Déconnecter sonde extérieure chaudière Mira C green ultra 25
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21275
Question Forum Chauffage : Déconnecter sonde extérieure chaudière Mira C green ultra 25
Bonjour.
J'ai une chaudière Mira C green ultra 25 + thermostat Expert control + sonde ext.
2 zones de chauffage.
Z 1 : radiateurs à vannes thermostatique, sauf 1.
Z 2 : chauffage au sol.
Quand il fait bon dehors, le chauffage se coupe et je ne peux plus chauffer ma salle de bain en zone 1 dont le radiateur a la vanne sans thermostat.
Peut-on déconnecter la zone 1 de la sonde extérieure pour obtenir du chauffage même quand il fait bon dehors ?
Merci.
J'ai une chaudière Mira C green ultra 25 + thermostat Expert control + sonde ext.
2 zones de chauffage.
Z 1 : radiateurs à vannes thermostatique, sauf 1.
Z 2 : chauffage au sol.
Quand il fait bon dehors, le chauffage se coupe et je ne peux plus chauffer ma salle de bain en zone 1 dont le radiateur a la vanne sans thermostat.
Peut-on déconnecter la zone 1 de la sonde extérieure pour obtenir du chauffage même quand il fait bon dehors ?
Merci.
02 juin 2021 à 16:26
Réponse 1 du forum-chauffage
Déconnecter sonde extérieure chaudière Mira C green ultra 25
Bonjour,
Non vous ne pouvez pas déconnecter la sonde extérieure sur le circuit de chauffage Zone 1 !
Votre chaudière est une chaudière condensation avec un plancher chauffant cette sonde est obligatoire !
Maintenant si vous souhaitez avoir du chauffage dans votre salle de bains et uniquement dans votre salle de bains même si la température extérieure passe votre installation en mode "été" : remplacez votre radiateur par un sèche serviette mixte c'est mieux pour votre facture d'énergie et votre chaudière : alimenter un seul radiateur par une chaudière gaz est une énorme erreur sauf si vous souhaitez la faire crever !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Non vous ne pouvez pas déconnecter la sonde extérieure sur le circuit de chauffage Zone 1 !
Votre chaudière est une chaudière condensation avec un plancher chauffant cette sonde est obligatoire !
Maintenant si vous souhaitez avoir du chauffage dans votre salle de bains et uniquement dans votre salle de bains même si la température extérieure passe votre installation en mode "été" : remplacez votre radiateur par un sèche serviette mixte c'est mieux pour votre facture d'énergie et votre chaudière : alimenter un seul radiateur par une chaudière gaz est une énorme erreur sauf si vous souhaitez la faire crever !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 juin 2021 à 11:08
Réponse 2 du forum-chauffage
Déconnecter sonde extérieure chaudière Mira C green ultra 25
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais brancher un radiateur électrique dans la pièce quand le besoin s'en fera sentir.
Bonne continuation.
Je vais brancher un radiateur électrique dans la pièce quand le besoin s'en fera sentir.
Bonne continuation.
03 juin 2021 à 13:39