Problème de rouille avec ventouse
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
2055
Problème Forum Chauffage : Problème de rouille avec ventouse
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière fioul avec évacuation par ventouse et j'ai le mur et le sol extérieur au niveau de la ventouse entièrement taché de rouille ! Je pense que les fumées doivent être chargées de fines particules de rouille, mais d'où vient-elle cette rouille ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Merci d'avance pour vos réponses.
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Problème de rouille avec ventouse
Invité

C'est très simple : le fioul contient du soufre, qui au contact de l'air extérieur se transforme en acide sulfurique (H2SO4). Généralement c'est le vent qui rabat ces fines particules vers la façade ou vers le sol, en y laissant ces taches absolument indélébiles qui maculent les environs immédiats de la sortie de ventouse. Les ramoneurs connaissent le phénomène. La seule solution est de changer le conduit pour le rendre aérien.
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Problème de rouille avec ventouse
Invité

Bonjour, j'ai également ce problème sur la chaudière ma chaudière à fioul à ventouse, que faut-il faire pour rendre le conduit plus aérien ? Ma sortie fumées se trouve à 1m du toit. Y a-t-il une autre solution ?