Évacuation condensat foyer chaudière Rotex GSU 520S
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20154
Question Dépannage Chauffage : Évacuation condensat foyer chaudière Rotex GSU 520S
Bonjour.
Je possède une chaudière Rotex GSU 520S couplée à 4 panneaux solaires depuis 8 ans sans aucun soucis avec une économie gaz de 50% par an.
Cette année j'ai la chambre de combustion qui se remplit d'eau de condensation car le trou d'évacuation des condensats du foyer est certainement bouché.
J'ai démonté le brûleur et nettoyé la chambre mais je n'ai pas trouvé le trou d'évacuation.
Quelqu'un peut-il m'aider là-dessus et me dire comment déboucher cette évacuation ?
Dans l'attente de vos retours.
Merci d'avance.
Je possède une chaudière Rotex GSU 520S couplée à 4 panneaux solaires depuis 8 ans sans aucun soucis avec une économie gaz de 50% par an.
Cette année j'ai la chambre de combustion qui se remplit d'eau de condensation car le trou d'évacuation des condensats du foyer est certainement bouché.
J'ai démonté le brûleur et nettoyé la chambre mais je n'ai pas trouvé le trou d'évacuation.
Quelqu'un peut-il m'aider là-dessus et me dire comment déboucher cette évacuation ?
Dans l'attente de vos retours.
Merci d'avance.
22 novembre 2019 à 22:12
Forum dépannage chaudières 1
Évacuation condensat foyer chaudière Rotex GSU 520S
Bonjour,
Sur votre chaudière condensation, l'évacuation des condensats se fait en partie basse du corps de chauffe (voir schémas ci-joint). Il est important lors de l'entretien annuel de bien nettoyer et rincer le corps de chauffe, de démonter et nettoyer le siphon des condensats.
Cette opération d'entretien annuel doit être réalisée par un professionnel habilité, qui doit réaliser tous les tests et tous les contrôles incluent dans la procédure d'entretien du constructeur. Il doit faire les différentes analyses de combustion et vous remettre les tickets correspondant et vous remettre une attestation d'entretien (document CERFA) qui vous permet de justifier de l'entretien annuel de votre chaudière, auprès de votre assurance, en cas de sinistre. Cela vous garantie sécurité, longévité et économie d'énergie...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Sur votre chaudière condensation, l'évacuation des condensats se fait en partie basse du corps de chauffe (voir schémas ci-joint). Il est important lors de l'entretien annuel de bien nettoyer et rincer le corps de chauffe, de démonter et nettoyer le siphon des condensats.
Cette opération d'entretien annuel doit être réalisée par un professionnel habilité, qui doit réaliser tous les tests et tous les contrôles incluent dans la procédure d'entretien du constructeur. Il doit faire les différentes analyses de combustion et vous remettre les tickets correspondant et vous remettre une attestation d'entretien (document CERFA) qui vous permet de justifier de l'entretien annuel de votre chaudière, auprès de votre assurance, en cas de sinistre. Cela vous garantie sécurité, longévité et économie d'énergie...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 novembre 2019 à 11:38
Forum dépannage chaudières 2
Évacuation condensat foyer chaudière Rotex GSU 520S
Bonjour.
Merci pour votre réponse. Mais vous me montrez une chaudière murale et je suis d’accord avec vous.
Mais moi j'ai une chaudière Rotex sanicube de 500 litres GSU 520 S avec brûleur gaz.
Rien à voir avec une chaudière murale.
Merci quand même.
Merci pour votre réponse. Mais vous me montrez une chaudière murale et je suis d’accord avec vous.
Mais moi j'ai une chaudière Rotex sanicube de 500 litres GSU 520 S avec brûleur gaz.
Rien à voir avec une chaudière murale.
Merci quand même.
26 novembre 2019 à 11:00
Forum dépannage chaudières 3
Évacuation condensat foyer chaudière Rotex GSU 520S
Bonjour,
C'est exactement de même principe, la photo 1 vous indique la sortie des condensats, en remontant dans la chaudière vous trouverez au bout de ce tuyau : un siphon et un raccord démontable pour l'entretien de ce dernier. Ce siphon se positionne à la verticale de la sortie des condensats du corps de chauffe (photo 2).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
C'est exactement de même principe, la photo 1 vous indique la sortie des condensats, en remontant dans la chaudière vous trouverez au bout de ce tuyau : un siphon et un raccord démontable pour l'entretien de ce dernier. Ce siphon se positionne à la verticale de la sortie des condensats du corps de chauffe (photo 2).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2019 à 14:02
Forum dépannage chaudières 4
Évacuation condensat foyer chaudière Rotex GSU 520S
Bonjour.
J'ai le même problème et après avoir de bouche plusieurs fois le trou du condensat, l'eau stagne toujours.
Pouvez vous m'expliquer ?
Merci.
J'ai le même problème et après avoir de bouche plusieurs fois le trou du condensat, l'eau stagne toujours.
Pouvez vous m'expliquer ?
Merci.
22 décembre 2022 à 12:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème évacuation des condensats chaudière Rotex 520S
- N°23575 : Bonjour. Les condensats restent dans la chambre de combustion sur ma chaudière gaz Rotex 520S on me dit que c'est le trou d'évacuation qui est bouché. Est-ce qu'il serait possible de savoir ou se trouve ce trou, comment y...
- 2. Fiabilité chaudière condensation plus solaire ROTEX
- N°1341 : Bonjour. Quelqu'un connait-il le système solaire Rotex combiné avec chaudière à condensation Rotex ? Que pensez-vous de cette marque ? Merci.
- 3. Chaudière Rotex Solaris R3 et corps de chauffe GSU 25
- N°22828 : Bonjour. Depuis 10 jours nous n'avons plus de chauffage ni d'eau chaude. Chaudière Rotex Solaris R3 et le corps de chauffe GSU 25. Notre plombier qui entretient nous dit que c'est le corps de chauffe qui est bouché. Depuis...
- 4. Problème chaudière Rotex fioul
- N°8133 : J'ai aussi une chaudière Rotex fioul et également je ne suis pas satisfaite : installée depuis 4 ans, elle est sans arrêt en panne, (l'hiver dernier l'installateur devait passer une fois par semaine suivant les périodes) ;...
- 5. Panne chaudière Rotex GSU 25
- N°18631 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison ou une chaudière "GSU 25" associée à des panneaux solaires, est installée. Depuis quelques semaines ma chaudière perd de l'eau par le trop plein de sécurité et évacuation des...
- 6. Fuite ou évacuation condensat importante
- N°15655 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec chaudière gaz au sol "De Dietrich Elidens DTG 1300 Eco NOx Plus / V130". Je me suis aperçu que le tuyau servant à évacuer les condensats coule en permanence (un filet assez...
- 7. Calculer volume du foyer rapport au diamètre de l'évacuation
- N°296 : Bonjour, nous aimerions faire une cheminée à feu de bois dans une cheminée existante d'une vieille maison, mais dans laquelle était branchée un convecteur à gaz de ville. Hormis un nid d'oiseau à enlever à l'embouchure de la...
- 8. Dépanner chaudière gaz Rotex GSU 25
- N°22959 : Bonjour. Chaudière Rotex GSU 25 : tout a été changé, thêta réglé, sondes, etc. Tout allait bien, on peut dire, quand un matin, mon client a trouvé sa chaudière à l'arrêt. - Les différentiels ainsi que celui...
- 9. Problème évacuation chaudière condensat
- N°21678 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum alors j'espère que je serai suffisamment :) Nous avons un problème sur notre chaudière ELM Leblanc au niveau de l'évacuation, il y a un goutte à goutte à deux endroits : au niveau...
- 10. Evacuation air diamètre 200 conduit Schiedel raccorder un foyer diamètre 250mm
- N°10361 : Bonjour, je souhaite installer une cheminée à foyer fermé sur un conduit Schiedel diamètre 200mm. Le vendeur Brisach me propose un foyer (type 16/9) avec un diamètre de sortie de 250mm. Nota : j'ai une arrivée d'air...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite