Défaut sonde chaudière fioul Buderus G 115
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
20999
Question Forum Chauffage : Défaut sonde chaudière fioul Buderus G 115
Bonjour.
Depuis hier, 23/01/21, j'ai constaté un message d'erreur sur l'écran de ma chaudière au fioul Buderus G 115 avec régulation électronique Logomatic 2107.
Le défaut qui s'affiche est : sonde DEP ERR. Cela entraine le non fonctionnement de ma vanne de mélange qui reste ouverte vers le circuit de départ.
La chaudière continue à fonctionner et la température de mon plancher chauffant reste stable.
Puis-je continuer à faire marcher ma chaudière jusqu'au changement de cette sonde ?
Où puis-je me renseigner pour en acheter une ?
Avant cette panne, j'ai constaté une baisse régulière de la pression dans mon circuit. Donc je rajoutais régulièrement de l'eau. Cette action est-elle la cause de la panne de la sonde de départ ?
Depuis hier, 23/01/21, j'ai constaté un message d'erreur sur l'écran de ma chaudière au fioul Buderus G 115 avec régulation électronique Logomatic 2107.
Le défaut qui s'affiche est : sonde DEP ERR. Cela entraine le non fonctionnement de ma vanne de mélange qui reste ouverte vers le circuit de départ.
La chaudière continue à fonctionner et la température de mon plancher chauffant reste stable.
Puis-je continuer à faire marcher ma chaudière jusqu'au changement de cette sonde ?
Où puis-je me renseigner pour en acheter une ?
Avant cette panne, j'ai constaté une baisse régulière de la pression dans mon circuit. Donc je rajoutais régulièrement de l'eau. Cette action est-elle la cause de la panne de la sonde de départ ?
24 janvier 2021 à 12:23
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Défaut sonde chaudière fioul Buderus G 115
Bonjour.
J'ai résolu mon problème de sonde.
Un simple mauvais contact sur le branchement.
J'ai résolu mon problème de sonde.
Un simple mauvais contact sur le branchement.
27 janvier 2021 à 10:19
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Défaut sonde chaudière fioul Buderus G 115
Bonjour.
Je me permets d'intervenir sur votre post car nous venons d'acquérir une maison avec le même type de chauffage et nous avons le même message d'erreur mais intermittent (parfois oui, parfois non).
Ne connaissant rien au chauffage, pouvez-vous me dire quels sont les points à vérifier au niveau de la sonde ?
Merci d'avance.
Je me permets d'intervenir sur votre post car nous venons d'acquérir une maison avec le même type de chauffage et nous avons le même message d'erreur mais intermittent (parfois oui, parfois non).
Ne connaissant rien au chauffage, pouvez-vous me dire quels sont les points à vérifier au niveau de la sonde ?
Merci d'avance.
11 mai 2021 à 09:17
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Défaut sonde chaudière fioul Buderus G 115
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre de manière précise et individuel il est important de vous inscrire, de vous identifier et de créer une nouvelle question ou un nouveau topic.
En ne respectant pas ce type de fonctionnement vous risquez de ne pas avoir de retour de notre part !!!
Avez-vous bien le même message d'erreur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre de manière précise et individuel il est important de vous inscrire, de vous identifier et de créer une nouvelle question ou un nouveau topic.
En ne respectant pas ce type de fonctionnement vous risquez de ne pas avoir de retour de notre part !!!
Avez-vous bien le même message d'erreur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 mai 2021 à 17:02
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Défaut sonde chaudière fioul Buderus G 115
Bonjour.
Merci pour votre retour.
J’ai bien compris les règles de fonctionnement du forum et s’il le faut, j’ouvre un autre post dédié.
L’idée était que comme c’est le même message d’erreur : SONDE DEP ERR … on aurait regroupé les réponses sur le même post pour un suivi plus aisé.
Bien cordialement.
P. S : Le modèle de chaudière Buderus Loganatherm G 205 T avec le modèle de régulation Logamatic 2107 et une commande à distance BFU installée dans le salon et une sonde extérieure.
Merci pour votre retour.
J’ai bien compris les règles de fonctionnement du forum et s’il le faut, j’ouvre un autre post dédié.
L’idée était que comme c’est le même message d’erreur : SONDE DEP ERR … on aurait regroupé les réponses sur le même post pour un suivi plus aisé.
Bien cordialement.
P. S : Le modèle de chaudière Buderus Loganatherm G 205 T avec le modèle de régulation Logamatic 2107 et une commande à distance BFU installée dans le salon et une sonde extérieure.
13 mai 2021 à 08:31
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Défaut sonde chaudière fioul Buderus G 115
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Si vous avez cette erreur "SONDE DEP ERR" il faut vérifier la sonde de départ de votre circuit de chauffage :
- Sa valeur ohmique,
- Sa correspondance avec la température mesurée,
- La connexion des fils sur la sonde,
- La continuité du câble entre la sonde et la régulation de la chaudière,
- Le raccordement des fils sur le connecteur de la régulation,
- La connexion du connecteur sur la carte de la régulation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
Si vous avez cette erreur "SONDE DEP ERR" il faut vérifier la sonde de départ de votre circuit de chauffage :
- Sa valeur ohmique,
- Sa correspondance avec la température mesurée,
- La connexion des fils sur la sonde,
- La continuité du câble entre la sonde et la régulation de la chaudière,
- Le raccordement des fils sur le connecteur de la régulation,
- La connexion du connecteur sur la carte de la régulation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
18 mai 2021 à 16:19
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Défaut sonde chaudière fioul Buderus G 115
Bonjour,
Merci pour votre réponse et excusez-moi j'ai complètement oublié de vous répondre.
Le problème est résolu : la sonde était mal fixée avec le collier de serrage... juste un coup de tournevis et là, elle fait bien contact (j'ai quand même commandé une sonde de départ neuve que j'ai en stock).
Cordialement.
Merci pour votre réponse et excusez-moi j'ai complètement oublié de vous répondre.
Le problème est résolu : la sonde était mal fixée avec le collier de serrage... juste un coup de tournevis et là, elle fait bien contact (j'ai quand même commandé une sonde de départ neuve que j'ai en stock).
Cordialement.
08 décembre 2021 à 15:43