FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


8859

Problème Forum Chauffage : Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Bonjour,
Ma chaudière Chaffoteaux et Maury Elexia 2 ne fabrique plus d'eau chaude alors que le chauffage fonctionne toujours.
Lorsque j'ouvre un robinet d'eau chaude, la chaudière se déclenche mais ensuite l'eau chaude formée ne va pas dans la canalisation d'eau chaude qui reste froide.
A savoir que le problème est apparu de façon très soudaine. La pression est correcte à 2 bars.
Est-ce le débistat, ou la vanne trois voies ?
Comment faire la différence entre les deux diagnostics possibles ?
Où situer les appareils ?
Je vous remercie de l'aide que vous m'apporterez,
Romain
22 avril 2009 à 01:45
Réponse 1 Forum Chauffage

Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Problème de vanne 3 voies.
Réponse 2 Forum Chauffage

Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Où se trouve le brûleur dans la chaudière ? Merci.
08 juillet 2010 à 23:53
Réponse 3 Forum Chauffage

Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Débloquer le moteur V3V soit en éteignant la chaudière et la remettre en route.
Vous devez l'entendre basculer. Pour la débloquer éteindre la chaudière, donner 2 à 3 coups sur le moteur avec un tournevis et un marteau.
29 octobre 2011 à 09:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage chaudierechauffage choisir chaudiererobinet thermostatique radiateur danfosssortie ventouse chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite