Bonjour.
J'ai remplacé mon brûleur fioul par un brûleur à pellet sur ma chaudière Buderus Logano G115.
C'est très simple car il faut juste débrancher la fiche européenne 7 pôles puis changer le brûleur et rebrancher le nouveau brûleur.
Le brûleur fonctionne parfaitement quand on le pilote en mode manuel mais il n'obéit pas aux consignes de la chaudière via l'aquastat.
Apparemment il y a 2 manipulations à faire selon le nombre de fils qui arrivent de la chaudière pour faire fonctionner le thermostat.
Soit shunter T1 avec T2 soit relier L1 à T2 !
J'ai essayé les 2 manipulations mais rien ne fonctionne.
Avez-vous une idée ?
Merci.
J'ai remplacé mon brûleur fioul par un brûleur à pellet sur ma chaudière Buderus Logano G115.
C'est très simple car il faut juste débrancher la fiche européenne 7 pôles puis changer le brûleur et rebrancher le nouveau brûleur.
Le brûleur fonctionne parfaitement quand on le pilote en mode manuel mais il n'obéit pas aux consignes de la chaudière via l'aquastat.
Apparemment il y a 2 manipulations à faire selon le nombre de fils qui arrivent de la chaudière pour faire fonctionner le thermostat.
Soit shunter T1 avec T2 soit relier L1 à T2 !
J'ai essayé les 2 manipulations mais rien ne fonctionne.
Avez-vous une idée ?
Merci.
16 novembre 2022 à 16:11
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Branchement électrique brûleur pellet sur chaudière Buderus Logano G115
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Le remplacement ou la pose d'un nouveau brûleur ne nécessite pas de modification du câblage de la fiche 7 broches mâle par contre sur votre nouveau brûleur vous avez certainement une modification :
- Quelle est sa marque et son modèle ?
- Avez-vous sa notice et pouvez-vous nous la transmettre ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Le remplacement ou la pose d'un nouveau brûleur ne nécessite pas de modification du câblage de la fiche 7 broches mâle par contre sur votre nouveau brûleur vous avez certainement une modification :
- Quelle est sa marque et son modèle ?
- Avez-vous sa notice et pouvez-vous nous la transmettre ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 novembre 2022 à 18:42
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Branchement électrique brûleur pellet sur chaudière Buderus Logano G115
La chaudière est une BUDERUS LOGANO G115 de 2004 apparemment (plaque signalétique), le numéro de série est 08186055-03-4343-1460.
La chaudière alimente 8 radiateurs et un boiler BUDERUS LOGALUX LT de 160 litres (sous la chaudière).
La chaudière n'a pas de sonde extérieures ni de sonde d'ambiance, les radiateurs sont contrôlés par des vannes thermostatiques qui fonctionne bien (Danfoss à gaz).
Le nouveau brûleur (à pellet) est de la marque PELLTECH PV 20b. Il fonctionne parfaitement depuis plus de 6 mois mais je suis obligé de la faire fonctionner en mode manuel (Je dois toujours l'allumer et l'éteindre manuellement plusieurs fois par jour).
Le fabricant m'a envoyé le schéma pour le branchement électrique, il est en pièce jointe.
J'ai déjà bien sûr, essayé de relier T1 à T2 et T2 à L1, mais ça ne change rien.
Actuellement j'ai 2 problèmes, à savoir :
- L'alimentation de la chaudière en électricité pour le circulateur des radiateurs ne fonctionne pas (pas de courant au bornier lors du contrôle avec le multimètre).
Je pense que ça doit venir de la carte électronique, tout fonctionne sauf cet endroit où il n'y a pas de courant !
- Le branchement électrique du brûleur à pellet pour qu'il soit piloter via les réglages sur la console (température du thermostat et température de l'ECS).
D'avance merci !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






La chaudière alimente 8 radiateurs et un boiler BUDERUS LOGALUX LT de 160 litres (sous la chaudière).
La chaudière n'a pas de sonde extérieures ni de sonde d'ambiance, les radiateurs sont contrôlés par des vannes thermostatiques qui fonctionne bien (Danfoss à gaz).
Le nouveau brûleur (à pellet) est de la marque PELLTECH PV 20b. Il fonctionne parfaitement depuis plus de 6 mois mais je suis obligé de la faire fonctionner en mode manuel (Je dois toujours l'allumer et l'éteindre manuellement plusieurs fois par jour).
Le fabricant m'a envoyé le schéma pour le branchement électrique, il est en pièce jointe.
J'ai déjà bien sûr, essayé de relier T1 à T2 et T2 à L1, mais ça ne change rien.
Actuellement j'ai 2 problèmes, à savoir :
- L'alimentation de la chaudière en électricité pour le circulateur des radiateurs ne fonctionne pas (pas de courant au bornier lors du contrôle avec le multimètre).
Je pense que ça doit venir de la carte électronique, tout fonctionne sauf cet endroit où il n'y a pas de courant !
- Le branchement électrique du brûleur à pellet pour qu'il soit piloter via les réglages sur la console (température du thermostat et température de l'ECS).
D'avance merci !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






16 novembre 2022 à 22:21
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Branchement électrique brûleur pellet sur chaudière Buderus Logano G115
Bonjour.
Merci pour votre retour d'infos.
Vous êtes obligé de faire fonctionner en mode manuel pourquoi :
- Parce ce que le brûleur ne s'arrête jamais ?
- Parce ce que le brûleur ne démarre pas ?
Votre circulateur de chauffage ne sera alimenté électriquement que lorsque le corps de chauffe de la chaudière sera au minimum à une certaine température (protection contre le point de rosée).
Sur votre deuxième photo il existe un shunt entre T1 et T2, ce petit bout de fils isolant jaune (entouré en rouge sur la photo ci jointe) ne devrait pas être là car il shunte toute la chaine thermostatique et le schéma de câblage doit ressembler à la version 5 fils!!!
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Merci pour votre retour d'infos.
Vous êtes obligé de faire fonctionner en mode manuel pourquoi :
- Parce ce que le brûleur ne s'arrête jamais ?
- Parce ce que le brûleur ne démarre pas ?
Votre circulateur de chauffage ne sera alimenté électriquement que lorsque le corps de chauffe de la chaudière sera au minimum à une certaine température (protection contre le point de rosée).
Sur votre deuxième photo il existe un shunt entre T1 et T2, ce petit bout de fils isolant jaune (entouré en rouge sur la photo ci jointe) ne devrait pas être là car il shunte toute la chaine thermostatique et le schéma de câblage doit ressembler à la version 5 fils!!!
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
17 novembre 2022 à 11:47
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Branchement électrique brûleur pellet sur chaudière Buderus Logano G115
Bonjour.
Je suis obligé de faire fonctionner en monde manuel sinon rien ne se passe, l'eau reste froide partout (boiler et radiateur). Le brûleur ne se mets pas en route.
Et lorsque je l'ai allumé, rien ne l'arrête non plus jusqu'à atteindre 110° et que la sécurité de la chaudière coupe l'alimentation électrique du brûleur !
Oui le shunt à été réalisé par mes soins, mais j'ai déjà essayé sans le shunt et aussi avec un shunt entre L1 et T2 comme mentionné par le dessin du branchement électrique du fabricant.
Merci.
Je suis obligé de faire fonctionner en monde manuel sinon rien ne se passe, l'eau reste froide partout (boiler et radiateur). Le brûleur ne se mets pas en route.
Et lorsque je l'ai allumé, rien ne l'arrête non plus jusqu'à atteindre 110° et que la sécurité de la chaudière coupe l'alimentation électrique du brûleur !
Oui le shunt à été réalisé par mes soins, mais j'ai déjà essayé sans le shunt et aussi avec un shunt entre L1 et T2 comme mentionné par le dessin du branchement électrique du fabricant.
Merci.
17 novembre 2022 à 12:33
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Branchement électrique brûleur pellet sur chaudière Buderus Logano G115
Bonjour.
Vous devez respecter le raccordement du schéma 5 fils !
i vous avez mis ce shunt il est normal que la chaudière soit montée à plus de 110°C puisque en le mettant vous avez court-circuité l'action de l'aquastat de régulation (30 - 90°C) et celui de surchauffe (110°C). Vous avez eu de la chance que votre chaudière ne monte pas en vapeur et qu'elle n'explose pas !!!
Retirez ce shunt puis vérifier que l'aquastat de sécurité de surchauffe ne se soit pas déclenché (ce qui expliquerait que votre brûleur ne fonctionne plus en mode automatique). Cet aquastat étant à réarmement manuel il faut le réenclencher en enlevant son capuchon noir puis en appuyant au centre avec un petit tournevis (vous allez sentir un petit "clic").
Si ça ne fonctionne pas il faudra vérifier que les deux aquastat sont toujours en état de fonctionnement et qu'ils n'ont pas été dégradés à cause de la montée en température à plus de 110°C.
Ne jouez pas avec la sécurité de votre installation ni avec votre sécurité : un brûleur à pellet ne se pilote pas comme un brûleur fioul, son arrêt total n'est pas instantané, la production de chaleur continuant le corps de chauffe continu à monter en température !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous devez respecter le raccordement du schéma 5 fils !
i vous avez mis ce shunt il est normal que la chaudière soit montée à plus de 110°C puisque en le mettant vous avez court-circuité l'action de l'aquastat de régulation (30 - 90°C) et celui de surchauffe (110°C). Vous avez eu de la chance que votre chaudière ne monte pas en vapeur et qu'elle n'explose pas !!!
Retirez ce shunt puis vérifier que l'aquastat de sécurité de surchauffe ne se soit pas déclenché (ce qui expliquerait que votre brûleur ne fonctionne plus en mode automatique). Cet aquastat étant à réarmement manuel il faut le réenclencher en enlevant son capuchon noir puis en appuyant au centre avec un petit tournevis (vous allez sentir un petit "clic").
Si ça ne fonctionne pas il faudra vérifier que les deux aquastat sont toujours en état de fonctionnement et qu'ils n'ont pas été dégradés à cause de la montée en température à plus de 110°C.
Ne jouez pas avec la sécurité de votre installation ni avec votre sécurité : un brûleur à pellet ne se pilote pas comme un brûleur fioul, son arrêt total n'est pas instantané, la production de chaleur continuant le corps de chauffe continu à monter en température !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 novembre 2022 à 14:57
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Branchement électrique brûleur pellet sur chaudière Buderus Logano G115
Oui merci pour la réponse.
L'aquastat de sécurité fonctionne bien car c'est arrivé plusieurs fois que j'oublie d'éteindre manuellement la chaudière. Les radiateurs et le boiler sont monté à 65% mais pas plus donc aucun risque d'explosion (vapeur).
Sur la prise européenne 7 pôles, j'ai la partie noir qui correspond à l'alimentation (phase, neutre et terre) et j'ai bien que 4 fils sur la partie rouge.
Je pensais donc que c'était un branchement à 4 fils.
Je vais débrancher le shunt et essayer votre méthode.
Je vous tiens informé rapidement, merci.
L'aquastat de sécurité fonctionne bien car c'est arrivé plusieurs fois que j'oublie d'éteindre manuellement la chaudière. Les radiateurs et le boiler sont monté à 65% mais pas plus donc aucun risque d'explosion (vapeur).
Sur la prise européenne 7 pôles, j'ai la partie noir qui correspond à l'alimentation (phase, neutre et terre) et j'ai bien que 4 fils sur la partie rouge.
Je pensais donc que c'était un branchement à 4 fils.
Je vais débrancher le shunt et essayer votre méthode.
Je vous tiens informé rapidement, merci.
17 novembre 2022 à 16:58