Bonjour à tous.
Dans un premier temps explication du projet.
Je souhaite remplacer ma chaudière fioul traditionnel (tout ou rien) par une chaudière à condensation De Dietrich Modulens O AFC 30 sans sanitaire avec sonde extérieure
Elle possède une vanne 3 voies intégré (qui sert pour le sanitaire).
Sur mon circuit de chauffage central il y a une 4 voies (Landis et Gyr) manuel que j'aimerais coupler à la chaudière donc motoriser pour rendre l'installation autonome.
J'ai cru comprendre que l'installation d'une vanne 4 voies était au contraire contreproductif sur une chaudière à condensation du fait qu'elle n'arriverait pas à condenser à cause d'un retour d'eau trop chaude....
J'en viens à me dire est-ce que ça existe, est-ce possible et par quoi pourrais-je la remplacer ?
Merci d'avance pour vos conseils aussi bon ou mauvais soient-ils.
Dans un premier temps explication du projet.
Je souhaite remplacer ma chaudière fioul traditionnel (tout ou rien) par une chaudière à condensation De Dietrich Modulens O AFC 30 sans sanitaire avec sonde extérieure
Elle possède une vanne 3 voies intégré (qui sert pour le sanitaire).
Sur mon circuit de chauffage central il y a une 4 voies (Landis et Gyr) manuel que j'aimerais coupler à la chaudière donc motoriser pour rendre l'installation autonome.
J'ai cru comprendre que l'installation d'une vanne 4 voies était au contraire contreproductif sur une chaudière à condensation du fait qu'elle n'arriverait pas à condenser à cause d'un retour d'eau trop chaude....
J'en viens à me dire est-ce que ça existe, est-ce possible et par quoi pourrais-je la remplacer ?
Merci d'avance pour vos conseils aussi bon ou mauvais soient-ils.
19 avril 2022 à 21:12
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Intérêt vanne 4 voies et par quoi la remplacer
Bonjour.
Qu'entendez-vous par rendre l'installation autonome ?
Au vu de la qualité de la chaudière que vous souhaitez acquérir, et sans indication particulière par le fabricant je ne doublerais pas avec un V4V.
Cordialement.
Qu'entendez-vous par rendre l'installation autonome ?
Citation :Cela est exact mais une bonne condensation dépend aussi du dimensionnement de vos radiateurs.
J'ai cru comprendre que l'installation d'une vanne 4 voies était au contraire contreproductif sur une chaudière à condensation du fait qu'elle n'arriverait pas à condenser à cause d'un retour d'eau trop chaude....
Au vu de la qualité de la chaudière que vous souhaitez acquérir, et sans indication particulière par le fabricant je ne doublerais pas avec un V4V.
Cordialement.
20 avril 2022 à 07:07
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Intérêt vanne 4 voies et par quoi la remplacer
Bonjour sylvain.
Ce que j’entends par autonome. à l'heure actuelle j'ai une 4 voies manuelle que je dois régler au gré des températures extérieures, car ma chaudière actuelle est une tout ou rien sans modulation.
Donc mon idée pour éviter de m'en soucier était de simplement de coupler ma v4V avec ma chaudière.
Voilà ce que j’entends par autonome.
Et en terme de puissance j'ai repris le même kW que ma chaudière actuelle mais en condensation.
Merci.
Ce que j’entends par autonome. à l'heure actuelle j'ai une 4 voies manuelle que je dois régler au gré des températures extérieures, car ma chaudière actuelle est une tout ou rien sans modulation.
Donc mon idée pour éviter de m'en soucier était de simplement de coupler ma v4V avec ma chaudière.
Voilà ce que j’entends par autonome.
Et en terme de puissance j'ai repris le même kW que ma chaudière actuelle mais en condensation.
Merci.
20 avril 2022 à 12:32
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Intérêt vanne 4 voies et par quoi la remplacer
Si vous avez une sonde extérieure elle sera donc autonome puisqu'elle prélève la température extérieure pour la communiquer à votre chaudière qui se modulera en fonction de la météo.
20 avril 2022 à 14:02
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Intérêt vanne 4 voies et par quoi la remplacer
Donc malgré une eau qui peut revenir plus froide ?
C'est la ou je ne saisit pas exactement la nuance car température extérieure plus haute ne dit pas pour autant maison plus chaude.
Mais avec un thermostat d'ambiance cela peut il être encore mieux malgré une grande maison ?
Elle serait couplé avec une sonde extérieure bien sur.
C'est la ou je ne saisit pas exactement la nuance car température extérieure plus haute ne dit pas pour autant maison plus chaude.
Mais avec un thermostat d'ambiance cela peut il être encore mieux malgré une grande maison ?
Elle serait couplé avec une sonde extérieure bien sur.
20 avril 2022 à 18:22
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Intérêt vanne 4 voies et par quoi la remplacer
Si la température extérieure est plus chaude la maison ne chauffera pas plus.
Grâce à la sonde extérieure votre chaudière répond à la loi d'eau.
C'est un mélange intelligent entre : température de départ, température de retour, température ambiante extérieure, température ambiante intérieure et consigne de chauffe, à condition que la sonde ait été installée plein nord évidemment.
En résumé si vous demandez 20° mais qu'il est enregistrée 21° dehors, la chaudière ne va pas forcer et simplement réguler sa production d'eau chaude grâce à la V3V.
Grâce à la sonde extérieure votre chaudière répond à la loi d'eau.
C'est un mélange intelligent entre : température de départ, température de retour, température ambiante extérieure, température ambiante intérieure et consigne de chauffe, à condition que la sonde ait été installée plein nord évidemment.
En résumé si vous demandez 20° mais qu'il est enregistrée 21° dehors, la chaudière ne va pas forcer et simplement réguler sa production d'eau chaude grâce à la V3V.
20 avril 2022 à 20:52
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage
Intérêt vanne 4 voies et par quoi la remplacer
Bonjour,
Pour faire simple, si vous envisagez de remplacer votre ancienne chaudière par une version condensation vous devez supprimer la vanne mélangeuse et raccorder votre nouvelle chaudière en direct sur votre circuit radiateurs.
La sonde extérieure (obligatoire sur une chaudière type condensation) permettra à la régulation de faire varier et d'adapter la température de circulation dans votre circuit de chauffage :
- Plus besoin de régler manuellement la température de départ,
- Adaptation automatique,
- Retour de l'installation en direct sur la chaudière pour favoriser les phénomènes de condensation.
En complément, pour plus de précisions et d'économies d'énergie vous pourrez rajouter une sonde d'ambiance dans votre logement pour piloter la chaudière et affiner la régulation (option à prendre dans le catalogue du constructeur de la chaudière).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour faire simple, si vous envisagez de remplacer votre ancienne chaudière par une version condensation vous devez supprimer la vanne mélangeuse et raccorder votre nouvelle chaudière en direct sur votre circuit radiateurs.
La sonde extérieure (obligatoire sur une chaudière type condensation) permettra à la régulation de faire varier et d'adapter la température de circulation dans votre circuit de chauffage :
- Plus besoin de régler manuellement la température de départ,
- Adaptation automatique,
- Retour de l'installation en direct sur la chaudière pour favoriser les phénomènes de condensation.
En complément, pour plus de précisions et d'économies d'énergie vous pourrez rajouter une sonde d'ambiance dans votre logement pour piloter la chaudière et affiner la régulation (option à prendre dans le catalogue du constructeur de la chaudière).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
21 avril 2022 à 20:05
Réponse 7 d'un contributeur du forum-chauffage
Intérêt vanne 4 voies et par quoi la remplacer
Merci beaucoup de toutes vos réponses,
Cela me conforte dans l'idée de supprimer ma 4 voies pour ne plus qu'un circuit direct.
En revanche SylvainD je n'ai pas de V3V sur mon installation ni en monte direct sur ma chaudière, enfin si, mais elle sert pour le sanitaire donc inutile pour moi.
Cela me conforte dans l'idée de supprimer ma 4 voies pour ne plus qu'un circuit direct.
En revanche SylvainD je n'ai pas de V3V sur mon installation ni en monte direct sur ma chaudière, enfin si, mais elle sert pour le sanitaire donc inutile pour moi.
21 avril 2022 à 21:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
- N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
- 2. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
- N°20946 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio. Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran. Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la...
- 3. Panne vanne 4 voies Landis et Gyr qui n'existe plus
- N°22268 : Bonjour. Pour mon installation chauffage fioul chaudière De Dietrich, j'ai une vanne 4 voies Landis et Gyr couplée avec un servomoteur Siemens SQK3300 pour la circulation du liquide chauffage. La vanne 4 voies commence à...
- 4. Panne chaudière vanne 3 voies
- N°5981 : Bonjour, c'est à cause (ou grâce) à une panne de ma chaudière que j'ai découvert votre forum. Voici mon souci. J'ai une chaudière Chaffoteaux Maury modèle Elexia et une fois de plus ma vanne 3 voies (entre autre) ne...
- 5. Remplacer vanne 3 voies VC6982ZZ29 par VC6982ZZ11
- N°23811 : Bonjour. Je voulais savoir si on pouvait remplacer la vanne 3 voies VC6982ZZ29 par la VC6982ZZ11 ? J'ai cherché de la doc technique mais n'ai rein trouvé, la seule différence que je vois sur les boitiers est que la 11 est...
- 6. Chaudière Chappée initia duo 3.24FF fuite vanne 3 voies
- N°20510 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum :) J'ai une chaudière Chappée initia duo 3.24 FF à ventouse. Depuis l'an dernier, je constatais que de l'eau chaude passait dans le circuit de chauffage, alors que la...
- 7. Installation chaudière Vanne 4 voies = robinet ?
- N°17360 : Bonjour à tous, Ma chaudière est remplacée demain. C'est une chaudière au sol posée dans la cave. J'aimerais ne pas perdre l'eau des 17 radiateurs (3 étages). La chaudière est reliée au circuit de chauffage par une...
- 8. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
- N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
- 9. Installation vanne 4 voies motorisée
- N°7973 : Bonjour. Je possède une chaudière dite compacte (circulateur, vase expansion, etc... sont à l'intérieur), avec un départ eau et un retour avec entre les deux des radiateurs. A ce jour, la chaudière est pilotée par un...
- 10. Réglage chaudière et vanne 4 voies
- N°7297 : Bonjour, je cherche à régler une chaudière FRANCO BELGE (combitherm GLX) et le circulateur et la vanne 4 voies. Merci pour votre aide car il fait froid dans ma nouvelle maison (chaudière s/sol + 3 niveaux à chauffer). Merci,...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite