Bonjour à tous.
Je pose ma question sur ce forum car après maintes recherches et passages techniciens aucune solution n'a été trouvée.
Un technicien est venu faire l'entretien de ma chaudière courant septembre. Il s'agit d'une chaudière Wolf CGW-2-24 / 140L (module AM sur chaudière et module BM-2 complémentaire, avec sonde extérieure filaire)
Lors de l'entretien le kit d'entretien complet a été remplacé (joints, électrodes etc....).
A l'issue de l'entretien, des bruits d'explosion sont apparus : quand la chaudière se met en route en mode chauffage, quand on tire de l'eau chaude... mais seulement quand la chaudière est froide.
Après l'entretien il avait oublié de remettre en place le petit "cône noir" (je ne connais pas le terme exact). Je lui ai fait remarquer et l'a donc remis comme il fallait je l'espère.
J'ai donc rappelé le technicien qui a alors changé transfo d'allumage, bloc gaz et de nouveau les électrodes.
Bruit toujours présent......
J'en ai rediscuté avec le technicien qui me dit de changer la carte. Il me parle aussi d'un problème de gaz, cependant avant l'entretien je n'avais pas de bruit...
Je précise hormis ce bruit d'explosion la chaudière fonctionne parfaitement. Chauffage OK, eau chaude OK.
Je n'ai aucun message de dysfonctionnement.
Je fais donc appel à vos lumières si éventuellement certains d'entre vous auraient déjà eu ce problème.
Merci par avance et belle journée.
Je pose ma question sur ce forum car après maintes recherches et passages techniciens aucune solution n'a été trouvée.
Un technicien est venu faire l'entretien de ma chaudière courant septembre. Il s'agit d'une chaudière Wolf CGW-2-24 / 140L (module AM sur chaudière et module BM-2 complémentaire, avec sonde extérieure filaire)
Lors de l'entretien le kit d'entretien complet a été remplacé (joints, électrodes etc....).
A l'issue de l'entretien, des bruits d'explosion sont apparus : quand la chaudière se met en route en mode chauffage, quand on tire de l'eau chaude... mais seulement quand la chaudière est froide.
Après l'entretien il avait oublié de remettre en place le petit "cône noir" (je ne connais pas le terme exact). Je lui ai fait remarquer et l'a donc remis comme il fallait je l'espère.
J'ai donc rappelé le technicien qui a alors changé transfo d'allumage, bloc gaz et de nouveau les électrodes.
Bruit toujours présent......
J'en ai rediscuté avec le technicien qui me dit de changer la carte. Il me parle aussi d'un problème de gaz, cependant avant l'entretien je n'avais pas de bruit...
Je précise hormis ce bruit d'explosion la chaudière fonctionne parfaitement. Chauffage OK, eau chaude OK.
Je n'ai aucun message de dysfonctionnement.
Je fais donc appel à vos lumières si éventuellement certains d'entre vous auraient déjà eu ce problème.
Merci par avance et belle journée.
08 novembre 2024 à 13:50
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Bruit explosion chaudière Wolf CGW-2-24 / 140L
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Comme vous n'aviez pas ce soucis avant l'entretien et que cela est apparu suite à cet entretien il faut que votre technicien apporte une solution dans le cadre de son obligation de résultat et vérifier qu'il a bien respecté la procédure d'entretien du fabricant.
Dans la mesure ou le remplacement des pièces détachées n'apporte aucune solution à votre problème il faut contester le devis, le remplacement des pièces injustifiées et la facture.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Comme vous n'aviez pas ce soucis avant l'entretien et que cela est apparu suite à cet entretien il faut que votre technicien apporte une solution dans le cadre de son obligation de résultat et vérifier qu'il a bien respecté la procédure d'entretien du fabricant.
Dans la mesure ou le remplacement des pièces détachées n'apporte aucune solution à votre problème il faut contester le devis, le remplacement des pièces injustifiées et la facture.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.