Bonjour à toutes et tous.
Ma chaudière : une ThemaPlus Condens F25-A1 THPE (Saunier Duval).
Le thermostat est défectueux apparemment.
J'ai changé 2 fois les piles en 3 jours.
Par quel thermostat connecté puis-je le remplacer ?
Merci.
Ma chaudière : une ThemaPlus Condens F25-A1 THPE (Saunier Duval).
Le thermostat est défectueux apparemment.
J'ai changé 2 fois les piles en 3 jours.
Par quel thermostat connecté puis-je le remplacer ?
Merci.
26 septembre 2022 à 16:52
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Thermostat connecté Saunier Duval défectueux
Bonjour.
Votre chaudière étant une version condensation votre sonde d'ambiance est donc une sonde modulante.
Vous ne pourrez pas mettre autre chose que ce modèle car vous n'obtiendrez par les codes de communications OPEN THERM.
En mettant un thermostat contact sec vous perdrez :
- La modulation de la température de départ vers votre circuit de chauffage,
- La modulation de la puissance du brûleur,
- L'optimisation du fonctionnement en phase de condensation,
- L'auto correction de la température de départ en fonction de la température ambiante,
Et vous gagnerez :
- Une augmentation de votre consommation de gaz,
- Une perte de confort ambiant,
- Une usure plus rapide de votre chaudière,
- Un coût d'entretien et de pièces détachées plus important,
Dans l’attente de votre retour d’info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière étant une version condensation votre sonde d'ambiance est donc une sonde modulante.
Vous ne pourrez pas mettre autre chose que ce modèle car vous n'obtiendrez par les codes de communications OPEN THERM.
En mettant un thermostat contact sec vous perdrez :
- La modulation de la température de départ vers votre circuit de chauffage,
- La modulation de la puissance du brûleur,
- L'optimisation du fonctionnement en phase de condensation,
- L'auto correction de la température de départ en fonction de la température ambiante,
Et vous gagnerez :
- Une augmentation de votre consommation de gaz,
- Une perte de confort ambiant,
- Une usure plus rapide de votre chaudière,
- Un coût d'entretien et de pièces détachées plus important,
Dans l’attente de votre retour d’info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 septembre 2022 à 11:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Thermostat connecté Saunier Duval défectueux
Bonjour et merci pour votre réponse.
Aucune solution n'est donc possible ?
Aucune solution n'est donc possible ?
27 septembre 2022 à 16:26
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Thermostat connecté Saunier Duval défectueux
Rebonjour, je pensais à un autre thermostat connecté (Netatmo ou autre...).
Qu'en pensez vous ?
Merci.
Cordialement.
Qu'en pensez vous ?
Merci.
Cordialement.
27 septembre 2022 à 16:59
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Thermostat connecté Saunier Duval défectueux
Bonjour.
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle s’auto nettoie, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
« Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation. »
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle s’auto nettoie, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
« Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation. »
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
28 septembre 2022 à 19:05
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Thermostat connecté Saunier Duval défectueux
Bonjour, merci pour vos explications.
J'ai le même problème, une Therma F25 A de 2014 sur laquelle je voudrais installer un thermostat pilotable depuis l'application téléphone.
Le migoselect fournira-t-il un fonctionnement optimal, j'entends par là pas du on/off...
Merci beaucoup.
J'ai le même problème, une Therma F25 A de 2014 sur laquelle je voudrais installer un thermostat pilotable depuis l'application téléphone.
Le migoselect fournira-t-il un fonctionnement optimal, j'entends par là pas du on/off...
Merci beaucoup.
08 décembre 2024 à 17:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Cherche notice pour thermostat TIB chaudière à gaz Saunier Duval
- N°8701 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement possédant une chaudière à gaz Saunier Duval type Thema C23 EV avec un thermostat TIB. Je n'ai pas pu me procurer la notice d'emploi de ce thermostat pour pouvoir le...
- 2. Installer thermostat Evohome chaudière Saunier Duval
- N°19702 : Bonjour, Sur ma chaudière Saunier Duva ThemaPlus Condens F30-A Je veux brancher le module chaudière BDR 91A sur la chaudière (pour Evohome ATP921R3100). Comment faire. Cordialement.
- 3. Branchement électrique thermostat sur chaudière Saunier Duval Thema C25E
- N°17523 : Bonsoir, Je veux brancher un thermostat radio Delta Dore, Tybox 810 sur une Saunier Duval Thema C25E. J'aimerai tout d'abord avoir la confirmation qu'il faut bien que je connecte les fils noir et gris aux deux bornes vertes en...
- 4. Remplacer thermostat chaudière à condensation Saunier Duval
- N°20326 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison qui dispose d'une chaudière à gaz à condensation Saunier Duval Thema Condens F 25 qui semble assez récente. Celle-ci est connectée à un thermostat mécanique simple (dans lequel on...
- 5. Branchement récepteur thermostat sans fil chaudière Saunier Duval Thema 25
- N°16443 : Bonjour, Je voudrais brancher un thermostat sans fil Delta Dore 8 sur ma chaudière Saunier Duval Thema C25E. J'ai trouvé où brancher les 2 fils du thermostat qui contrôlent le déclenchement de la chaudière, à la place...
- 6. Branchement thermostat chaudière Saunier Duval
- N°315 : Je possède une chaudière Saunier Duval Thelia AS23 sur laquelle je désire brancher un thermostat. Comment faire le branchement et où ? Merci.
- 7. Emplacement thermostat bilame à réarmement manuel chaudière Saunier Duval Thema C23
- N°9608 : Bonjour à vous, Saurait-on me dire où se situe le thermostat bilame sur une chaudière murale Saunier Duval Thema C23 EV ? Car la chaudière ne veut plus produire... et est à l'arrêt même pour l'eau chaude. Merci.
- 8. Brancher thermostat sans fil sur chaudière Saunier Duval Themaplus
- N°10937 : Bonsoir, J'ai une chaudière à condensation de marque Saunier Duval modèle Themaplus Condens F 30E. Je veux y brancher un thermostat sans fil de marque Theben model Ram 813 top SET1 et une sonde externe. Le problème c'est où et...
- 9. Recherche notice thermostat Saunier Duval
- N°17630 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison, mais les propriétaires n'ont pas laissé de documentation. Régler le chauffage à partir du thermostat est donc compliqué. J'ai fouillé sur le site de Saunier Duval, mais...
- 10. Connecter thermostat Deltia 8.03 sans fil à chaudière Saunier Duval
- N°21984 : Bonjour, Je souhaite connecter mon thermostat d'ambiance sans fil à ma chaudière SD Thema Classic, j'ai trouvé l'endroit où le shunt doit être remplacé par les fils noirs du thermostat, cependant celui doit être alimenté...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite