Défaut CH sonde chaudière Buderus G115
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
24159
Question Forum Chauffage : Défaut CH sonde chaudière Buderus G115
Bonjour à tous.
Au redémarrage de ma chaudière fioul Buderus G115, j'ai un défaut de sonde CH qui s'affiche.
En tournant la molette principale pour balayer les différentes températures, elle affiche effectivement "---" au lieu de la température de la chaudière.
En suivant les différentes sondes, j'ai déduit que la sonde chaudière est située sur le dessus et plonge à la verticale dans la chaudière.
J'ai un gros écrou sur le dessus de la chaudière avec la sonde et deux fils rigides en cuivre (thermocouples ?) au centre de l'écrou.
La sonde est reliée au Logamatic par une fiche verte deux fils, et c'est ce que je trouve sur internet quand je recherche cette sonde, donc cela semble correspondre.
Mon problème est que je n'arrive pas à sortir cette maudite sonde.
1- J'ai essayé de tirer sur le fil (je sais ce n'est pas une bonne idée mais bon...) mais elle ne vient pas, il y une sorte de résine rougeâtre qui s'est déposée sur le dessus et même en la grattant la sonde ne bouge pas.
2- J'ai réussi à sortir les deux fils rigides en cuivre (thermocouples ?) pour ensuite dévisser l'écrou.
3- Je me retrouve avec un tube creux qui plongeait dans l'eau de la chaudière (voir photo en pièce jointe).
Ne parvenant toujours pas à sortir la sonde en tirant dessus, je souhaitait racheter un tube neuf et une sonde neuve, mais je ne trouve rien de similaire sur internet...
Est-ce que l'un d'entre vous reconnait ce tube et sais où je peux le trouver en pièce de rechange ?
Sinon avez-vous une astuce pour sortir la sonde avant que je n'arrache tout ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Au redémarrage de ma chaudière fioul Buderus G115, j'ai un défaut de sonde CH qui s'affiche.
En tournant la molette principale pour balayer les différentes températures, elle affiche effectivement "---" au lieu de la température de la chaudière.
En suivant les différentes sondes, j'ai déduit que la sonde chaudière est située sur le dessus et plonge à la verticale dans la chaudière.
J'ai un gros écrou sur le dessus de la chaudière avec la sonde et deux fils rigides en cuivre (thermocouples ?) au centre de l'écrou.
La sonde est reliée au Logamatic par une fiche verte deux fils, et c'est ce que je trouve sur internet quand je recherche cette sonde, donc cela semble correspondre.
Mon problème est que je n'arrive pas à sortir cette maudite sonde.
1- J'ai essayé de tirer sur le fil (je sais ce n'est pas une bonne idée mais bon...) mais elle ne vient pas, il y une sorte de résine rougeâtre qui s'est déposée sur le dessus et même en la grattant la sonde ne bouge pas.
2- J'ai réussi à sortir les deux fils rigides en cuivre (thermocouples ?) pour ensuite dévisser l'écrou.
3- Je me retrouve avec un tube creux qui plongeait dans l'eau de la chaudière (voir photo en pièce jointe).
Ne parvenant toujours pas à sortir la sonde en tirant dessus, je souhaitait racheter un tube neuf et une sonde neuve, mais je ne trouve rien de similaire sur internet...
Est-ce que l'un d'entre vous reconnait ce tube et sais où je peux le trouver en pièce de rechange ?
Sinon avez-vous une astuce pour sortir la sonde avant que je n'arrache tout ?

Merci beaucoup pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




11 octobre 2024 à 16:55
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Défaut CH sonde chaudière Buderus G115
Bonjour.
Pour retirer votre sonde chaudière (câble noir) il faut utiliser une pince à bec plat (ou un crochet) pour retirer les quarts de cercle qui serve de maintien des sondes, aquastats et thermomètre.
Si le doigt de gant (pièce photo n°4) n'est pas percé ou poreux il faut le remettre en place puis positionner la nouvelle sonde chaudière, les bulbes d'aquastats et celui du thermomètre.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour retirer votre sonde chaudière (câble noir) il faut utiliser une pince à bec plat (ou un crochet) pour retirer les quarts de cercle qui serve de maintien des sondes, aquastats et thermomètre.
Si le doigt de gant (pièce photo n°4) n'est pas percé ou poreux il faut le remettre en place puis positionner la nouvelle sonde chaudière, les bulbes d'aquastats et celui du thermomètre.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 octobre 2024 à 11:47
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Défaut CH sonde chaudière Buderus G115
Bonjour et merci VETC pour votre réponse éclairée.
J'ai bien réussi à sortir la sonde en suivant vos conseils, c'est a dire en enlevant d'abord chaque quart cercle.
Contrairement à ce que j'avais cru, rien n'est collé ou serti à l'intérieur de ce "doigt de gant". Merci donc à vous.
J'ai pu remplacer la sonde défectueuse et je n'ai plus de défaut.
Pour ceux que ça peut intéresser, j'ai trouvé ce "doigt de gant" en vente sur internet sous le nom de "plongeur" pour une 40aine d'euros.
J'ai bien réussi à sortir la sonde en suivant vos conseils, c'est a dire en enlevant d'abord chaque quart cercle.
Contrairement à ce que j'avais cru, rien n'est collé ou serti à l'intérieur de ce "doigt de gant". Merci donc à vous.
J'ai pu remplacer la sonde défectueuse et je n'ai plus de défaut.
Pour ceux que ça peut intéresser, j'ai trouvé ce "doigt de gant" en vente sur internet sous le nom de "plongeur" pour une 40aine d'euros.
24 octobre 2024 à 15:28
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Défaut CH sonde chaudière Buderus G115
Bonjour Arthy,
J’ai également le même message d’erreur sur ma chaudière Buderus G 215 : Err Sonde Ch.
Pourriez-vous svp me transmettre l’adresse du site internet où vous avez pu acheter la sonde à changer ?
Merci d’avance pour votre retour et votre aide pour résoudre mon problème.
À bientôt.
Sam1160
J’ai également le même message d’erreur sur ma chaudière Buderus G 215 : Err Sonde Ch.
Pourriez-vous svp me transmettre l’adresse du site internet où vous avez pu acheter la sonde à changer ?
Merci d’avance pour votre retour et votre aide pour résoudre mon problème.
À bientôt.
Sam1160
19 janvier 2025 à 23:10
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Défaut CH sonde chaudière Buderus G115
Bonjour Sam.
Je l'avais acheté sur eBay : https://www.ebay.fr/itm/135118860859
Vous pouvez la trouver sur d'autres sites en tapant "buderus 7747007982" sur internet.
C'était la référence que j'avais trouvée dans la doc de ma chaudière.
Bonne chance.
Je l'avais acheté sur eBay : https://www.ebay.fr/itm/135118860859
Vous pouvez la trouver sur d'autres sites en tapant "buderus 7747007982" sur internet.
C'était la référence que j'avais trouvée dans la doc de ma chaudière.
Bonne chance.
19 janvier 2025 à 23:53