Bonjour,
Depuis le début de la saison de chauffe il y a 15 jours, ma chaudière fonctionnait étonnamment bien...
Hier soir, vers 22h, plus rien: le seul voyant allumé hormis Alimentation, était le 50 clignotant ("Problème débistat").
Évidemment, plus d'eau chaude ni de chauffage, la chaudière ne se mettait même pas en chauffe en ouvrant l'eau chaude.
J'ai contacté la société de maintenance qui passe demain, mais ce soir j'ai réussi à me dépanner en :
- Switchant du mode hiver en mode été, puis à nouveau en mode hiver.
- Puis, j'ai appuyé sur le bouton RESET. Tous les voyants de température s'allument, en relâchant le bouton, le moteur tourne 3 secondes, puis la chaudière s'arrête et de nouveau voyant 50 clignotant.
- En ouvrant le robinet d'eau chaude PENDANT que le moteur tournait (il faut être rapide, ca dure 3 secondes), le voyant de chauffe s'est rallumé... Et la chaudière est repartie.
S'agit-il d'un simple encrassement ? Ou d'un défaut plus profond ?
Merci.
Depuis le début de la saison de chauffe il y a 15 jours, ma chaudière fonctionnait étonnamment bien...
Hier soir, vers 22h, plus rien: le seul voyant allumé hormis Alimentation, était le 50 clignotant ("Problème débistat").
Évidemment, plus d'eau chaude ni de chauffage, la chaudière ne se mettait même pas en chauffe en ouvrant l'eau chaude.
J'ai contacté la société de maintenance qui passe demain, mais ce soir j'ai réussi à me dépanner en :
- Switchant du mode hiver en mode été, puis à nouveau en mode hiver.
- Puis, j'ai appuyé sur le bouton RESET. Tous les voyants de température s'allument, en relâchant le bouton, le moteur tourne 3 secondes, puis la chaudière s'arrête et de nouveau voyant 50 clignotant.
- En ouvrant le robinet d'eau chaude PENDANT que le moteur tournait (il faut être rapide, ca dure 3 secondes), le voyant de chauffe s'est rallumé... Et la chaudière est repartie.
S'agit-il d'un simple encrassement ? Ou d'un défaut plus profond ?
Merci.
02 décembre 2022 à 19:55
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière Chaffoteaux Nexia II voyant 50 qui clignote
Bonjour,
Comme ce défaut signale un défaut de débistat il faut vérifier :
- Le filtre de retour chauffage,
- Que les robinets des radiateurs sont bien tous ouverts,
- Que l'échangeur à plaques n'est pas ni emboué, ni entartré,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme ce défaut signale un défaut de débistat il faut vérifier :
- Le filtre de retour chauffage,
- Que les robinets des radiateurs sont bien tous ouverts,
- Que l'échangeur à plaques n'est pas ni emboué, ni entartré,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2022 à 17:10
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière Chaffoteaux Nexia II voyant 50 qui clignote
Bonjour, effectivement pour les robinets de radiateurs ils sont bien tous ouverts.
Pour le reste, le technicien est passé, quand il a vu l'état de la chaudière il n'a même pas voulu y toucher de peur que la réparation de la panne en entraine une autre... Maintenant il faut que je fasse pression sur le bailleur social pour le remplacement...
En tout cas, merci ! et pour l'instant, j'ai du chauffage...
Pour le reste, le technicien est passé, quand il a vu l'état de la chaudière il n'a même pas voulu y toucher de peur que la réparation de la panne en entraine une autre... Maintenant il faut que je fasse pression sur le bailleur social pour le remplacement...
En tout cas, merci ! et pour l'instant, j'ai du chauffage...
05 décembre 2022 à 18:09
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Chaudière Chaffoteaux Nexia II voyant 50 qui clignote
Bonjour.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.