Bonjour,
Je voudrais savoir si mon régulateur de température ambiante REV23 peut piloter une vanne 3 voies pour réguler la température de ma maison. Actuellement il met en route ou arrête le circulateur.
Merci pour votre aide.
Je voudrais savoir si mon régulateur de température ambiante REV23 peut piloter une vanne 3 voies pour réguler la température de ma maison. Actuellement il met en route ou arrête le circulateur.
Merci pour votre aide.
11 novembre 2019 à 10:16
Forum chauffage réponse 1
Contrôle vanne 3 voies de régulation
Bonjour,
Votre thermostat d'ambiance REV23 est un régulateur qui fonctionne en tout ou rien (on / off).
La seule solution serait de mettre en place une vanne mélangeuse à soupape SIEMENS type VXG (en réduisant cette vanne d'au moins 1 diamètre voire 2 par rapport à votre canalisation), de lui mettre un moteur thermique SIEMENS type STY219 et de le piloter avec votre REV23.
Maintenant, selon l'âge, le type, le modèle, l'année de votre chaudière, il faut savoir que toutes les nouvelles chaudières type condensation n'utilisent plus de vanne mélangeuse. Votre investissement et votre modification d'installation devra être défaite au moment de remplacer votre chaudière...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre thermostat d'ambiance REV23 est un régulateur qui fonctionne en tout ou rien (on / off).
La seule solution serait de mettre en place une vanne mélangeuse à soupape SIEMENS type VXG (en réduisant cette vanne d'au moins 1 diamètre voire 2 par rapport à votre canalisation), de lui mettre un moteur thermique SIEMENS type STY219 et de le piloter avec votre REV23.
Maintenant, selon l'âge, le type, le modèle, l'année de votre chaudière, il faut savoir que toutes les nouvelles chaudières type condensation n'utilisent plus de vanne mélangeuse. Votre investissement et votre modification d'installation devra être défaite au moment de remplacer votre chaudière...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2019 à 14:58
Forum chauffage réponse 2
Invité

Contrôle vanne 3 voies de régulation
Invité

Bonjour,
Merci pour votre réponse. Ma chaudière est une très vieille chaudière (elle doit au moins avoir 50 ans !). J’avais effectivement vu dans la notice que le REV23 pouvait contrôler un servomoteur thermique mais je ne voyais pas l’équivalence avec une vanne 3 voies pilotée. Si je comprends bien, le REV23 va effectuer sa régulation en ouvrant et fermant plus ou moins souvent la vanne 3 voies pour réchauffer l’eau du circuit des radiateurs. Est-ce bien cela ?
Cordialement,
JD
Merci pour votre réponse. Ma chaudière est une très vieille chaudière (elle doit au moins avoir 50 ans !). J’avais effectivement vu dans la notice que le REV23 pouvait contrôler un servomoteur thermique mais je ne voyais pas l’équivalence avec une vanne 3 voies pilotée. Si je comprends bien, le REV23 va effectuer sa régulation en ouvrant et fermant plus ou moins souvent la vanne 3 voies pour réchauffer l’eau du circuit des radiateurs. Est-ce bien cela ?
Cordialement,
JD
12 novembre 2019 à 04:52
Forum chauffage réponse 3
Contrôle vanne 3 voies de régulation
Bonsoir,
Effectivement, le REV23 ne peut piloter qu'une vanne mélangeuse 3 voies à soupape et équipée d'un moteur thermique. Le déplacement du mécanisme de cette vanne se faisant à la vitesse du moteur.
Le temps de déplacement du moteur étant de 12 minutes, la vanne 3 voies mettra donc un maximum de 12 minutes pour passer de sa position fermée à sa position ouverte. Ce temps permet d'obtenir une modulation de la température de départ selon la demande du thermostat d'ambiance.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement, le REV23 ne peut piloter qu'une vanne mélangeuse 3 voies à soupape et équipée d'un moteur thermique. Le déplacement du mécanisme de cette vanne se faisant à la vitesse du moteur.
Le temps de déplacement du moteur étant de 12 minutes, la vanne 3 voies mettra donc un maximum de 12 minutes pour passer de sa position fermée à sa position ouverte. Ce temps permet d'obtenir une modulation de la température de départ selon la demande du thermostat d'ambiance.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 novembre 2019 à 19:07