Changer régulation fiche de codage ?
Actuellement
24 624
questions dans le
forum chauffage
24463
Conseils Forum Chauffage : Changer régulation fiche de codage ?
Bonjour.
Le chauffagiste habituel qui entretien mon installation me dit qu'il faut changer la régulation de ma chaudière Viessman 222-F au Gaz, devis 850€.
Je leur fais habituellement confiance, mais là je trouve l'analyse trop rapide par rapport aux frais à engager : tout semble OK et pourtant ça ne fonctionne pas, donc dans ce cas on change la régulation.
Les autres chauffagistes proches de chez moi ne prennent plus de nouveaux clients ou interviennent uniquement s'ils font l'entretien habituel.
Les symptômes : plus de chauffage ni d'eau chaude, mais aucune erreur remontée par la régulation (par exemple : consigne de température ECS à 55°, température effective détectée par la chaudière 24°, pompe ECS indiquée "en marche" ... mais la chaudière ne chauffe pas et la pompe ECS ne tourne pas.
En gros, pour la régulation, tout va bien, pas d'autres pannes, mais je n'ai plus ni chauffage ni ECS
Ma Chaudière : chaudière Gaz Viessmann Vitodens 222-F
Quelques questions :
1/ Votre avis ? Y Aurait-il des instructions complémentaire à faire ?
2/ Dans de tels cas, le fabriquant (Viessmann) devrait-il être contacté pour une analyse plus poussée.
3/ J'ai vu qu'il y a une "fiche de codage" sur la régulation.
Ce type de fiche semble peu coûteux (30€-40€), ne faudrait-il pas d'abord envisager le remplacement de cette fiche ? A quoi sert-elle?
4/ je remplacerais bien la régulation par un modèle d'occasion reconditionné et garantie 1 an à 350€ (vendu par www.heiz24.de), mais la fiche n'est pas fournie et je ne sais comment m'en procurer une neuve (j'ai 3 références sur la fiche :
2 autocollants, 7833901 et 7177432 et le code 7173085 gravé sur la carte).
Merci pour votre aide.
Pierre.
Le chauffagiste habituel qui entretien mon installation me dit qu'il faut changer la régulation de ma chaudière Viessman 222-F au Gaz, devis 850€.
Je leur fais habituellement confiance, mais là je trouve l'analyse trop rapide par rapport aux frais à engager : tout semble OK et pourtant ça ne fonctionne pas, donc dans ce cas on change la régulation.
Les autres chauffagistes proches de chez moi ne prennent plus de nouveaux clients ou interviennent uniquement s'ils font l'entretien habituel.
Les symptômes : plus de chauffage ni d'eau chaude, mais aucune erreur remontée par la régulation (par exemple : consigne de température ECS à 55°, température effective détectée par la chaudière 24°, pompe ECS indiquée "en marche" ... mais la chaudière ne chauffe pas et la pompe ECS ne tourne pas.
En gros, pour la régulation, tout va bien, pas d'autres pannes, mais je n'ai plus ni chauffage ni ECS
Ma Chaudière : chaudière Gaz Viessmann Vitodens 222-F
Quelques questions :
1/ Votre avis ? Y Aurait-il des instructions complémentaire à faire ?
2/ Dans de tels cas, le fabriquant (Viessmann) devrait-il être contacté pour une analyse plus poussée.
3/ J'ai vu qu'il y a une "fiche de codage" sur la régulation.
Ce type de fiche semble peu coûteux (30€-40€), ne faudrait-il pas d'abord envisager le remplacement de cette fiche ? A quoi sert-elle?
4/ je remplacerais bien la régulation par un modèle d'occasion reconditionné et garantie 1 an à 350€ (vendu par www.heiz24.de), mais la fiche n'est pas fournie et je ne sais comment m'en procurer une neuve (j'ai 3 références sur la fiche :
2 autocollants, 7833901 et 7177432 et le code 7173085 gravé sur la carte).
Merci pour votre aide.
Pierre.
08 janvier 2025 à 17:36
Questions / Réponses Chauffage 1
Changer régulation fiche de codage ?
Bonjour.
Pour commencer nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025.
Afin de nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
La sécurité de surchauffe (aquastat 110°C) est-il déclenché ???
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025.
Afin de nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
La sécurité de surchauffe (aquastat 110°C) est-il déclenché ???
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 janvier 2025 à 16:59