Questions forum chauffage : Problème défaut 03 chaudière Chaffoteaux et Maury mx2 comfort

zino
Membre inscrit
zino
2 messages
Bonjour;
J'ai un problème avec ma chaudière Chaffoteaux et Maury mx2 comfort 24 ventouse, elle se met en sécurité défaut 03, problème d'allumage, j'ai changé les électrodes et ça n'a rien donné.
Pouvez-vous me donner une idée ?
Merci.
01 décembre 2012 à 10:27
Réponses FAQ chauffage 1

Problème défaut 03 chaudière Chaffoteaux et Maury mx2 comfort


Invité
invité
Bonjour,
Avez-vous trouvé la solution pour votre chaudière ? J'ai le même problème !!
Merci d'avance.
Cordialement.
08 décembre 2012 à 14:39
Réponses FAQ chauffage 2

Problème défaut 03 chaudière Chaffoteaux et Maury mx2 comfort


Invité
invité
C'est sans doute le circuit imprimé qui est HS ou la boite d'allumage.
29 novembre 2013 à 22:07
Réponses FAQ chauffage 3

Problème défaut 03 chaudière Chaffoteaux et Maury mx2 comfort

DefautAllumage
Membre inscrit
DefautAllumage
2 messages
Bonjour,
Ayant le même problème, je voudrais savoir qui, en changeant la carte électronique, a solutionné le problème.
Je pense aussi pour ce diagnostic car le signal commandant l'allumeur ne s'active pas lorsque ça ne fonctionne pas.
Donc je pense que l'allumeur est bon mais la carte connaît des faux contacts ou a un composant défectueux.
Je vais déjà essayer d'y refaire toutes les soudures.
Et vous tiendrai au courant.
15 janvier 2014 à 07:46
Réponses FAQ chauffage 4

Problème défaut 03 chaudière Chaffoteaux et Maury mx2 comfort

DefautAllumage
Membre inscrit
DefautAllumage
2 messages
Avant de faire ce que j'ai dit, j'ai une autre suggestion.
Car au moment où la chaudière lance le brûleur, si je bouge un peu l'allumeur, les étincelles ne sont pas aussi régulières. Et quand ça ne marche pas, le bouger un peu permet que ça refonctionne.
Je vais d'abord suivre cette piste en vérifiant les connecteurs internes entre l'allumeur et la vanne Honeywell.
17 janvier 2014 à 07:48
Réponses FAQ chauffage 5

Problème défaut 03 chaudière Chaffoteaux et Maury mx2 comfort


Invité
invité
Bonjour,
Je rencontre le même problème, j'ai déjà remplacé un relais mais le problème persiste.
Avez-vous trouvé une solution ?
11 février 2014 à 17:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Problème défaut 03 chaudière Chaffoteaux et Maury mx2 comfort >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage chaudierechauffage chaudiere bv01fdpchanger circulateurajouter eau dans chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite