FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre AlaMiz17

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 636 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit AlaMiz17 sur le forum Chauffage

AlaMiz17
a posté 2 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonsoir,

- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ? OUI
- Votre installation est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ? RADIATEURS
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ? OUI mais pas dans la pièce principale où est le RC35
- Votre RC35 est-il bien dans l'ambiance de votre logement ? OUI dans le salon.

Maison de 1850 en Charente Maritime - 230m², murs de 50cm d'épaisseur, plus doublage placo+polystyrène partout.
Toiture refaite et sur-isolée. Triple vitrage en bas, et Double vitrage partout ailleurs (Etgaes).
Pour comparaison, mon ancienne habitation de Seine et Marne : 190m², récente, mais isolation plus pas bonne : 1100€ de Gaz par an. Si je fais une regle de 3 : 1100 / 190 X 230 = 1330€. Ma facture 2018 = 2772€, 2019 : 2260€.
Juste parce-que je me suis aperçu qu'avec 42° dehors cet été, les radiateurs chauffaient toujours !!! Normal il faisait que 26° dans la maison, et le "Thermostat" était en position nuit à 17° de consigne... Logique.

Donc, je me lève la nuit... j'ai 55 ans, vous voyez ?
Je mets la consigne le soir à 17° dans la maison. Les radiateurs sont brûlants... Je descends dans le salon, Hmmm il fait un bon 22° !
Bref le système décide que je suis trop vieux, qu'il faut que j'ai chaud, et tourne 24h/24h...

Quelle que soit l'intelligence déployée dans le logiciel de ce soi-disant Système de Management du Confort Thermique de mon bâtiment, quand je lui demande 17, il doit me donner 17, et quand je demande 21, il doit me donner 21.

J'espère que vous saisissez l'humour, mais aussi le sarcasme derrière mon message, et que vous ne le prenez pas pour vous, car vous avez la gentillesse de me répondre, et donc, sollicitant votre aide, vous comprendrez que j'en veux un peu à Bosch / Buderus qui refuse de me parler au téléphone, et me propose une visite facturée pour voir mon installation.

Sur ce bonne soirée.
Alain
11 novembre 2019 à 19:09
forum consulter ce sujet Chaudière Buderus RC35 chauffe tout le temps

Bonjour,

J'ai un programmateur RC35 sur une chaudière Buderus BG220. Et une certaine connaissance des Thermostats de par mon expérience d'électronicien.
Ce programmateur semble être un délire d'ingénieur qui sait mieux que moi comment je souhaite me chauffer.

En effet, je programme 21° quand je suis chez moi, et 16 / 17° la nuit ou quand nous travaillons.
Et jamais la chaudière ne se coupe. Jusque là, le système à condensation peut décider de se mettre en route...

Mais de là à toujours chauffer à 21° la maison, cela me coûte une fortune en gaz !
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qu'il se passe ?
Merci de votre aide.
Alain
11 novembre 2019 à 11:59
forum consulter ce sujet Chaudière Buderus RC35 chauffe tout le temps

Publicité