Commande RC20 sur module RC35 ne conserve pas température enregistrée
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
15684
Question forum chauffage : Commande RC20 sur module RC35 ne conserve pas température enregistrée
Bonsoir,
Mystère. Une commande RC20 pilote un module RC35, installés par installateur agréé il y a 10 jours.
Exemple de mystères :
1. Je règle la température demandée nuit en appuyant sur l'icône lune : 18°
2. Je règle la température demandée jour en appuyant sur l'icône soleil : 17°
Je tourne chaque fois la molette pour afficher le niveau voulu. L'icône de double flèche s'affiche bien, signalant une modification de réglage.
Ce matin, 8h45. Je consulte la RC20 en appuyant sur le bouton Aut afin de vérifier la température enregistrée pour le jour : 20° !!!
J'appuie de nouveau sur l'icône Lune pour vérifier la température enregistrée nuit : 16° !!!
Voilà dix fois que j'explique le souci à Buderus et à l'installateur, qui doutent de ce que je dis…
Pour moi, c'est incompréhensible…
Comment une température enregistrée peut-elle changer toute seule à la radiocommande ?
Mystère. Une commande RC20 pilote un module RC35, installés par installateur agréé il y a 10 jours.
Exemple de mystères :
1. Je règle la température demandée nuit en appuyant sur l'icône lune : 18°
2. Je règle la température demandée jour en appuyant sur l'icône soleil : 17°
Je tourne chaque fois la molette pour afficher le niveau voulu. L'icône de double flèche s'affiche bien, signalant une modification de réglage.
Ce matin, 8h45. Je consulte la RC20 en appuyant sur le bouton Aut afin de vérifier la température enregistrée pour le jour : 20° !!!
J'appuie de nouveau sur l'icône Lune pour vérifier la température enregistrée nuit : 16° !!!
Voilà dix fois que j'explique le souci à Buderus et à l'installateur, qui doutent de ce que je dis…
Pour moi, c'est incompréhensible…
Comment une température enregistrée peut-elle changer toute seule à la radiocommande ?
30 janvier 2013 à 18:17
Conseils dépannage 1
Commande RC20 sur module RC35 ne conserve pas température enregistrée
J'ai omis de préciser : l'installation est complétée par une sonde extérieure.
30 janvier 2013 à 19:41
Conseils dépannage 2
Commande RC20 sur module RC35 ne conserve pas température enregistrée
Bonjour,
Déjà, en premier, l'icône lune correspond à "réduit", donc doit être inférieur à la température soleil (confort).
Essayez déjà comme ça.
Déjà, en premier, l'icône lune correspond à "réduit", donc doit être inférieur à la température soleil (confort).
Essayez déjà comme ça.
31 janvier 2013 à 08:28
Conseils dépannage 3
Commande RC20 sur module RC35 ne conserve pas température enregistrée
Merci.
Selon l'installateur, l'icône Lune désignait la nuit et Soleil le jour.
Déjà un souci… s'il ne connaît pas leur signification…
Je vais essayer votre réglage.
Selon l'installateur, l'icône Lune désignait la nuit et Soleil le jour.
Déjà un souci… s'il ne connaît pas leur signification…
Je vais essayer votre réglage.
31 janvier 2013 à 11:05
Conseils dépannage 4
Commande RC20 sur module RC35 ne conserve pas température enregistrée
Bonjour Kantx,
Alors tout d’abord Bemu a raison en mode lune, c’est bien une température de réduit que vous demandez, appelé aussi plage de commutation jour/nuit ou température de confort/réduit.
Alors pour votre problème si je comprends bien et d’après ce que vous expliquez, vous disposez d’une programmation jour/nuit du style 06h00/22h00 température de jour ou de confort réglé à 20 °C.
D’une température d’abaissement et réduit de nuit, réglé à 16°C de 22h00 à 06h00 du matin.
Votre mystère est que lorsque vous modifiez pour x raisons la plage température jour/nuit au moment de la consultation vous n’avez pas les températures préalablement réglées.
Alors je ne sais pas si vous êtes au courant mais sur le RC20 RF ou pas RF, quand vous modifiez la température jour/nuit provisoirement de sa consigne, le réglage est provisoirement maintenu jusqu'à ce que vous appuyez sur une touche de mode service du style (AUT) par exemple, ou à chaque changement de commutation plage horaire jour/nuit.
Exemple : vous êtes sur votre plage confort à 20 °C pour 06h00/22h00, à 14h00 vous décidez de changer votre consigne jour à 18°C, cette consigne sera maintenue jusqu'à ce que vous interrogez votre télécommande.
Quand vous allez appuyer sur une touche de la télécommande, votre consigne 18°C va s’évaporer et vous verrez s’afficher la consigne de programmation qui est réglée à 20°C pour 06h00/22h00.
Pour les bascules de commutations ça fait exactement la même chose, à chaque bascule 06h00/22h00 votre température modifiée reste sur 18°C mais à nouveau elle bascule à 20°C le lendemain matin 06h00.
Les réglages permanents sont prioritaires sur les réglages provisoires.
Bien cordialement.
JPM.
Alors tout d’abord Bemu a raison en mode lune, c’est bien une température de réduit que vous demandez, appelé aussi plage de commutation jour/nuit ou température de confort/réduit.
Alors pour votre problème si je comprends bien et d’après ce que vous expliquez, vous disposez d’une programmation jour/nuit du style 06h00/22h00 température de jour ou de confort réglé à 20 °C.
D’une température d’abaissement et réduit de nuit, réglé à 16°C de 22h00 à 06h00 du matin.
Votre mystère est que lorsque vous modifiez pour x raisons la plage température jour/nuit au moment de la consultation vous n’avez pas les températures préalablement réglées.
Alors je ne sais pas si vous êtes au courant mais sur le RC20 RF ou pas RF, quand vous modifiez la température jour/nuit provisoirement de sa consigne, le réglage est provisoirement maintenu jusqu'à ce que vous appuyez sur une touche de mode service du style (AUT) par exemple, ou à chaque changement de commutation plage horaire jour/nuit.
Exemple : vous êtes sur votre plage confort à 20 °C pour 06h00/22h00, à 14h00 vous décidez de changer votre consigne jour à 18°C, cette consigne sera maintenue jusqu'à ce que vous interrogez votre télécommande.
Quand vous allez appuyer sur une touche de la télécommande, votre consigne 18°C va s’évaporer et vous verrez s’afficher la consigne de programmation qui est réglée à 20°C pour 06h00/22h00.
Pour les bascules de commutations ça fait exactement la même chose, à chaque bascule 06h00/22h00 votre température modifiée reste sur 18°C mais à nouveau elle bascule à 20°C le lendemain matin 06h00.
Les réglages permanents sont prioritaires sur les réglages provisoires.
Bien cordialement.
JPM.

31 janvier 2013 à 14:03
Conseils dépannage 5
Commande RC20 sur module RC35 ne conserve pas température enregistrée
En effet, j'ai pu constater que Bemu a raison et que l'installateur n'est pas clair, quoique compétent.
Ouf, heureusement que ce forum (et vous-mêmes existez, car personne chez Buderus n'avait su répondre à cette question.)
J'étais au courant pour la touche AUT.
Reprenons :
- le RC 20 a deux modes d'appel des températures :
1. tourner la molette pour afficher une valeur, et selon cette valeur la chaudière déclenche un cycle de chauffe. On emploie ce réglage molette pour simplement donner un coup de chauffe (je répète les explications de l'installateur)
2. tourner la molette en appuyant sur AUT, ce qui enregistre une valeur, et cette valeur sera conservée jusqu'à éventuelle modification.
J'ai donc enregistré (mollette + AUT + icône Soleil à l'écran) cette valeur : 17° jour (qui donne une température ambiante de +/– 19° dans la journée).
L'ennui, comme indiqué précédemment, c'est que lorsque je consulte la télécommande deux ou trois heures plus tard en appuyant sur AUT afin de vérifier quelle température est enregistrée, je retrouve une valeur enregistrée de 20° (et non plus de 17°), et ma chaudière fait des cycles toutes les 20 minutes pour rien en journée (je travaille à mon domicile et chauffe très peu le jour).
La nuit, même problème, j'ai eu déjà des températures de 24° dans les chambres, alors que j'avais réglé 18° (molette + AUT avec l'icône Lune à l'écran le soir après 22h), ce qui me donne 20° ambiant.
Comment obtenir ces valeurs permanentes de 17° jour et 18° nuit (températures demandées), et non pas 20° ?
Désolé d'être obtus : je sais quel résultat je vise, mais je ne comprends pas comment l'obtenir, et Buderus est incapable de me l'expliquer.
Merci encore de votre patience.
Ouf, heureusement que ce forum (et vous-mêmes existez, car personne chez Buderus n'avait su répondre à cette question.)
J'étais au courant pour la touche AUT.
Reprenons :
- le RC 20 a deux modes d'appel des températures :
1. tourner la molette pour afficher une valeur, et selon cette valeur la chaudière déclenche un cycle de chauffe. On emploie ce réglage molette pour simplement donner un coup de chauffe (je répète les explications de l'installateur)
2. tourner la molette en appuyant sur AUT, ce qui enregistre une valeur, et cette valeur sera conservée jusqu'à éventuelle modification.
J'ai donc enregistré (mollette + AUT + icône Soleil à l'écran) cette valeur : 17° jour (qui donne une température ambiante de +/– 19° dans la journée).
L'ennui, comme indiqué précédemment, c'est que lorsque je consulte la télécommande deux ou trois heures plus tard en appuyant sur AUT afin de vérifier quelle température est enregistrée, je retrouve une valeur enregistrée de 20° (et non plus de 17°), et ma chaudière fait des cycles toutes les 20 minutes pour rien en journée (je travaille à mon domicile et chauffe très peu le jour).
La nuit, même problème, j'ai eu déjà des températures de 24° dans les chambres, alors que j'avais réglé 18° (molette + AUT avec l'icône Lune à l'écran le soir après 22h), ce qui me donne 20° ambiant.
Comment obtenir ces valeurs permanentes de 17° jour et 18° nuit (températures demandées), et non pas 20° ?
Désolé d'être obtus : je sais quel résultat je vise, mais je ne comprends pas comment l'obtenir, et Buderus est incapable de me l'expliquer.
Merci encore de votre patience.
31 janvier 2013 à 19:38
Conseils dépannage 6
Commande RC20 sur module RC35 ne conserve pas température enregistrée
Bonjour,
Pas eu le temps de tout lire.
N'oublier pas que ta t° lune doit être inférieure à votre température confort (soleil), sinon votre programmateur ne comprend rien.
C'est comme ça l’électronique et la programmation.
Vous avez aussi une sonde extérieure qui essaie de tout réguler avec des mauvaises informations que vous lui données.
A plus et bon courage.
Pas eu le temps de tout lire.
N'oublier pas que ta t° lune doit être inférieure à votre température confort (soleil), sinon votre programmateur ne comprend rien.
C'est comme ça l’électronique et la programmation.
Vous avez aussi une sonde extérieure qui essaie de tout réguler avec des mauvaises informations que vous lui données.
A plus et bon courage.
01 février 2013 à 14:11
Conseils dépannage 7
Commande RC20 sur module RC35 ne conserve pas température enregistrée
Le mystère s'épaissit quand même (pour moi…).
Aujourd'hui, j'ai abaissé la température demandé à 16,5°, pour voir.
La température enregistrée reste bien à 16,5 (et s'affiche à 15,5° sous la touche Lune, ce qui confirme l'explication de Bemu).
Malgré cela, la chaudière continue d'enchaîner un cycle toutes les 30 minutes, alors que ma température ambiante n'est jamais descendue sous 19,3°. Si je demande (enregistré) 16,5°, pourquoi chauffe-t-elle ? Pour maintenir au-dessus de 19° ?
J'ai fait installer ce système pour réaliser des économies de fuel, et c'est l'inverse qui va se produire…
Aujourd'hui, j'ai abaissé la température demandé à 16,5°, pour voir.
La température enregistrée reste bien à 16,5 (et s'affiche à 15,5° sous la touche Lune, ce qui confirme l'explication de Bemu).
Malgré cela, la chaudière continue d'enchaîner un cycle toutes les 30 minutes, alors que ma température ambiante n'est jamais descendue sous 19,3°. Si je demande (enregistré) 16,5°, pourquoi chauffe-t-elle ? Pour maintenir au-dessus de 19° ?
J'ai fait installer ce système pour réaliser des économies de fuel, et c'est l'inverse qui va se produire…

01 février 2013 à 14:37
Conseils dépannage 8
Commande RC20 sur module RC35 ne conserve pas température enregistrée
Cher Bemu,
Ma température Lune est bien inférieure à ma température Soleil.
Je ne vois pas quelles mauvaises informations je donnerais à la sonde.
Je me contente de demander 17° (AUT + molette) le jour et 18° la nuit (AUT + molette).
Or, la chaudière me maintient constamment à plus de 19° le jour et plus de 20° ou même 21° la nuit…
Ma température Lune est bien inférieure à ma température Soleil.
Je ne vois pas quelles mauvaises informations je donnerais à la sonde.
Je me contente de demander 17° (AUT + molette) le jour et 18° la nuit (AUT + molette).
Or, la chaudière me maintient constamment à plus de 19° le jour et plus de 20° ou même 21° la nuit…
01 février 2013 à 14:39
Conseils dépannage 9
Commande RC20 sur module RC35 ne conserve pas température enregistrée
Rebonjour,
D'après notice d'utilisation RC20 :
Si le RC20 est installé en tant que commande à distance pour un circuit de chauffage, le type de régulation valable est celui qui est réglé sur le module de commande RC30/RC35 situé en amont
Je n'aime pas rester sur un échec.
À plus tard.
D'après notice d'utilisation RC20 :
Si le RC20 est installé en tant que commande à distance pour un circuit de chauffage, le type de régulation valable est celui qui est réglé sur le module de commande RC30/RC35 situé en amont
Je n'aime pas rester sur un échec.
À plus tard.
01 février 2013 à 18:28
Conseils dépannage 10
Commande RC20 sur module RC35 ne conserve pas température enregistrée
Je sais bien que c'est le module RC35 qui prime sur le RC20.
Je suspecte que l'installateur ne maîtrise pas ces réglages.
J'ai évoqué le sujet à un ami ingénieur système qui connaît bien ce type de régulation.
Selon lui, les paramètres introduits dans le RC35 posent sans doute problème.
Si je paie un installateur, c'est pour qu'il les résolve. Dix jours après la pose, c'est toujours le bazar
Je suspecte que l'installateur ne maîtrise pas ces réglages.
J'ai évoqué le sujet à un ami ingénieur système qui connaît bien ce type de régulation.
Selon lui, les paramètres introduits dans le RC35 posent sans doute problème.
Si je paie un installateur, c'est pour qu'il les résolve. Dix jours après la pose, c'est toujours le bazar

01 février 2013 à 19:05
Conseils dépannage 11
Commande RC20 sur module RC35 ne conserve pas température enregistrée
Bonsoir,
C'est bien ce que j'ai évoqué.
Réglez le RC35 à la température que vous souhaitez.
Bonne soirée.
C'est bien ce que j'ai évoqué.
Réglez le RC35 à la température que vous souhaitez.
Bonne soirée.
01 février 2013 à 21:58
Conseils dépannage 12
Commande RC20 sur module RC35 ne conserve pas température enregistrée
J'ai bien compris.
L'ennui, c'est que l'installateur ne comprend pas lui-même les réglages installateur.
Qui donc va faire ce réglage ?
L'ennui, c'est que l'installateur ne comprend pas lui-même les réglages installateur.
Qui donc va faire ce réglage ?

01 février 2013 à 22:53
Conseils dépannage 13
Commande RC20 sur module RC35 ne conserve pas température enregistrée
Bonjour,
L'installateur se fournit chez un grossiste donc des commerciaux ?
Le commercial doit se débrouiller pour pouvoir régler ce problème avec Buderus.
Qui a des techniciens pour cela ?
Bon week-end.
L'installateur se fournit chez un grossiste donc des commerciaux ?
Le commercial doit se débrouiller pour pouvoir régler ce problème avec Buderus.
Qui a des techniciens pour cela ?
Bon week-end.
02 février 2013 à 13:56