Bonjour,
j'ai une chaudière à condensation Chappée Luna duo 3.33 FF HTE qui a 3 ans. Évacuation ventouse.
Depuis peu, environ 1 mois, il se forme de l'eau dans le conduit d'évacuation des fumées et cette eau refoule dans le brûleur. Puis la chaudière affiche le code erreur E160 alors que le ventilateur fonctionne à plein régime. J'ai fait intervenir un (PRO ?) qui m'a dit qu'il manquait de pente.
J'ai modifié, mais toujours le même problème, longueur de l'évacuation 2m80 avec 2 coudes à 90 (1 en sortie de chaudière et 1 à 1,20 m de la sortie), j'ai 4 cm de pente.
Que faire ? Merci.
j'ai une chaudière à condensation Chappée Luna duo 3.33 FF HTE qui a 3 ans. Évacuation ventouse.
Depuis peu, environ 1 mois, il se forme de l'eau dans le conduit d'évacuation des fumées et cette eau refoule dans le brûleur. Puis la chaudière affiche le code erreur E160 alors que le ventilateur fonctionne à plein régime. J'ai fait intervenir un (PRO ?) qui m'a dit qu'il manquait de pente.
J'ai modifié, mais toujours le même problème, longueur de l'évacuation 2m80 avec 2 coudes à 90 (1 en sortie de chaudière et 1 à 1,20 m de la sortie), j'ai 4 cm de pente.
Que faire ? Merci.
27 août 2010 à 14:41
Conseils 1 Dépannage
Invité

Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE eau dans conduit évacuation des fumées erreur E160
Invité

Bonjour,
Puisque le chaudière a fonctionné normalement pendant 3 ans, le conduit d'évacuation ne semble pas en cause, d'autant plus que le maximum de condensation a lieu pendant la saison de chauffe... Mais est-ce que le conduit d'évacuation des condensats, sous votre chaudière, n'est pas bouché d'une manière ou d'une autre ?
GC
Puisque le chaudière a fonctionné normalement pendant 3 ans, le conduit d'évacuation ne semble pas en cause, d'autant plus que le maximum de condensation a lieu pendant la saison de chauffe... Mais est-ce que le conduit d'évacuation des condensats, sous votre chaudière, n'est pas bouché d'une manière ou d'une autre ?
GC
02 septembre 2010 à 10:00
Conseils 2 Dépannage
Invité

Chaudière Chappée Luna duo 3.33 FF HTE eau dans conduit évacuation des fumées erreur E160
Invité

Bonjour
Je suis une femme et donc je vous fais grâce des termes techniques. J'ai rencontré le même problème entre Noël et Nouvel An, chaudière installée en novembre 2006.
En fait, le joint dans le conduit d'évacuation était mis de telle façon que les vapeurs d'eau se stockaient et ont fini au fil du temps pas attaquer l'étanchéité, ce qui provoquait des courts circuits et pour ma part, faisait disjoncter l'installation de toute la maison.
Pour la petite histoire j'ai également remplacé une pompe de circulation et un circuit imprimé depuis novembre 2010.
Je suis une femme et donc je vous fais grâce des termes techniques. J'ai rencontré le même problème entre Noël et Nouvel An, chaudière installée en novembre 2006.
En fait, le joint dans le conduit d'évacuation était mis de telle façon que les vapeurs d'eau se stockaient et ont fini au fil du temps pas attaquer l'étanchéité, ce qui provoquait des courts circuits et pour ma part, faisait disjoncter l'installation de toute la maison.
Pour la petite histoire j'ai également remplacé une pompe de circulation et un circuit imprimé depuis novembre 2010.
17 février 2011 à 10:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 4. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
- N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
- 5. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
- N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
- 6. Chaudière Chappée HTE Luna 3 Duo erreur absence de gaz
- N°11271 : Bonjour. Depuis que j'ai remis le chauffage, ma chaudière de marque Chappée modèle HTE Luna 3 Duo se met très souvent en erreur "133E" : absence de gaz. Avant l'hiver, elle se mettait en route uniquement pour l'eau chaude...
- 7. Erreur E 128 sur chaudière à condensation Chappée luna 3 33 FF HTE
- N°10981 : Bonjour, ma chaudière à condensation Chappée luna 3 33 FF HTE de fin 2005 qui se met en sécurité E 128 en mode chauffage et ne redémarre pas. L'extracteur et la vanne gaz ont été changés, le réparateur me dit que c'est...
- 8. Chaudière Chappée Duo 3.33FF panne code E164
- N°8114 : Bonjour. J'ai une chaudière de marque Chappée gaz Luna duo 3.33FF mise en service en mars 2006. La 1ère année, pompe changée, la 2ème année vanne 3 voies et sonde de température changées. A chaque fois s'affiche le...
- 9. Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
- N°20639 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Chappée Luna Duo 3.33 HTE que j'utilise pour un chauffage au sol basse température et eau chaude sanitaire. Nous faisons le réglage de la température de départ chaudière depuis...
- 10. Erreur E110 chaudière Chappée duo 3.33 FF HTE
- N°20514 : Bonjour. Ma chaudière Chappée duo 3.33 FF HTE indique une erreur e110 (intervention thermostat de sécurité). Le thermostat n'est pas en cause (je l'ai remplacé, vérifié les connexions et les tuyau ne sont pas...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite