Bonjour à tous,

Je viens de changer ma pompe sanitaire sur ma chaudière Isolax F28 E2 lorsque je remets en route le code défaut 14FF apparaît. En mode chauffage seul ça fonctionne.
Quelqu’un aurait une idée ?
Merci. sad
26 février 2018 à 17:29
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière Isomax F28E2 code défaut 14FF uniquement sur chauffe eau

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Le défaut 14FF correspond à une température trop élevée au niveau du corps de chauffe (défaut de circulation).
Deux solutions :
- Soit votre échangeur à plaques est bouché, remplacez le.
- Soit votre vanne inverseuse ne bascule pas bien, vérifiez moteur et course de la vanne.

Le corps de chauffe n'est pas à mettre en cause puisque vous nous précisez que le défaut se produit que en mode ECS mais vérifiez que votre pompe sanitaire pousse bien dans le bon sens et qu'aucune canalisation est bouchée (flexible, pied de ballon...)

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 février 2018 à 19:43
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière Isomax F28E2 code défaut 14FF uniquement sur chauffe eau

PHLBZH183
Membre inscrit
PHLBZH183
3 messages
Bonjour VETC
Après vérification la pompe ne tourne pas ? Il n’y a pas d’alimentation sur la pompe.
J’ai rebranché l’ancienne pompe et c’est pareil pas d’alim ? Le fusible est OK ?
Le branchement neutre/phase est inversé par rapport à la précédente pompe, ça a une incidence ?
J’ai changé la pompe parce-que le corps fuyait mais il n’y avait de de problème électrique ?
Que dois-je contrôler ?
27 février 2018 à 12:12
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière Isomax F28E2 code défaut 14FF uniquement sur chauffe eau

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Pouvez-vous vérifier, sur la carte électronique de votre chaudière, sur le connecteur H4 si vous avez bien du 230 Volts.
Si ce n'est pas le cas vérifier les petits fusibles sur la carte, s'ils sont bons il y a de grande chance que votre carte soit HS.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 février 2018 à 20:03
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Chaudière Isomax F28E2 code défaut 14FF uniquement sur chauffe eau

PHLBZH183
Membre inscrit
PHLBZH183
3 messages
Bonsoir VETC.
J’ai utilisé le câble de connexion de l’ancienne pompe et ça a l’air de fonctionner.
Si c'est bien ça la fiche de connexion de la pompe neuve était défectueuse.
Merci en tout cas pour votre support. biggrin
27 février 2018 à 23:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 3. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13
    N°22079 : Bonjour. Depuis quelques semaines j'ai une erreur E13 qui apparait et met en défaut ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Nous avons pu constater que cela se produit au bout de quelques minutes (variable) lorsque le...
  • 4. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 5. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
    N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
  • 6. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
    N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
  • 7. Voyant FF chaudière Saunier Duval Isomax
    N°20477 : Bonjour. Je possède une chaudière Saunier Duval Isomax F28E2. Nous avons un voyant FF qui apparaît lorsqu'on utilise l'eau chaude depuis une semaine avec le pictogramme du téléphone. Quelqu'un a t-il eu ce genre...
  • 8. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
    N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
  • 9. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
    N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
  • 10. Code défaut F12 sur chauffe eau F14E Saunier Duval
    N°9171 : Je possède un chauffe-eau F14E de la marque Saunier Duval. Après avoir fonctionné 15 jours, cet appareil refuse de remplir sa fonction en affichant le code erreur F12. Problème de carte ? Ou autre chose ? Peut-on me renseigner ?...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Isomax F28E2 code défaut 14FF uniquement sur chauffe eau >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ventouse chaudiere gazventouse chaudiereballon tampon chauffagequestion travaux chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite