Bonjour.
Depuis hier, 23/01/21, j'ai constaté un message d'erreur sur l'écran de ma chaudière au fioul Buderus G 115 avec régulation électronique Logomatic 2107.
Le défaut qui s'affiche est : sonde DEP ERR. Cela entraine le non fonctionnement de ma vanne de mélange qui reste ouverte vers le circuit de départ.
La chaudière continue à fonctionner et la température de mon plancher chauffant reste stable.
Puis-je continuer à faire marcher ma chaudière jusqu'au changement de cette sonde ?
Où puis-je me renseigner pour en acheter une ?
Avant cette panne, j'ai constaté une baisse régulière de la pression dans mon circuit. Donc je rajoutais régulièrement de l'eau. Cette action est-elle la cause de la panne de la sonde de départ ?
Depuis hier, 23/01/21, j'ai constaté un message d'erreur sur l'écran de ma chaudière au fioul Buderus G 115 avec régulation électronique Logomatic 2107.
Le défaut qui s'affiche est : sonde DEP ERR. Cela entraine le non fonctionnement de ma vanne de mélange qui reste ouverte vers le circuit de départ.
La chaudière continue à fonctionner et la température de mon plancher chauffant reste stable.
Puis-je continuer à faire marcher ma chaudière jusqu'au changement de cette sonde ?
Où puis-je me renseigner pour en acheter une ?
Avant cette panne, j'ai constaté une baisse régulière de la pression dans mon circuit. Donc je rajoutais régulièrement de l'eau. Cette action est-elle la cause de la panne de la sonde de départ ?
24 janvier 2021 à 12:23
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Défaut sonde chaudière fioul Buderus G 115
Bonjour.
J'ai résolu mon problème de sonde.
Un simple mauvais contact sur le branchement.
J'ai résolu mon problème de sonde.
Un simple mauvais contact sur le branchement.
27 janvier 2021 à 10:19
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Défaut sonde chaudière fioul Buderus G 115
Bonjour.
Je me permets d'intervenir sur votre post car nous venons d'acquérir une maison avec le même type de chauffage et nous avons le même message d'erreur mais intermittent (parfois oui, parfois non).
Ne connaissant rien au chauffage, pouvez-vous me dire quels sont les points à vérifier au niveau de la sonde ?
Merci d'avance.
Je me permets d'intervenir sur votre post car nous venons d'acquérir une maison avec le même type de chauffage et nous avons le même message d'erreur mais intermittent (parfois oui, parfois non).
Ne connaissant rien au chauffage, pouvez-vous me dire quels sont les points à vérifier au niveau de la sonde ?
Merci d'avance.
11 mai 2021 à 09:17
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Défaut sonde chaudière fioul Buderus G 115
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre de manière précise et individuel il est important de vous inscrire, de vous identifier et de créer une nouvelle question ou un nouveau topic.
En ne respectant pas ce type de fonctionnement vous risquez de ne pas avoir de retour de notre part !!!
Avez-vous bien le même message d'erreur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre de manière précise et individuel il est important de vous inscrire, de vous identifier et de créer une nouvelle question ou un nouveau topic.
En ne respectant pas ce type de fonctionnement vous risquez de ne pas avoir de retour de notre part !!!
Avez-vous bien le même message d'erreur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 mai 2021 à 17:02
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Défaut sonde chaudière fioul Buderus G 115
Bonjour.
Merci pour votre retour.
J’ai bien compris les règles de fonctionnement du forum et s’il le faut, j’ouvre un autre post dédié.
L’idée était que comme c’est le même message d’erreur : SONDE DEP ERR … on aurait regroupé les réponses sur le même post pour un suivi plus aisé.
Bien cordialement.
P. S : Le modèle de chaudière Buderus Loganatherm G 205 T avec le modèle de régulation Logamatic 2107 et une commande à distance BFU installée dans le salon et une sonde extérieure.
Merci pour votre retour.
J’ai bien compris les règles de fonctionnement du forum et s’il le faut, j’ouvre un autre post dédié.
L’idée était que comme c’est le même message d’erreur : SONDE DEP ERR … on aurait regroupé les réponses sur le même post pour un suivi plus aisé.
Bien cordialement.
P. S : Le modèle de chaudière Buderus Loganatherm G 205 T avec le modèle de régulation Logamatic 2107 et une commande à distance BFU installée dans le salon et une sonde extérieure.
13 mai 2021 à 08:31
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Défaut sonde chaudière fioul Buderus G 115
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Si vous avez cette erreur "SONDE DEP ERR" il faut vérifier la sonde de départ de votre circuit de chauffage :
- Sa valeur ohmique,
- Sa correspondance avec la température mesurée,
- La connexion des fils sur la sonde,
- La continuité du câble entre la sonde et la régulation de la chaudière,
- Le raccordement des fils sur le connecteur de la régulation,
- La connexion du connecteur sur la carte de la régulation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
Si vous avez cette erreur "SONDE DEP ERR" il faut vérifier la sonde de départ de votre circuit de chauffage :
- Sa valeur ohmique,
- Sa correspondance avec la température mesurée,
- La connexion des fils sur la sonde,
- La continuité du câble entre la sonde et la régulation de la chaudière,
- Le raccordement des fils sur le connecteur de la régulation,
- La connexion du connecteur sur la carte de la régulation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
18 mai 2021 à 16:19
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Défaut sonde chaudière fioul Buderus G 115
Bonjour,
Merci pour votre réponse et excusez-moi j'ai complètement oublié de vous répondre.
Le problème est résolu : la sonde était mal fixée avec le collier de serrage... juste un coup de tournevis et là, elle fait bien contact (j'ai quand même commandé une sonde de départ neuve que j'ai en stock).
Cordialement.
Merci pour votre réponse et excusez-moi j'ai complètement oublié de vous répondre.
Le problème est résolu : la sonde était mal fixée avec le collier de serrage... juste un coup de tournevis et là, elle fait bien contact (j'ai quand même commandé une sonde de départ neuve que j'ai en stock).
Cordialement.
08 décembre 2021 à 15:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Aucune led allumée régulateur chaudière fioul Buderus G 115
- N°20569 : Bonjour à tous. Voilà j'ai une chaudière fioul Buderus G 115 avec un régulateur Ecomatic 4000. Sur celui-ci les leds ne restent plus allumées ni la led automatique, la led jour, nuit ou production d'eau chaude, le reste,...
- 2. Chaudière Buderus loganos g 115 au fioul qui fonctionne beaucoup
- N°12674 : Bonjour, qui peut m'aider ? J'ai une chaudière Buderus loganos g 115 au fioul, avec ballon d'eau chaude et sonde extérieure. Suite à l'achat de la maison, j'ai fait installer un thermostat d'ambiance à l'intérieur, car il n'y...
- 3. Chaudière De Dietrich Diematic fioul défaut sonde solaire
- N°8446 : Bonjour, j'ai une chaudière De Dietrich Diematic fioul, elle est installée depuis 2002. Donc jusque là, pas de problème. Mais depuis quelques temps et plusieurs fois par jour elle se met en défaut sonde solaire ? Mais elle...
- 4. Défaut 6A 227 chaudière Budérus logalux GB202 avec régulation RC35
- N°16891 : Bonjour. En 2011, j'ai fait installer une chaudière Budérus GB202 avec régulation de température RC35 (soi-disant le top du top). A partir de janvier 2013, les premiers défauts 6A apparaissent et ceci plusieurs fois par...
- 5. Chaudière Buderus logamatic 2107 panne défaut
- N°14317 : Bonjour, Sur ma chaudière Buderus logamatic 2107 j'ai toujours un défaut, brûleur err et avant elle redémarrait, maintenant je n'arrive plus à la démarrer. Merci.
- 6. Défaut CH sonde chaudière Buderus G115
- N°24159 : Bonjour à tous. Au redémarrage de ma chaudière fioul Buderus G115, j'ai un défaut de sonde CH qui s'affiche. En tournant la molette principale pour balayer les différentes températures, elle affiche effectivement "---" au...
- 7. Consommation Buderus Loganatherm G 205 T avec Logamatic 2107
- N°21724 : Bonjour à tous. Je viens de constater une consommation de fioul plus qu'élevée (à mon sens) : en 17 jours environ 450-500L. :cry: Il est vrai que nous avons eu ce dernier mois des températures négatives et pas...
- 8. Chaudière fioul Buderus ne chauffe pas la nuit
- N°5562 : Bonjour, j'ai une chaudière fioul Buderus logano SC115 avec commande électronique logamatic + thermostat int Buderus BFU + sonde extérieur. Le problème est que la nuit il n'y a pas de chauffage et le jour c'est du n'importe...
- 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 10. Questions fonctionnement chaudière fioul Buderus
- N°22355 : Bonjour à tous. J'ai récemment déménagé, dans mon nouveau logement se trouve une chaudière Buderus qui a 20 ans avec ECS dessous, 1 circuit radiateur et 1 circuit plancher chauffant, sonde extérieure. Tout le système a...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite