Profil du membre Picom
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Picom sur le forum Chauffage

a posté 1 message sur le forum Chauffage :
Bonjour.
Le chauffagiste habituel qui entretien mon installation me dit qu'il faut changer la régulation de ma chaudière Viessman 222-F au Gaz, devis 850€.
Je leur fais habituellement confiance, mais là je trouve l'analyse trop rapide par rapport aux frais à engager : tout semble OK et pourtant ça ne fonctionne pas, donc dans ce cas on change la régulation.
Les autres chauffagistes proches de chez moi ne prennent plus de nouveaux clients ou interviennent uniquement s'ils font l'entretien habituel.
Les symptômes : plus de chauffage ni d'eau chaude, mais aucune erreur remontée par la régulation (par exemple : consigne de température ECS à 55°, température effective détectée par la chaudière 24°, pompe ECS indiquée "en marche" ... mais la chaudière ne chauffe pas et la pompe ECS ne tourne pas.
En gros, pour la régulation, tout va bien, pas d'autres pannes, mais je n'ai plus ni chauffage ni ECS
Ma Chaudière : chaudière Gaz Viessmann Vitodens 222-F
Quelques questions :
1/ Votre avis ? Y Aurait-il des instructions complémentaire à faire ?
2/ Dans de tels cas, le fabriquant (Viessmann) devrait-il être contacté pour une analyse plus poussée.
3/ J'ai vu qu'il y a une "fiche de codage" sur la régulation.
Ce type de fiche semble peu coûteux (30€-40€), ne faudrait-il pas d'abord envisager le remplacement de cette fiche ? A quoi sert-elle?
4/ je remplacerais bien la régulation par un modèle d'occasion reconditionné et garantie 1 an à 350€ (vendu par www.heiz24.de), mais la fiche n'est pas fournie et je ne sais comment m'en procurer une neuve (j'ai 3 références sur la fiche :
2 autocollants, 7833901 et 7177432 et le code 7173085 gravé sur la carte).
Merci pour votre aide.
Pierre.
Le chauffagiste habituel qui entretien mon installation me dit qu'il faut changer la régulation de ma chaudière Viessman 222-F au Gaz, devis 850€.
Je leur fais habituellement confiance, mais là je trouve l'analyse trop rapide par rapport aux frais à engager : tout semble OK et pourtant ça ne fonctionne pas, donc dans ce cas on change la régulation.
Les autres chauffagistes proches de chez moi ne prennent plus de nouveaux clients ou interviennent uniquement s'ils font l'entretien habituel.
Les symptômes : plus de chauffage ni d'eau chaude, mais aucune erreur remontée par la régulation (par exemple : consigne de température ECS à 55°, température effective détectée par la chaudière 24°, pompe ECS indiquée "en marche" ... mais la chaudière ne chauffe pas et la pompe ECS ne tourne pas.
En gros, pour la régulation, tout va bien, pas d'autres pannes, mais je n'ai plus ni chauffage ni ECS
Ma Chaudière : chaudière Gaz Viessmann Vitodens 222-F
Quelques questions :
1/ Votre avis ? Y Aurait-il des instructions complémentaire à faire ?
2/ Dans de tels cas, le fabriquant (Viessmann) devrait-il être contacté pour une analyse plus poussée.
3/ J'ai vu qu'il y a une "fiche de codage" sur la régulation.
Ce type de fiche semble peu coûteux (30€-40€), ne faudrait-il pas d'abord envisager le remplacement de cette fiche ? A quoi sert-elle?
4/ je remplacerais bien la régulation par un modèle d'occasion reconditionné et garantie 1 an à 350€ (vendu par www.heiz24.de), mais la fiche n'est pas fournie et je ne sais comment m'en procurer une neuve (j'ai 3 références sur la fiche :
2 autocollants, 7833901 et 7177432 et le code 7173085 gravé sur la carte).
Merci pour votre aide.
Pierre.
08 janvier 2025 à 17:36