Défaut 6A 227 chaudière Budérus logalux GB202 avec régulation RC35
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
16891
Question Forum Chauffage : Défaut 6A 227 chaudière Budérus logalux GB202 avec régulation RC35
Bonjour.
En 2011, j'ai fait installer une chaudière Budérus GB202 avec régulation de température RC35 (soi-disant le top du top).
A partir de janvier 2013, les premiers défauts 6A apparaissent et ceci plusieurs fois par jour.
J'ai fait appel à une entreprise de dépannage car mon installateur a pris sa retraite entre temps.
Suite à leur passage, nous avons changé la sonde de ionisation puis la carte électronique (au total plus de 400 euros dépensés pour 2 ans et demi de fonctionnement).
Après échange de la carte électronique, je pensais être affranchi de ce défaut, mais ce n'est pas le cas.
Avec l'arrivée de l'hiver, le défaut 6A réapparait. Bien entendu, entre temps, j'ai essayé de joindre le service technique de Budérus, sans résultat. Même le représentant qui m'a vendu cette chaudière n'a pas d'explications à me donner.
Pouvez-vous m'aider ? Pour info la chaudière ne se met jamais en défaut pour la production d'eau chaude.
Merci.
En 2011, j'ai fait installer une chaudière Budérus GB202 avec régulation de température RC35 (soi-disant le top du top).
A partir de janvier 2013, les premiers défauts 6A apparaissent et ceci plusieurs fois par jour.
J'ai fait appel à une entreprise de dépannage car mon installateur a pris sa retraite entre temps.
Suite à leur passage, nous avons changé la sonde de ionisation puis la carte électronique (au total plus de 400 euros dépensés pour 2 ans et demi de fonctionnement).
Après échange de la carte électronique, je pensais être affranchi de ce défaut, mais ce n'est pas le cas.
Avec l'arrivée de l'hiver, le défaut 6A réapparait. Bien entendu, entre temps, j'ai essayé de joindre le service technique de Budérus, sans résultat. Même le représentant qui m'a vendu cette chaudière n'a pas d'explications à me donner.
Pouvez-vous m'aider ? Pour info la chaudière ne se met jamais en défaut pour la production d'eau chaude.
Merci.
23 novembre 2014 à 14:43
Réponse 1 Problème chaudière Budérus
Invité

Défaut 6A 227 chaudière Budérus logalux GB202 avec régulation RC35
Invité

Bonjour,
Même chaudière, même défaut que vous, installée en 2012, le défaut est apparu en octobre cette année, remplacement de la sonde ionisation sans résultat.
Même chaudière, même défaut que vous, installée en 2012, le défaut est apparu en octobre cette année, remplacement de la sonde ionisation sans résultat.
28 novembre 2014 à 20:59
Réponse 2 Problème chaudière Budérus
Invité

Défaut 6A 227 chaudière Budérus logalux GB202 avec régulation RC35
Invité

Bonsoir,
Ce qui suit n'est pas une blague, mais j'ai trouvé la solution à votre problème.
Pour ma part, j'ai également une chaudière Budérus Logamax GB 132T depuis 2004 avec les mêmes symptômes, défaut 6A à répétition depuis plusieurs années.
Mon plombier chauffagiste y a perdu son latin et m'a laissé en plan avec mon problème.
Le technico-commercial de Budérus, qui n'avait que le côté commercial de sa fonction, ne nous a été d'aucune utilité.
Posons le diagnostic :
1° pour ma part, le défaut 6A, n'apparaît que l'hiver, quand la chaudière est en mode chauffage condensation (1er indice)
2° en été, en mode production d'eau chaude, la sonde et la chaudière fonctionnent sans aucun problème (2ème indice),
3° lorsque l'on démonte la sonde de ionisation en défaut 6A, on constate de l'humidité sur la sonde. Après avoir séchée la sonde, le défaut disparaît et la chaudière repart comme avant. (3ème indice) jusqu'au prochain défaut car la sonde à nouveau humide.
Observation sur la chaudière et particulièrement le corps de chauffe :
1° Le corps de chauffe est muni dans sa partie supérieure (à l'intérieur), 2 deux isolants thermiques au niveau de la sonde de ionisation et de la sonde d'allumage.
2° Pourquoi mettre un isolant thermique uniquement sur la partie supérieure et pas sur tout le corps de chauffe ? Pour garder la chaleur, pour protéger du froid ?
3° quand j'ai un défaut 6A, l'isolant est humide. Mais d’où vient cette humidité? de la condensation (très gros indice).
Définition de la condensation :
Formation de gouttelette d'eau sur une surface soumise à une différence de température intérieure et extérieure (comme l'humidité sur les vitres dans les anciennes maisons).
Ah bon, et alors...
Mettons nos sens en éveil :
Si vous placez vos deux mains sur le corps de chauffe, après que la chaudière soit à l'arrêt depuis une demi-heure, vous pourrez constater que les 2 enveloppes du corps n'ont pas la même température !
Pourquoi ? Sentez-vous l'air extérieur, provenant de votre conduit d'évacuation des gaz, soufflez sur le corps de chauffe !... et créer de la condensation à l'intérieur du corps de chauffe.
Agissons :
1° pendant plusieurs années de suite, j'ai changé les isolants thermiques qui ne duraient qu'un an et après le défaut 6A reparaissait comme cette année.
2° et depuis cette année, j'ai décidé d'isoler le corps de chauffe par l'extérieur avec isolant type laine de verre et depuis plus aucun défauts. Le corps de chauffe reste bien au chaud.
Cédric.
Ce qui suit n'est pas une blague, mais j'ai trouvé la solution à votre problème.
Pour ma part, j'ai également une chaudière Budérus Logamax GB 132T depuis 2004 avec les mêmes symptômes, défaut 6A à répétition depuis plusieurs années.
Mon plombier chauffagiste y a perdu son latin et m'a laissé en plan avec mon problème.
Le technico-commercial de Budérus, qui n'avait que le côté commercial de sa fonction, ne nous a été d'aucune utilité.
Posons le diagnostic :
1° pour ma part, le défaut 6A, n'apparaît que l'hiver, quand la chaudière est en mode chauffage condensation (1er indice)
2° en été, en mode production d'eau chaude, la sonde et la chaudière fonctionnent sans aucun problème (2ème indice),
3° lorsque l'on démonte la sonde de ionisation en défaut 6A, on constate de l'humidité sur la sonde. Après avoir séchée la sonde, le défaut disparaît et la chaudière repart comme avant. (3ème indice) jusqu'au prochain défaut car la sonde à nouveau humide.
Observation sur la chaudière et particulièrement le corps de chauffe :
1° Le corps de chauffe est muni dans sa partie supérieure (à l'intérieur), 2 deux isolants thermiques au niveau de la sonde de ionisation et de la sonde d'allumage.
2° Pourquoi mettre un isolant thermique uniquement sur la partie supérieure et pas sur tout le corps de chauffe ? Pour garder la chaleur, pour protéger du froid ?
3° quand j'ai un défaut 6A, l'isolant est humide. Mais d’où vient cette humidité? de la condensation (très gros indice).
Définition de la condensation :
Formation de gouttelette d'eau sur une surface soumise à une différence de température intérieure et extérieure (comme l'humidité sur les vitres dans les anciennes maisons).
Ah bon, et alors...
Mettons nos sens en éveil :
Si vous placez vos deux mains sur le corps de chauffe, après que la chaudière soit à l'arrêt depuis une demi-heure, vous pourrez constater que les 2 enveloppes du corps n'ont pas la même température !
Pourquoi ? Sentez-vous l'air extérieur, provenant de votre conduit d'évacuation des gaz, soufflez sur le corps de chauffe !... et créer de la condensation à l'intérieur du corps de chauffe.
Agissons :
1° pendant plusieurs années de suite, j'ai changé les isolants thermiques qui ne duraient qu'un an et après le défaut 6A reparaissait comme cette année.
2° et depuis cette année, j'ai décidé d'isoler le corps de chauffe par l'extérieur avec isolant type laine de verre et depuis plus aucun défauts. Le corps de chauffe reste bien au chaud.
Cédric.
12 janvier 2015 à 23:34
Réponse 3 Problème chaudière Budérus
Invité

Défaut 6A 227 chaudière Budérus logalux GB202 avec régulation RC35
Invité

Bonjour Cédric.
J'ai les mêmes symptômes que vous.
Si je comprends bien, la solution est d'entourer le corps de chauffe de laine de roche.
Par contre, pour bien comprendre, vous isolez le capot extérieur, qui entoure les spirales du corps de chauffe ?
Autrement dit, vous n'entourez pas les spirales directement ?
J'imagine que non, à cause de la chaleur. Mais c'est juste pour précision. Merci !
Nicolas
J'ai les mêmes symptômes que vous.
Si je comprends bien, la solution est d'entourer le corps de chauffe de laine de roche.
Par contre, pour bien comprendre, vous isolez le capot extérieur, qui entoure les spirales du corps de chauffe ?
Autrement dit, vous n'entourez pas les spirales directement ?
J'imagine que non, à cause de la chaleur. Mais c'est juste pour précision. Merci !
Nicolas
30 octobre 2016 à 19:44
Réponse 4 Problème chaudière Budérus
Invité

Défaut 6A 227 chaudière Budérus logalux GB202 avec régulation RC35
Invité

Le problème vient d'une ionisation trop faible.
Ce défaut apparaît au bout d'un an de fonctionnement.
Mon brûleur de GB 202 a été changé sous garantie au bout de 2 ans.
Le courant d'ionisation, que l'on peut lire sur l'afficheur de la chaudière devient alors correct.
20 à 30 microampères en fonctionnement normal.
Mais de nouveau, au bout d'un ou deux ans, le problème réapparaît.
Le courant tombe à 6...10 Microampères, ce qui fait qu'au démarrage, ce courant est trop faible, et la chaudière se met en sécurité 6A.
La sonde d'ionisation est une tige acier inox, positionnée entre la flamme et la masse du brûleur de la chaudière.
Le brûleur étant en céramique, on a créé cette masse en rajoutant un produit conducteur entre la flamme et la céramique.
C'est à mon sens ce produit conducteur qui s’abîme avec l'âge.
La masse n'est alors plus bonne, et le courant d'ionisation trop faible.
Ce défaut apparaît au bout d'un an de fonctionnement.
Mon brûleur de GB 202 a été changé sous garantie au bout de 2 ans.
Le courant d'ionisation, que l'on peut lire sur l'afficheur de la chaudière devient alors correct.
20 à 30 microampères en fonctionnement normal.
Mais de nouveau, au bout d'un ou deux ans, le problème réapparaît.
Le courant tombe à 6...10 Microampères, ce qui fait qu'au démarrage, ce courant est trop faible, et la chaudière se met en sécurité 6A.
La sonde d'ionisation est une tige acier inox, positionnée entre la flamme et la masse du brûleur de la chaudière.
Le brûleur étant en céramique, on a créé cette masse en rajoutant un produit conducteur entre la flamme et la céramique.
C'est à mon sens ce produit conducteur qui s’abîme avec l'âge.
La masse n'est alors plus bonne, et le courant d'ionisation trop faible.
18 octobre 2017 à 11:45
Réponse 5 Problème chaudière Budérus
Invité

Défaut 6A 227 chaudière Budérus logalux GB202 avec régulation RC35
Invité

Je vous fais part de mon expérience :
Notre chaudière Buderus GB202 est tombée en panne avec le même défaut 6A.
Notre réparateur s'est orienté vers la sonde de ionisation sans résultat puis que bloc gaz que nous avons remplacé car la combustion ne se faisait pas.
Résultat : la chaudière n'était pas en cause : la gaine d'évacuation des vapeurs a rompu avec la chaleur.
Perchée à 15 M de haut dans le conduit d'une ancienne cheminée elle s'est recourbée et a fini par plier ce qui empêchait une évacuation correcte des vapeurs et gaz brûlés et par conséquent la combustion du mélange air Gaz.


Notre chaudière Buderus GB202 est tombée en panne avec le même défaut 6A.
Notre réparateur s'est orienté vers la sonde de ionisation sans résultat puis que bloc gaz que nous avons remplacé car la combustion ne se faisait pas.
Résultat : la chaudière n'était pas en cause : la gaine d'évacuation des vapeurs a rompu avec la chaleur.
Perchée à 15 M de haut dans le conduit d'une ancienne cheminée elle s'est recourbée et a fini par plier ce qui empêchait une évacuation correcte des vapeurs et gaz brûlés et par conséquent la combustion du mélange air Gaz.



29 octobre 2018 à 19:42
Réponse 6 Problème chaudière Budérus
Invité

Défaut 6A 227 chaudière Budérus logalux GB202 avec régulation RC35
Invité

Cette panne est due au fait que le brûleur est simplement posé sur le corps de chaudière.
Sa masse est suffisante que lorsque la chaudière est neuve.
Mais au bout d'une année de fonctionnement, de l'oxydation apparaît et suffit à créer une isolation entre les deux.
Le constructeur aurait dû mettre une liaison électrique entre le brûleur et la masse du corps de chaudière.
Il aurait dû régler ce problème en mettant un contact en inox ou en laiton entre les deux.
Sa masse est suffisante que lorsque la chaudière est neuve.
Mais au bout d'une année de fonctionnement, de l'oxydation apparaît et suffit à créer une isolation entre les deux.
Le constructeur aurait dû mettre une liaison électrique entre le brûleur et la masse du corps de chaudière.
Il aurait dû régler ce problème en mettant un contact en inox ou en laiton entre les deux.
04 janvier 2019 à 21:14
Réponse 7 Problème chaudière Budérus
Invité

Défaut 6A 227 chaudière Budérus logalux GB202 avec régulation RC35
Invité

Bonjour.
J'ai eu le même problème et beaucoup de difficultés pour trouver la panne.
En fait c'est tout bête et pas de pièce à remplacer.
En haut du corps de chauffe à gauche il y a le mélange air gaz qui est actionné par 2 clapets en plastique et bien l'un des deux est sale et reste collé ou ne s'ouvre pas bien, il suffit de bien les nettoyer.
J'ai eu le même problème et beaucoup de difficultés pour trouver la panne.
En fait c'est tout bête et pas de pièce à remplacer.
En haut du corps de chauffe à gauche il y a le mélange air gaz qui est actionné par 2 clapets en plastique et bien l'un des deux est sale et reste collé ou ne s'ouvre pas bien, il suffit de bien les nettoyer.
11 avril 2019 à 12:37
Réponse 8 Problème chaudière Budérus
Défaut 6A 227 chaudière Budérus logalux GB202 avec régulation RC35
Bonjour,
A la lecture de vos problèmes, pouvez-vous nous préciser si vos chaudières respectives ont bien été mises en service par le constructeur ou une station technique agréée :
- Les pages du rapport de mise en service, dans votre notice, sont-elles remplies :
Pouvez-vous nous les transmettre ?
- Avez-vous une copie des tickets d'analyse de combustion ?
- Pouvez-vous les transmettre ?
Vos chaudières ayant toutes plus d'un an de service :
- L'entretien annuel obligatoire est-il bien réalisé par un professionnel ?
- La procédure et les opérations de nettoyages ou contrôles ont-elles été réalisées selon la procédure ?
- Les pages de votre livret sont-elles remplies ?
- Avez-vous la copie des tickets d'analyses de combustion ?
- Avez-vous une copie de votre attestation d'entretien annuel ?
Le non entretien, l'absence des contrôles et mesures obligatoires ou des hygiènes de combustions non conformes peuvent-être à l'origine de dégradation de votre chaudière ou de pannes intermittentes.
Ne négligez pas cette opération...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
A la lecture de vos problèmes, pouvez-vous nous préciser si vos chaudières respectives ont bien été mises en service par le constructeur ou une station technique agréée :
- Les pages du rapport de mise en service, dans votre notice, sont-elles remplies :
Pouvez-vous nous les transmettre ?
- Avez-vous une copie des tickets d'analyse de combustion ?
- Pouvez-vous les transmettre ?
Vos chaudières ayant toutes plus d'un an de service :
- L'entretien annuel obligatoire est-il bien réalisé par un professionnel ?
- La procédure et les opérations de nettoyages ou contrôles ont-elles été réalisées selon la procédure ?
- Les pages de votre livret sont-elles remplies ?
- Avez-vous la copie des tickets d'analyses de combustion ?
- Avez-vous une copie de votre attestation d'entretien annuel ?
Le non entretien, l'absence des contrôles et mesures obligatoires ou des hygiènes de combustions non conformes peuvent-être à l'origine de dégradation de votre chaudière ou de pannes intermittentes.
Ne négligez pas cette opération...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 avril 2019 à 16:06
Réponse 9 Problème chaudière Budérus
Invité

Défaut 6A 227 chaudière Budérus logalux GB202 avec régulation RC35
Invité

Bonjour,
Je viens de découvrir ce même problème (6A-227)sur ma GB152-24T Buderus.
Je viens de lire l'avant dernier message de "invité". Quelqu'un saurait m'indiquer plus précisément de quels "clapets" il s'agit ???
J'avoue avoir cherché mais je n'ai pas trouvé. Faut-il ouvrir le capot en façade avec les 4 "fermetures rapides" ?
Merci pour votre réponse rapide, je n'ai plus d'eau chaude depuis 1 semaine ! et le premier Plombier/chauffagiste qui m'a dépanné m'a pris 450€ sans rien changer à la situation car selon lui "on ne peut pas prévoir la panne suivante, car il y a des tas de tests au démarrage d'une chaudière et il est possible qu'il faille changer une/des pièces au prochain test..."

Je viens de découvrir ce même problème (6A-227)sur ma GB152-24T Buderus.
Je viens de lire l'avant dernier message de "invité". Quelqu'un saurait m'indiquer plus précisément de quels "clapets" il s'agit ???

J'avoue avoir cherché mais je n'ai pas trouvé. Faut-il ouvrir le capot en façade avec les 4 "fermetures rapides" ?
Merci pour votre réponse rapide, je n'ai plus d'eau chaude depuis 1 semaine ! et le premier Plombier/chauffagiste qui m'a dépanné m'a pris 450€ sans rien changer à la situation car selon lui "on ne peut pas prévoir la panne suivante, car il y a des tas de tests au démarrage d'une chaudière et il est possible qu'il faille changer une/des pièces au prochain test..."


28 août 2019 à 20:33
Réponse 10 Problème chaudière Budérus
Défaut 6A 227 chaudière Budérus logalux GB202 avec régulation RC35
Bonjour,
J'en reviens à mon dernier post. Si vos chaudières ont plus d'un an l'entretien annuel obligatoire par un prestataire habilité est-il fait tous les ans ?
Dans le cadre de cette entretien annuel une liste d'opération d'entretien, de mesure et de contrôle doivent être réalisée conformément aux normes, lois et prescriptions du constructeur : ces opérations ont-elles été faites ?
Avez-vous les rapports d'intervention qui le mentionnent ? Où sont vos tickets d'analyse de combustions ?
Pour savoir pourquoi votre chaudière se comporte comme ceci il est important de pouvoir comparer ces différents documents qui je le répète sont obligatoires. Pour comparaison lorsque vous faites un checkup (ou bilan de santé) annuel chez votre médecin trouveriez-vous normal qu'il ne prenne ni votre tension, ni votre température, ni votre taille, ni votre poids et ne vous prescrive pas au minimum une prise de sang ? Non... C'est la même chose pour votre chaudière !!! Alors ... : Choisissez bien votre prestataire !!!
Un défaut 6A peut-être lié à différentes phénomènes individuels ou cumulés :
- Alimentation gaz,
- Alimentation d'air,
- Alimentation électrique,
- Défaut de combustion,
- Défaut d'entretien,
- Défaut de paramétrage de l'installation,
- Évacuation des condensats,
- .../...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
J'en reviens à mon dernier post. Si vos chaudières ont plus d'un an l'entretien annuel obligatoire par un prestataire habilité est-il fait tous les ans ?
Dans le cadre de cette entretien annuel une liste d'opération d'entretien, de mesure et de contrôle doivent être réalisée conformément aux normes, lois et prescriptions du constructeur : ces opérations ont-elles été faites ?
Avez-vous les rapports d'intervention qui le mentionnent ? Où sont vos tickets d'analyse de combustions ?
Pour savoir pourquoi votre chaudière se comporte comme ceci il est important de pouvoir comparer ces différents documents qui je le répète sont obligatoires. Pour comparaison lorsque vous faites un checkup (ou bilan de santé) annuel chez votre médecin trouveriez-vous normal qu'il ne prenne ni votre tension, ni votre température, ni votre taille, ni votre poids et ne vous prescrive pas au minimum une prise de sang ? Non... C'est la même chose pour votre chaudière !!! Alors ... : Choisissez bien votre prestataire !!!
Un défaut 6A peut-être lié à différentes phénomènes individuels ou cumulés :
- Alimentation gaz,
- Alimentation d'air,
- Alimentation électrique,
- Défaut de combustion,
- Défaut d'entretien,
- Défaut de paramétrage de l'installation,
- Évacuation des condensats,
- .../...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
29 août 2019 à 11:52