Problème thermostat chaudière fioul Chappée
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22766
Question Forum Chauffage : Problème thermostat chaudière fioul Chappée
Bonjour à tous.
Je suis confronté au problème suivant : j'ai remis en route une vieille chaudière fioul Chappée Sempra C avec un brûleur Chappée CF E 3,5 MA 55H.
Après un grand nettoyage, démontage complet, changement du faisceau de préchauffage (il était cuit), le filtre, le gicleur, l'isolant, le départ de conduit de fumée, la vanne 4 voies et la soupape de sécurité, elle redémarre nickel...
Sauf que, arrivé à la température de consigne du thermostat (modèle TXA 4C 018) ça fait disjoncter, soit le disjoncteur de branchement (après compteur) soit le disjoncteur différentiel.
Il est à noter, que lorsque j'éteins la chaudière, avant qu'elle n'atteigne la température de consigne, rien ne disjoncte.
J’attends que la température baisse, puis je rallume. Je me transforme en thermostat...
Merci pour vos lumières.
Je suis confronté au problème suivant : j'ai remis en route une vieille chaudière fioul Chappée Sempra C avec un brûleur Chappée CF E 3,5 MA 55H.
Après un grand nettoyage, démontage complet, changement du faisceau de préchauffage (il était cuit), le filtre, le gicleur, l'isolant, le départ de conduit de fumée, la vanne 4 voies et la soupape de sécurité, elle redémarre nickel...
Sauf que, arrivé à la température de consigne du thermostat (modèle TXA 4C 018) ça fait disjoncter, soit le disjoncteur de branchement (après compteur) soit le disjoncteur différentiel.
Il est à noter, que lorsque j'éteins la chaudière, avant qu'elle n'atteigne la température de consigne, rien ne disjoncte.
J’attends que la température baisse, puis je rallume. Je me transforme en thermostat...
Merci pour vos lumières.
11 décembre 2022 à 22:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème thermostat chaudière fioul Chappée
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Si c'est une protection différentielle qui déclenche, c'est qu'il y a un problème d'isolement. ( "une perte à la terre" )
Le disjoncteur de branchement est bien un disjoncteur différentiel : il déclenche par surintensité ET pour les défauts d'isolement. Voir sur la plaque du disjoncteur pour les valeurs ( protection surintensité en A et isolement en mA ).
Il y a fort à parier qu'il n'y a pas de disjoncteur différentiel dans votre installation ( autre que celui de branchement ) mais bien un interrupteur différentiel qui ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement. (GL du forum électricité s'évertue à l'expliquer).
Dans votre cas que l'interrupteur différentiel déclenche ( même de temps en temps ... c'est la protection différentielle la plus rapide qui déclenche ) indique bien uniquement un défaut d'isolement donc une liaison entre phase et terre ou neutre et terre lorsque le thermostat* déclenche.
D'après la référence, il ne s'agit pas d'un thermostat d'ambiance mais plutôt d'un aquastat qui régule la température de l'eau de chauffage.
Comment éteignez-vous la chaudière ? En coupant le courant ou en manœuvrant l'aquastat ?
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Si c'est une protection différentielle qui déclenche, c'est qu'il y a un problème d'isolement. ( "une perte à la terre" )
Le disjoncteur de branchement est bien un disjoncteur différentiel : il déclenche par surintensité ET pour les défauts d'isolement. Voir sur la plaque du disjoncteur pour les valeurs ( protection surintensité en A et isolement en mA ).
Il y a fort à parier qu'il n'y a pas de disjoncteur différentiel dans votre installation ( autre que celui de branchement ) mais bien un interrupteur différentiel qui ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement. (GL du forum électricité s'évertue à l'expliquer).
Dans votre cas que l'interrupteur différentiel déclenche ( même de temps en temps ... c'est la protection différentielle la plus rapide qui déclenche ) indique bien uniquement un défaut d'isolement donc une liaison entre phase et terre ou neutre et terre lorsque le thermostat* déclenche.
D'après la référence, il ne s'agit pas d'un thermostat d'ambiance mais plutôt d'un aquastat qui régule la température de l'eau de chauffage.
Citation :
Il est à noter, que lorsque j'éteins la chaudière
Comment éteignez-vous la chaudière ? En coupant le courant ou en manœuvrant l'aquastat ?
Cordialement, Martien-071
12 décembre 2022 à 10:29
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème thermostat chaudière fioul Chappée
Bonjour.
Merci pour votre intervention.
Pour éteindre, je bascule l’interrupteur de brûleur sur off. (cf photo)
Si je le bascule sur on et que l'aquastat est au delà de la limite de consigne, ça disjoncte.
il faut que la température baisse en dessous de la consigne,e pour que ça puisse redémarrer.
En mode de fonctionnement normal, l'aquastat arrête la chaudière au point de consigne.
Quant la température baisse, elle se rallume automatiquement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre intervention.
Pour éteindre, je bascule l’interrupteur de brûleur sur off. (cf photo)
Si je le bascule sur on et que l'aquastat est au delà de la limite de consigne, ça disjoncte.
il faut que la température baisse en dessous de la consigne,e pour que ça puisse redémarrer.
En mode de fonctionnement normal, l'aquastat arrête la chaudière au point de consigne.
Quant la température baisse, elle se rallume automatiquement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 décembre 2022 à 11:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 2. Installer thermostat Nest sur chaudière fioul Chappée Bora 30 Bi
- N°17220 : Bonjour, Je souhaite installer un thermostat Nest sur une chaudière fioul Chappée bora 30Bi de 2004. Je me demandais comment connecter. Je pensais mettre : le 2 du thermostat Nest sur le M du CDE DIS de la chaudière le 3...
- 3. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
- 4. Remplacement thermostat chaudière Chappée XR1 EFI
- N°19077 : Bonjour, Nous voulons installer un thermostat programmable filaire (de marque Blyss, acheté chez Castorama) sur une chaudière Chappée XR1 EFI. Or, l'ancien thermostat TA2 qui a été démonté lors de travaux de rénovation...
- 5. Problème thermostat chaudière Chappée initia DUO 3.25 HTE
- N°20620 : Bonjour la communauté. Je sollicite votre aide, en juin dernier j'ai fait remplacer ma chaudière par une nouvelle chaudière nouvelle génération avec thermostat emolife et sans sonde extérieure. Emolife Ref : 1946-0276...
- 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 7. Problème chauffage secteurs différents s'enclenchent en même temps
- N°16904 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai une chaudière fioul avec 2 secteurs (2 thermostats) avec 2 circulateurs, le problème est le suivant si par exemple le secteur 1 déclenche car il n'est pas à température tout fonctionne, mais...
- 8. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 9. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 10. Problème démarrage à froid chaudière fioul Chappée
- N°22899 : Bonjour. Depuis quelques semaines, ma chaudière Chappée se met en alarme certains matins (elle est arrêtée la nuit). La température du local ne semble pas avoir d'influence (alarme à 10° et aucun pb à 0° ou...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite