Problèmes Chauffage : Régulation sur brûleur gaz Weishaupt WG1
Invité

Bonjour
Suite à une visite d'entretien de ma chaudière au sol de marque Weishaupt de 1995 (23 Kwatt), il m'a été signalé que le système de régulation et de sécurité du brûleur étaient hors service et à remplacer.
Je suis un peu étonné que, sur du matériel de cette qualité dont les visites annuelles ont bien été faites, de devoir remplacer ce genre de pièce qui vaut tout de même 600 HT !
Voici la référence de la pièce à changer :
- multiboc MBLE 405 B01 1/2
Cette panne est-elle fréquente et "normale" pour un équipement qui a 15 ans, installé dans le Sud-Est de la France et qui ne fonctionne en moyenne que 6 mois par an ?
Merci pour vos avis à ce sujet.
Suite à une visite d'entretien de ma chaudière au sol de marque Weishaupt de 1995 (23 Kwatt), il m'a été signalé que le système de régulation et de sécurité du brûleur étaient hors service et à remplacer.
Je suis un peu étonné que, sur du matériel de cette qualité dont les visites annuelles ont bien été faites, de devoir remplacer ce genre de pièce qui vaut tout de même 600 HT !
Voici la référence de la pièce à changer :
- multiboc MBLE 405 B01 1/2
Cette panne est-elle fréquente et "normale" pour un équipement qui a 15 ans, installé dans le Sud-Est de la France et qui ne fonctionne en moyenne que 6 mois par an ?
Merci pour vos avis à ce sujet.
22 avril 2009 à 01:45
Réponse chauffage 1
Invité

Régulation sur brûleur gaz Weishaupt WG1
Invité

Bonjour, si le multibloc était à remplacer votre chaudière ne fonctionnerait plus, encore un dépanneur au top niveau de l'arnaque !
G. B.
G. B.
Réponse chauffage 2
Invité

Régulation sur brûleur gaz Weishaupt WG1
Invité

En fait pour être un peu plus explicite, le multibloc marche encore, mais il serait défaillant car beaucoup de bruit à l'allumage de la chaudière et une de ses vannes ne serait plus totalement étanche (ceci d'après un agent de la société Weishaupt appelé pour vérifier le diagnostic fait par une autre entreprise).
Réponse chauffage 3
Invité

Régulation sur brûleur gaz Weishaupt WG1
Invité

Bonjour, si votre multibloc à une vanne qui n'est plus totalement étanche ! Vous devriez soit ne pas allumer soit avoir une fuite de gaz par la ligne gaz.
Demandez à Weishaupt de vous faire des mesures de pression aux différents points de contrôle du bloc.
G. B.
Demandez à Weishaupt de vous faire des mesures de pression aux différents points de contrôle du bloc.
G. B.
25 avril 2009 à 00:18
Réponse chauffage 4
Invité

Régulation sur brûleur gaz Weishaupt WG1
Invité

Le problème de bruit lors de la phase d'allumage est très probablement dû à un mauvais réglage !
Il est en effet possible que l'une des deux vannes du multibloc puisse ne pas être étanche, cela n'empêche pas le démarrage sur un si petit brûleur (car il n'y a pas de contrôle d'étanchéité sur ces "petits modèles"), si cette fuite est effective, il faut remplacer le bloc MBLE 405 B01 1/2 rapidement, car si l'autre vanne vient à fuir, il n'y aura plus d'arrêt par la ligne de régulation, et le gaz continuera à s'écouler et à bruler, et cela même brûleur "arrêté", donc manque d'air, production de CO, et danger d'explosion et d'intoxication !
600 c'est cher, mais c'est peut-être le prix de votre vie !
D. W.
Il est en effet possible que l'une des deux vannes du multibloc puisse ne pas être étanche, cela n'empêche pas le démarrage sur un si petit brûleur (car il n'y a pas de contrôle d'étanchéité sur ces "petits modèles"), si cette fuite est effective, il faut remplacer le bloc MBLE 405 B01 1/2 rapidement, car si l'autre vanne vient à fuir, il n'y aura plus d'arrêt par la ligne de régulation, et le gaz continuera à s'écouler et à bruler, et cela même brûleur "arrêté", donc manque d'air, production de CO, et danger d'explosion et d'intoxication !
600 c'est cher, mais c'est peut-être le prix de votre vie !
D. W.
12 juin 2009 à 12:44
Réponse chauffage 5
Invité

Régulation sur brûleur gaz Weishaupt WG1
Invité

Bonjour
Quel est le motif invoqué pour le remplacement ? Mise en sécurité à l'allumage, fuite, "tamponnage" à l'allumage ? Il arrive, sur ce type de vanne à tête progressive, que la vanne reste bloquée sur son siège après un arrêt de longue durée (exemple : redémarrage au début de l'hiver). Cordialement.
Quel est le motif invoqué pour le remplacement ? Mise en sécurité à l'allumage, fuite, "tamponnage" à l'allumage ? Il arrive, sur ce type de vanne à tête progressive, que la vanne reste bloquée sur son siège après un arrêt de longue durée (exemple : redémarrage au début de l'hiver). Cordialement.
19 juin 2009 à 11:23
Réponse chauffage 6
Invité

Régulation sur brûleur gaz Weishaupt WG1
Invité

Il n'y a pas de motif pour le remplacement de ce bloc, autre que ce problème d'étanchéité de vanne.
Ayant demandé des précisions au technicien Weishaupt, il m'a été répondu qu'il s'agissait d'une pièce d'usure, et que cela est normal. Mais s'agissant d'un élément de "sécurité", aucune intervention ne peut être faite sur celle-ci, sinon le remplacement... !
Ayant demandé des précisions au technicien Weishaupt, il m'a été répondu qu'il s'agissait d'une pièce d'usure, et que cela est normal. Mais s'agissant d'un élément de "sécurité", aucune intervention ne peut être faite sur celle-ci, sinon le remplacement... !
21 juillet 2009 à 17:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Choisir chaudière gaz à condensation De Dietrich
- N°2986 : Bonjour, Je dois faire le choix pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation. Est-ce que les chaudières De Dietrich ont fait leurs preuves en ce domaine, et pourquoi sont-elles beaucoup moins cher que les Frisquet et...
- 2. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 3. Branchement thermostat Netatmo sur chaudière Weishaupt
- N°23015 : Bonjour. Je souhaiterais savoir quel est le branchement du thermostat Netatmo sur une chaudière Weishaupt WTU 25S et comment procéder. Côté chaudière, j'utilise pour le moment le module de commande WRS et une sonde...
- 4. Régulation chaudière Athéna Gaz Atlantic
- N°384 : Bonjour, ma chaudière Atlantic Athéna (Gaz) est actuellement sous le contrôle d'un simple thermostat : celui-ci contrôle uniquement la pompe de chauffage (circulateur), ce qui fait que la chaudière (brûleur) relance des cycles...
- 5. Choix thermostat d'ambiance chaudière murale gaz Chappée HTE
- N°22949 : Bonjour. Je suis un particulier, bricoleur, non chauffagiste. Deux questions : Quelle est la courbe de chauffe de la chaudière décrite ci-après ? Quel Thermostat d'ambiance choisir pour affiner la régulation ? Ma...
- 6. Problème brûleur Weishaupt voyant rouge scintillant
- N°14319 : Bonjour, J'ai mon voyant de brûleur WL5 de marque Weishaupt qui est rouge scintillant. Dans leur guide ils disent que la cause est : "signalisation de transfert de données activée (non utilisée)". Qu'est-ce que cela...
- 7. Remplacement brûleur fuel par brûleur gaz
- N°258 : Peut-on remplacer 1 brûleur fuel par 1 gaz naturel sur une chaudière ?
- 8. Problème brûleur gaz chaudière gaz Chappée Moorea
- N°15462 : Bonjour, je possède une chaudière gaz Chappée Moorea 1 hte depuis 2 ans. Le brûleur démarre puis s’arrête immédiatement. Je pense qu'il y a un problème au niveau de la régulation ou du réglage du bruleur car lorsque...
- 9. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
- N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
- 10. Chaudière gaz condensation comment en tirer le meilleur parti ?
- N°19239 : Re bonjour, J'ai posé une autre question sur le forum et pose ici ma deuxième interrogation. La question est dans le titre. Quels sont les matériels permettant de tirer le meilleur parti d'une chaudière gaz à condensation,...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite