Conseils dépannage chauffage : Mise en sécurité soupape de sécurité poêle bouilleur
Bonsoir à tous.
Je suis nouveau sur le forum alors je me présente rapidement : la quarantaine de Bordeaux, j'habite une maison de 160 m² dans la campagne sud girondine.
Ce soir j'ai un gros souci avec mon tout neuf poêle hydro. Comme un imbécile j'ai lancé le feu sans brancher la pompe ladomat et la machine a surchauffé. Conséquences la soupape de sécurité caleffi 544 s'est déclenché en ouvrant l'eau froide et en évacuant l'eau chaude.
Le problème c'est qu'elle ne s'est pas refermée et donc le processus ne s'arrête pas.
J'ai relu la notice et je crois qu'elle s'est mise en sécurité mais maintenant je ne sais plus quoi faire.
Au secours je n'ai plus de chauffage et mon plombier ne répond pas !!
Quelqu'un a t-il une idée ?
Merci.
Je suis nouveau sur le forum alors je me présente rapidement : la quarantaine de Bordeaux, j'habite une maison de 160 m² dans la campagne sud girondine.
Ce soir j'ai un gros souci avec mon tout neuf poêle hydro. Comme un imbécile j'ai lancé le feu sans brancher la pompe ladomat et la machine a surchauffé. Conséquences la soupape de sécurité caleffi 544 s'est déclenché en ouvrant l'eau froide et en évacuant l'eau chaude.
Le problème c'est qu'elle ne s'est pas refermée et donc le processus ne s'arrête pas.
J'ai relu la notice et je crois qu'elle s'est mise en sécurité mais maintenant je ne sais plus quoi faire.
Au secours je n'ai plus de chauffage et mon plombier ne répond pas !!
Quelqu'un a t-il une idée ?
Merci.
21 décembre 2014 à 17:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 2. Problème temps de mise en température poêle hydraulique à granulés
- N°19772 : Bonjour. J'ai fait installer un poêle "bouilleur" hydraulique (puissance thermique transmise à l'eau de 12 kW) en relève de ma chaudière fioul (puissance environ double par rapport au poêle). Le poêle est de la marque...
- 3. Chaudière à condensation soupape de sécurité cassée
- N°22316 : Bonjour. Détentrice d'une chaudière à condensation depuis février, je n'ai que des soucis avec. Une surpression a été décelée, puis depuis aout, fuites dans le studio en dessous. Un expert est venu : La soupape de...
- 4. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 5. Mise en sécurité chaudière à gaz Riello Domus
- N°3859 : Bonjour, ma chaudière à gaz Riello Domusse met en sécurité chaque nuit. Je suis obligé de la relancer chaque matin. Un technicien est déjà passé plusieurs fois pour tenté de résoudre le problème mais en vain. Le boîtier...
- 6. Fuite au groupe de sécurité
- N°9150 : Bonjour à tous J'ai un gros problème de groupe de sécurité sur une chaudière à gaz et je perds environ 200 litres d'eau par jour. J'ai fait remplacer le groupe de sécurité 2 fois et c'est toujours pareil. J'ai fait poser un...
- 7. Soupape de sécurité fuit sur chaudière
- N°1096 : Bonsoir, je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et en essayant de remettre de l'eau dans le vase d'expansion de la chaudière à gaz, je me suis trompée et j'ai tourné la soupape de sécurité rouge ou le robinet de purge....
- 8. Problème poêle à pétrole SRE 302 se met en sécurité et affiche ED
- N°16345 : Bonjour, J'ai un problème avec mon poêle à pétrole SRE 302, tous les soirs j'allume la machine vers 20h et vers 23h, il se met en sécurité et sur l'écran il s'affiche ED et j'ai lu dans la notice que ED = taux co2 trop...
- 9. Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
- N°2206 : Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes... D'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
- 10. Fuite soupape de sécurité d'eau sanitaire
- N°17728 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai un souci : j'ai une fuite assez conséquente au niveau de la soupape de sécurité de mon circuit d'eau sanitaire (je remplis un fut de 120L en environ 3 jours...). Mon...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite