas de pression quand eau chaude
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
20251
Question problème installation chauffage : Chaudière Niagara 30FF pas de pression quand eau chaude
Bonjour,
Je possède une chaudière Chaffoteaux Niagara 30FF
Ces derniers jours, je n’arrive pas à avoir de l’eau chaude (à peine tiède) aux robinets et dans la douche.
Si je veux de l’eau bouillante, j’ai juste un filet qui coule comme s'il n’y avait plus de pression.
Par contre, pour l’eau froide, je n’ai pas de soucis, la pression fonctionne correctement.
De même, les chauffages fonctionnent correctement.
Donc, je n’ai ce souci qu’avec l’eau chaude.
Je précise également que l’aiguille de la pression sur la chaudière n’augmente pas et que je suis quasi à 0.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée du souci ?
D’avance, je vous remercie pour toute votre aide.
Je possède une chaudière Chaffoteaux Niagara 30FF
Ces derniers jours, je n’arrive pas à avoir de l’eau chaude (à peine tiède) aux robinets et dans la douche.
Si je veux de l’eau bouillante, j’ai juste un filet qui coule comme s'il n’y avait plus de pression.
Par contre, pour l’eau froide, je n’ai pas de soucis, la pression fonctionne correctement.
De même, les chauffages fonctionnent correctement.
Donc, je n’ai ce souci qu’avec l’eau chaude.
Je précise également que l’aiguille de la pression sur la chaudière n’augmente pas et que je suis quasi à 0.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée du souci ?
D’avance, je vous remercie pour toute votre aide.
03 janvier 2020 à 09:23
Réponse forum dépannage chaudières 1
Chaudière Niagara 30FF pas de pression quand eau chaude
Bonjour.
Si vous avez 0 de pression dans la chaudière elle ne fonctionnera surement pas, je pense qu'un bar minimum si vous n'avez pas d'étage, sinon 1.3 ou plus suivant la hauteur du radiateur le plus haut.
Notice Chaffoteaux :
La pression de remplissage devra toujours être supérieure à la hauteur statique (exprimée en mètres) divisée par 10 (préconisée entre 1 et 1,5 bars).
Bernard
Si vous avez 0 de pression dans la chaudière elle ne fonctionnera surement pas, je pense qu'un bar minimum si vous n'avez pas d'étage, sinon 1.3 ou plus suivant la hauteur du radiateur le plus haut.
Notice Chaffoteaux :
La pression de remplissage devra toujours être supérieure à la hauteur statique (exprimée en mètres) divisée par 10 (préconisée entre 1 et 1,5 bars).
Bernard
03 janvier 2020 à 15:30