Invité
invité
Bonjour,
J'ai une chaudière Nectra ventouse qui reste en sécurité après un arrêt de quelques semaines.
Auparavant, la chaudière fonctionnait, mais là, impossible de la redémarrer.
Je cherche à savoir si le moteur d'extracteur doit se mettre en marche des que la chaudière est en veille ou bien si ce moteur se met en marche uniquement lorsque la chaudière s'allume pour fournir de l'eau chaude.
Pour l'instant, le moteur ne tourne pas lorsque la chaudière est en veille; un réparateur me dit qu'il faut changer le moteur d'extraction, sauf qu'il n'y a pas de tension pour alimenter ce moteur (tension contrôlée au niveau du connecteur de la carte électronique), il est donc évident que le moteur ne tourne pas.
D'où ma question pour savoir si ce moteur doit tourner en permanence.
Question supplémentaire : qu'elle est la tension d'alimentation de ce moteur ?
Merci d'avance de votre aide.
18 avril 2016 à 00:13
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Mise en sécurité chaudière Nectra

rossignol
Membre inscrit
rossignol
151 messages
Bonjour,

Le circulateur n'est-il pas bloqué ? (dévisser la grosse vis, insérer un tournevis plat assez large et essayer de le faire tourner) certaines chaudières refusent de démarrer si celui-ci est bloqué.
En toute logique l'extracteur ne devrait fonctionner que lorsque la chaudière est en chauffe.
Mode d'emploi/installation en pièce jointe
Bien à vous,
J-F
notice chauderes nectra.pdf
18 avril 2016 à 20:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Mise en sécurité chaudière Nectra >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite