Mise en sécurité chaudière Nectra
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
17866
Questions Forum Dépannage Chauffage : Mise en sécurité chaudière Nectra
Invité

Bonjour,
J'ai une chaudière Nectra ventouse qui reste en sécurité après un arrêt de quelques semaines.
Auparavant, la chaudière fonctionnait, mais là, impossible de la redémarrer.
Je cherche à savoir si le moteur d'extracteur doit se mettre en marche des que la chaudière est en veille ou bien si ce moteur se met en marche uniquement lorsque la chaudière s'allume pour fournir de l'eau chaude.
Pour l'instant, le moteur ne tourne pas lorsque la chaudière est en veille; un réparateur me dit qu'il faut changer le moteur d'extraction, sauf qu'il n'y a pas de tension pour alimenter ce moteur (tension contrôlée au niveau du connecteur de la carte électronique), il est donc évident que le moteur ne tourne pas.
D'où ma question pour savoir si ce moteur doit tourner en permanence.
Question supplémentaire : qu'elle est la tension d'alimentation de ce moteur ?
Merci d'avance de votre aide.
J'ai une chaudière Nectra ventouse qui reste en sécurité après un arrêt de quelques semaines.
Auparavant, la chaudière fonctionnait, mais là, impossible de la redémarrer.
Je cherche à savoir si le moteur d'extracteur doit se mettre en marche des que la chaudière est en veille ou bien si ce moteur se met en marche uniquement lorsque la chaudière s'allume pour fournir de l'eau chaude.
Pour l'instant, le moteur ne tourne pas lorsque la chaudière est en veille; un réparateur me dit qu'il faut changer le moteur d'extraction, sauf qu'il n'y a pas de tension pour alimenter ce moteur (tension contrôlée au niveau du connecteur de la carte électronique), il est donc évident que le moteur ne tourne pas.
D'où ma question pour savoir si ce moteur doit tourner en permanence.
Question supplémentaire : qu'elle est la tension d'alimentation de ce moteur ?
Merci d'avance de votre aide.
18 avril 2016 à 00:13
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Mise en sécurité chaudière Nectra
Bonjour,
Le circulateur n'est-il pas bloqué ? (dévisser la grosse vis, insérer un tournevis plat assez large et essayer de le faire tourner) certaines chaudières refusent de démarrer si celui-ci est bloqué.
En toute logique l'extracteur ne devrait fonctionner que lorsque la chaudière est en chauffe.
Mode d'emploi/installation en pièce jointe
Bien à vous,
J-F
notice chauderes nectra.pdf
Le circulateur n'est-il pas bloqué ? (dévisser la grosse vis, insérer un tournevis plat assez large et essayer de le faire tourner) certaines chaudières refusent de démarrer si celui-ci est bloqué.
En toute logique l'extracteur ne devrait fonctionner que lorsque la chaudière est en chauffe.
Mode d'emploi/installation en pièce jointe
Bien à vous,
J-F
notice chauderes nectra.pdf
18 avril 2016 à 20:42