Chaudière fioul Geminox taches de rouille

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


4001

Question FAQ chauffage : Chaudière fioul Geminox taches de rouille


Invité
invité
Bonjour, nous avons des soucis avec une chaudière fioul de marque GEMINOX, modèle TL 20 ; le pignon de notre maison d'où sort la "bouche d'aération" de cette chaudière est maculé de taches de rouille. Nous avons interpellé l'installateur à maintes reprises qui nous endort avec des réponses évasives comme "c'est normal, c'est la condensation", "c'est un problème de vents mal orientés"... La condensation, d'accord, mais pourquoi de la rouille ? Devons-nous laisser le pignon se dégrader jusqu'à devoir le ravaler totalement au risque de devoir recommencer l'année suivante ? L'installation date de 2002 ; la chaudière n'est plus garantie. Merci de votre aide.
Conseils Forum 1

Chaudière fioul Geminox taches de rouille


Invité
invité
Bonjour, j'ai exactement le même problème avec une chaudière De Dietrich à ventouse (2 ans d'âge). Au bout de 4 mois mes pavés sont totalement détruits (tache énorme de rouille). J'ai fait un recommandé à De Dietrich et il y a 2 jours, j'attends...
Conseils Forum 2

Chaudière fioul Geminox taches de rouille


Invité
invité
Faites vérifier le réglage brûleur ainsi que les températures de fumée, peut-être trop basse ! Enlever 1 chicane dans la chaudière cela devrait mieux aller.
21 janvier 2008 à 02:50
Conseils Forum 3

Chaudière fioul Geminox taches de rouille


Invité
invité
Bonjour ! Vos installations récentes - à basse température probablement- ont toutes un trop bon rendement qui vous obligera à faire tuber votre cheminée ! Dans le cas d'une installation à ventouse, voir si la ventouse est suffisamment éloignée du mur et ne sort pas face aux vents contraires dominants ! Si vos chaudières sont à condensation, voir si la pente de la cheminée est correctement dirigée... vers l'appareil ! Si votre cheminée " condense ", dans un premier temps, laisser le clapet de ramonage ouvert à son pied ! Le courant d'air constant diluera les condensats et votre problème sera réglé. Attention, nécessite parfois un réglage du brûleur car la résistance du conduit de cheminée aura varié avec le regard ouvert ! Aléas de la modernité : rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme : tout ce que vous ne consommez plus, vous l'investirez dans le tubage de la cheminée, si absolument nécessaire ! Bon week-end en ce 7/09/08 ! Ciao ! Sans panique !
Conseils Forum 4

Chaudière fioul Geminox taches de rouille


Invité
invité
En effet, si il y a condensation des fumées, il faut faire un appel d'air de telle façon à refroidir les fumées et elles se dissiperont plus facilement, ou changer le conduit en augmentant son diamètre car les fumées sur une chaudière fioul sont beaucoup plus chaudes que le gaz donc conduit plus haut ou plus large. Rach
02 novembre 2008 à 04:15
Conseils Forum 5

Chaudière fioul Geminox taches de rouille


Invité
invité
J'ai une chaudière fuel de marque De Dietrich et j'ai vu apparaître de l'eau de condensation sous la chaudière. J'ai démonté la tuyauterie, vérifié tout le foyer, rien d'anormal ! (J'en ai profité pour tout nettoyer).
Mais je ne voyais pas d'où venait ce problème.
Devant cette situation, seul le brûleur n'avait pas été vérifié.
J'ai donc contrôlé mon brûleur et je me suis rendu compte que le gicleur manquait de débit.
Alors, j'ai augmenté celui-ci et depuis, plus d'eau dans les conduits, la chaudière tourne au top.

25 février 2010 à 09:35
Conseils Forum 6

Chaudière fioul Geminox taches de rouille


Invité
invité
Bonjour,
Vos chaudières ne rejettent pas de la rouille et ce n'est pas elles qui le produisent mais l'acide sulfurique contenu dans les fumées qui au contact de matériaux contenant du fer (ardoises, crépits, etc.) crée ce phénomène de "rouille".
En France le taux de soufre dans le fioul a été quasiment divisé par deux il y a deux ans mais le phénomène est typique aux chaudières basse température.
Les anciennes chaudières dites standards avaient des températures de fumées trop élevées (220-250°C) du fait de leur rendement et ce risque n'existait pas, de plus presque 100% des évacuations se faisaient en cheminée.
Les ventouses pour les chaudières fioul sont apparues avec les modèles basse température dont les rendements donnent des températures de fumée 130 à 160°C suivant la température du corps de chauffe. De ce fait l'humidité contenu dans les fumées se condensent au contact de l'air extérieur hivernal et les fumées de fioul étant plus dense que l'air elles redescendent puis lèchent le mur ou la toiture. La seule solution est de piéger la condensation dans la ventouse.
Demandez à votre installateur de voir avec le fabricant de ventouse qui a sûrement réfléchi à un accessoire spécifique.
Sincères salutations. Therman
27 mars 2010 à 23:56
Conseils Forum 7

Chaudière fioul Geminox taches de rouille


Invité
invité
Bonjour, même problème avec une chaudière Astrane à ventouse, les condensats de ma sortie horizontale tachaient mon mur et me terrasse que j'ai résolu en bricolant un petit récipient en plastique suspendu par un crochet au dessous de l'extrémité de la sortie de fumées, du fond duquel part un drain qui traverse mon mur (garage) pour finir dans l'évacuation du groupe sécurité.
Pas de zinc ou métaux ferreux, ça se perce en quelques jours. Buray
28 février 2011 à 23:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Recherche manuel chaudière fioul Geminox FCX20
    N°21701 : Bonjour. Je suis à la recherche du manuel utilisateur d'une chaudière fioul Geminox FCX20, toutes mes recherches sur internet ayant échouées .... Merci, bien cordialement. J-Pierre
  • 2. Pression chaudière fioul TL20S Geminox
    N°22254 : Bonjour. Un compromis pour la vente de la maison de mes parents va être signé prochainement. Une chaudière TL20S Geminox (avec production d'eau chaude) a été installée fin 2010 et n'a été utilisée que jusqu'au premier...
  • 3. Problème de sonde extérieure chaudière Geminox fioul FCX 22
    N°16217 : Bonjour. Je possède une chaudière fioul Geminox FCX de 2006 dont je suis très satisfait pour le moment et sur laquelle je n'ai eu aucun problème. Cet été, la sonde de température extérieure s'est mise à afficher une...
  • 4. Chaudière fioul type Bora bvi25 crache marron
    N°3804 : Bonjour, impossible de savoir l'origine des rejets marron sur mon toit (6m²) d'ardoise à changer car c'est taché, chaudière fioul Bora bvi25 à ventouse vieille de 4 ans. Les techniciens de chez Chappée ne savent pas et je...
  • 5. Réglages été chaudière fioul Geminox Fontaline 30s
    N°9091 : Bonjour Je possède une chaudière fioul Fontaline 30s de marque Geminox (moins de 2 ans et installée par un professionnel). Elle est en ce moment réglée en mode été, comme indiqué sur le manuel : touche basculée sur mode...
  • 6. Corps de chauffe percé chaudière fioul Geminox Astrane 20S
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai fait installer fin 2004 une chaudière fioul Geminox Astrane 20S basse température, elle produit eau chaude et chauffe l'eau du plancher chauffant en PER non BAO. Il y a 2 ans, corps de chauffe percé, je...
  • 7. Chaudière Geminox alliance bi-énergie électro fioul fonctionne uniquement sur fioul
    N°16101 : Bonjour. Ma chaudière Geminox alliance bi-énergie électro fioul fonctionne uniquement sur le fioul et je ne peux plus profiter de mon contrat EDF EJP. Le chauffagiste ne comprend rien Dois je faire venir un électronicien...
  • 8. Remplacer gicleur chaudière fioul Geminox
    N°23818 : Bonjour, J'ai une chaudière fioul Geminox avec un brûleur Bentoflex ST 120 KAV à ventouse. Ma question est la suivante : actuellement, le gicleur est un Danfoss 60°S 0.60. Mon frère m'a donné des gicleurs Danfoss 60°S...
  • 9. Problème réglage chauffage au sol chaudière Geminox fontaline 30S fioul
    N°15836 : Bonjour, Nous avons une chaudière Geminox fontaline 30S au fioul avec un chauffage radiateur pour la partie nuit et un chauffage au sol pour la partie jour. Tout allait bien jusqu'à l'année dernière où il a fait très froid...
  • 10. Problème pression sur chaudière à fioul Geminox TL 35
    N°17184 : Bonjour, Je viens d’acquérir une nouvelle maison, avec une Geminox TL 35 à fioul. Je n'arrive pas à remettre de la pression, celle-ci est descendue à 0.8 bar après avoir purgé les radiateurs en fonte. Lorsque je...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière fioul Geminox taches de rouille >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
renovation chemineeballon tampon chauffagepoele a bois bullerjan porearmement ballon electrique



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite