Problèmes Chauffage : Régulation sur brûleur gaz Weishaupt WG1
Invité

Bonjour
Suite à une visite d'entretien de ma chaudière au sol de marque Weishaupt de 1995 (23 Kwatt), il m'a été signalé que le système de régulation et de sécurité du brûleur étaient hors service et à remplacer.
Je suis un peu étonné que, sur du matériel de cette qualité dont les visites annuelles ont bien été faites, de devoir remplacer ce genre de pièce qui vaut tout de même 600 HT !
Voici la référence de la pièce à changer :
- multiboc MBLE 405 B01 1/2
Cette panne est-elle fréquente et "normale" pour un équipement qui a 15 ans, installé dans le Sud-Est de la France et qui ne fonctionne en moyenne que 6 mois par an ?
Merci pour vos avis à ce sujet.
Suite à une visite d'entretien de ma chaudière au sol de marque Weishaupt de 1995 (23 Kwatt), il m'a été signalé que le système de régulation et de sécurité du brûleur étaient hors service et à remplacer.
Je suis un peu étonné que, sur du matériel de cette qualité dont les visites annuelles ont bien été faites, de devoir remplacer ce genre de pièce qui vaut tout de même 600 HT !
Voici la référence de la pièce à changer :
- multiboc MBLE 405 B01 1/2
Cette panne est-elle fréquente et "normale" pour un équipement qui a 15 ans, installé dans le Sud-Est de la France et qui ne fonctionne en moyenne que 6 mois par an ?
Merci pour vos avis à ce sujet.
22 avril 2009 à 01:45
Réponse chauffage 1
Invité

Régulation sur brûleur gaz Weishaupt WG1
Invité

Bonjour, si le multibloc était à remplacer votre chaudière ne fonctionnerait plus, encore un dépanneur au top niveau de l'arnaque !
G. B.
G. B.
Réponse chauffage 2
Invité

Régulation sur brûleur gaz Weishaupt WG1
Invité

En fait pour être un peu plus explicite, le multibloc marche encore, mais il serait défaillant car beaucoup de bruit à l'allumage de la chaudière et une de ses vannes ne serait plus totalement étanche (ceci d'après un agent de la société Weishaupt appelé pour vérifier le diagnostic fait par une autre entreprise).
Réponse chauffage 3
Invité

Régulation sur brûleur gaz Weishaupt WG1
Invité

Bonjour, si votre multibloc à une vanne qui n'est plus totalement étanche ! Vous devriez soit ne pas allumer soit avoir une fuite de gaz par la ligne gaz.
Demandez à Weishaupt de vous faire des mesures de pression aux différents points de contrôle du bloc.
G. B.
Demandez à Weishaupt de vous faire des mesures de pression aux différents points de contrôle du bloc.
G. B.
25 avril 2009 à 00:18
Réponse chauffage 4
Invité

Régulation sur brûleur gaz Weishaupt WG1
Invité

Le problème de bruit lors de la phase d'allumage est très probablement dû à un mauvais réglage !
Il est en effet possible que l'une des deux vannes du multibloc puisse ne pas être étanche, cela n'empêche pas le démarrage sur un si petit brûleur (car il n'y a pas de contrôle d'étanchéité sur ces "petits modèles"), si cette fuite est effective, il faut remplacer le bloc MBLE 405 B01 1/2 rapidement, car si l'autre vanne vient à fuir, il n'y aura plus d'arrêt par la ligne de régulation, et le gaz continuera à s'écouler et à bruler, et cela même brûleur "arrêté", donc manque d'air, production de CO, et danger d'explosion et d'intoxication !
600 c'est cher, mais c'est peut-être le prix de votre vie !
D. W.
Il est en effet possible que l'une des deux vannes du multibloc puisse ne pas être étanche, cela n'empêche pas le démarrage sur un si petit brûleur (car il n'y a pas de contrôle d'étanchéité sur ces "petits modèles"), si cette fuite est effective, il faut remplacer le bloc MBLE 405 B01 1/2 rapidement, car si l'autre vanne vient à fuir, il n'y aura plus d'arrêt par la ligne de régulation, et le gaz continuera à s'écouler et à bruler, et cela même brûleur "arrêté", donc manque d'air, production de CO, et danger d'explosion et d'intoxication !
600 c'est cher, mais c'est peut-être le prix de votre vie !
D. W.
12 juin 2009 à 12:44
Réponse chauffage 5
Invité

Régulation sur brûleur gaz Weishaupt WG1
Invité

Bonjour
Quel est le motif invoqué pour le remplacement ? Mise en sécurité à l'allumage, fuite, "tamponnage" à l'allumage ? Il arrive, sur ce type de vanne à tête progressive, que la vanne reste bloquée sur son siège après un arrêt de longue durée (exemple : redémarrage au début de l'hiver). Cordialement.
Quel est le motif invoqué pour le remplacement ? Mise en sécurité à l'allumage, fuite, "tamponnage" à l'allumage ? Il arrive, sur ce type de vanne à tête progressive, que la vanne reste bloquée sur son siège après un arrêt de longue durée (exemple : redémarrage au début de l'hiver). Cordialement.
19 juin 2009 à 11:23
Réponse chauffage 6
Invité

Régulation sur brûleur gaz Weishaupt WG1
Invité

Il n'y a pas de motif pour le remplacement de ce bloc, autre que ce problème d'étanchéité de vanne.
Ayant demandé des précisions au technicien Weishaupt, il m'a été répondu qu'il s'agissait d'une pièce d'usure, et que cela est normal. Mais s'agissant d'un élément de "sécurité", aucune intervention ne peut être faite sur celle-ci, sinon le remplacement... !
Ayant demandé des précisions au technicien Weishaupt, il m'a été répondu qu'il s'agissait d'une pièce d'usure, et que cela est normal. Mais s'agissant d'un élément de "sécurité", aucune intervention ne peut être faite sur celle-ci, sinon le remplacement... !
21 juillet 2009 à 17:58