Chaudière Isomax F28E2 code défaut 14FF uniquement sur chauffe eau
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19354
Question Forum Chauffage : Chaudière Isomax F28E2 code défaut 14FF uniquement sur chauffe eau
Bonjour à tous,
Je viens de changer ma pompe sanitaire sur ma chaudière Isolax F28 E2 lorsque je remets en route le code défaut 14FF apparaît. En mode chauffage seul ça fonctionne.
Quelqu’un aurait une idée ?
Merci.
Je viens de changer ma pompe sanitaire sur ma chaudière Isolax F28 E2 lorsque je remets en route le code défaut 14FF apparaît. En mode chauffage seul ça fonctionne.
Quelqu’un aurait une idée ?
Merci.

26 février 2018 à 17:29
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Isomax F28E2 code défaut 14FF uniquement sur chauffe eau
Bonsoir,
Le défaut 14FF correspond à une température trop élevée au niveau du corps de chauffe (défaut de circulation).
Deux solutions :
- Soit votre échangeur à plaques est bouché, remplacez le.
- Soit votre vanne inverseuse ne bascule pas bien, vérifiez moteur et course de la vanne.
Le corps de chauffe n'est pas à mettre en cause puisque vous nous précisez que le défaut se produit que en mode ECS mais vérifiez que votre pompe sanitaire pousse bien dans le bon sens et qu'aucune canalisation est bouchée (flexible, pied de ballon...)
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le défaut 14FF correspond à une température trop élevée au niveau du corps de chauffe (défaut de circulation).
Deux solutions :
- Soit votre échangeur à plaques est bouché, remplacez le.
- Soit votre vanne inverseuse ne bascule pas bien, vérifiez moteur et course de la vanne.
Le corps de chauffe n'est pas à mettre en cause puisque vous nous précisez que le défaut se produit que en mode ECS mais vérifiez que votre pompe sanitaire pousse bien dans le bon sens et qu'aucune canalisation est bouchée (flexible, pied de ballon...)
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 février 2018 à 19:43
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Isomax F28E2 code défaut 14FF uniquement sur chauffe eau
Bonjour VETC
Après vérification la pompe ne tourne pas ? Il n’y a pas d’alimentation sur la pompe.
J’ai rebranché l’ancienne pompe et c’est pareil pas d’alim ? Le fusible est OK ?
Le branchement neutre/phase est inversé par rapport à la précédente pompe, ça a une incidence ?
J’ai changé la pompe parce-que le corps fuyait mais il n’y avait de de problème électrique ?
Que dois-je contrôler ?
Après vérification la pompe ne tourne pas ? Il n’y a pas d’alimentation sur la pompe.
J’ai rebranché l’ancienne pompe et c’est pareil pas d’alim ? Le fusible est OK ?
Le branchement neutre/phase est inversé par rapport à la précédente pompe, ça a une incidence ?
J’ai changé la pompe parce-que le corps fuyait mais il n’y avait de de problème électrique ?
Que dois-je contrôler ?
27 février 2018 à 12:12
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Isomax F28E2 code défaut 14FF uniquement sur chauffe eau
Bonsoir,
Pouvez-vous vérifier, sur la carte électronique de votre chaudière, sur le connecteur H4 si vous avez bien du 230 Volts.
Si ce n'est pas le cas vérifier les petits fusibles sur la carte, s'ils sont bons il y a de grande chance que votre carte soit HS.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous vérifier, sur la carte électronique de votre chaudière, sur le connecteur H4 si vous avez bien du 230 Volts.
Si ce n'est pas le cas vérifier les petits fusibles sur la carte, s'ils sont bons il y a de grande chance que votre carte soit HS.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 février 2018 à 20:03
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière Isomax F28E2 code défaut 14FF uniquement sur chauffe eau
Bonsoir VETC.
J’ai utilisé le câble de connexion de l’ancienne pompe et ça a l’air de fonctionner.
Si c'est bien ça la fiche de connexion de la pompe neuve était défectueuse.
Merci en tout cas pour votre support.
J’ai utilisé le câble de connexion de l’ancienne pompe et ça a l’air de fonctionner.
Si c'est bien ça la fiche de connexion de la pompe neuve était défectueuse.
Merci en tout cas pour votre support.

27 février 2018 à 23:21