Brûleur Tigra 2 CF510 qui se met en sécurité
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
20153
Question Forum Dépannage Chaudières : Brûleur Tigra 2 CF510 qui se met en sécurité
Bonjour à tous.
Depuis ce matin, j'ai un problème avec mon brûleur Chappée Tigra 2CF510.
La ventilation du brûleur tourne constamment mais aucun allumage. De plus, il ne se met pas en sécurité.
Il a été installé en février 2019, les filtres sont propres et toutes les connexions sont OK. Je l'ai déposé, pas de suie, tout est nickel. En gros, il a servi 5 mois.
Le boîtier de contrôle porte le référence 535R SE/LD
J'ai remarqué que quand je coupe l'alimentation électrique du brûleur, il se produit une étincelle aux électrodes !
J'ai remonté le brûleur dans la chaudière et là, miracle ! il se remet à fonctionner !!! Mais juste pendant 1 heure :|
Maintenant, il se met constamment en sécurité.
Quand j'appuie sur le bouton rouge, la ventilation se met en route, allumage, puis la combustion commence (5 secondes environ) et... il se remet en sécurité.
J'ai plongé les deux tuyaux (alimentation et retour) du brûleur directement dans un bidon à proximité de la chaudière afin de supprimer tous les risques de prise d'air, mais rien n'y fait.
Sur un (mauvais) conseil, j'ai remplacé la cellule de détection de flamme, mais aucun changement.
Si une âme charitable pouvait se pencher sur mon problème...
Merci.
Depuis ce matin, j'ai un problème avec mon brûleur Chappée Tigra 2CF510.
La ventilation du brûleur tourne constamment mais aucun allumage. De plus, il ne se met pas en sécurité.
Il a été installé en février 2019, les filtres sont propres et toutes les connexions sont OK. Je l'ai déposé, pas de suie, tout est nickel. En gros, il a servi 5 mois.
Le boîtier de contrôle porte le référence 535R SE/LD
J'ai remarqué que quand je coupe l'alimentation électrique du brûleur, il se produit une étincelle aux électrodes !
J'ai remonté le brûleur dans la chaudière et là, miracle ! il se remet à fonctionner !!! Mais juste pendant 1 heure :|
Maintenant, il se met constamment en sécurité.
Quand j'appuie sur le bouton rouge, la ventilation se met en route, allumage, puis la combustion commence (5 secondes environ) et... il se remet en sécurité.
J'ai plongé les deux tuyaux (alimentation et retour) du brûleur directement dans un bidon à proximité de la chaudière afin de supprimer tous les risques de prise d'air, mais rien n'y fait.
Sur un (mauvais) conseil, j'ai remplacé la cellule de détection de flamme, mais aucun changement.
Si une âme charitable pouvait se pencher sur mon problème...
Merci.
22 novembre 2019 à 15:00
Réponse problème brûleur 1
Brûleur Tigra 2 CF510 qui se met en sécurité
Bonsoir.
Pourriez-vous nous donner les réglages du brûleur sur le ticket de combustion ?
Merci.
Pourriez-vous nous donner les réglages du brûleur sur le ticket de combustion ?
Merci.
22 novembre 2019 à 20:18
Réponse problème brûleur 2
Brûleur Tigra 2 CF510 qui se met en sécurité
Bonsoir,
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre recherche :
- Avez-vous remplacé le gicleur ?
- Quelle est la pression de pulvérisation du fioul ?
- Quelle est la valeur d'aspiration du fioul ?
- Quels sont les résultats des différentes analyses de combustion, pouvez-vous nous transmettre les tickets ?
- Avez-vous vérifié l'alimentation électrique de votre chaudière et brûleur, quelles sont les tensions entre Phase / Neutre, Phase / Terre, Terre / Neutre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre recherche :
- Avez-vous remplacé le gicleur ?
- Quelle est la pression de pulvérisation du fioul ?
- Quelle est la valeur d'aspiration du fioul ?
- Quels sont les résultats des différentes analyses de combustion, pouvez-vous nous transmettre les tickets ?
- Avez-vous vérifié l'alimentation électrique de votre chaudière et brûleur, quelles sont les tensions entre Phase / Neutre, Phase / Terre, Terre / Neutre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 novembre 2019 à 20:47