Bruit mini-explosion chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20388
Question Forum Chauffage : Bruit mini-explosion chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V
Bonjour,
Je rencontre un problème avec ma chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V.
En effet, je constate un bruit de mini-explosion ou de coup de marteau dans la chaudière dès que j’utilise de l'eau chaude au lavabo de la cuisine, du lavabo de la salle de bain ou de la baignoire. Cela apparaît également lors de la mise en chauffage des radiateurs.
Ce phénomène se produit dès que l'on coupe l'eau chaude et que les flammes du brûleur se coupent. Pour le chauffage, cela se produit dès que la chaudière se remet en mode normal sans chauffe.
Il semblerait que ce bruit de mini-explosion ou de coup de marteau soit au niveau de la veilleuse, de l'électrode d'allumage et de la tête du thermocouple.
Je joins des photos de mon installation.
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Christophe
Pour agrandir les images, cliquez dessus.









Je rencontre un problème avec ma chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V.
En effet, je constate un bruit de mini-explosion ou de coup de marteau dans la chaudière dès que j’utilise de l'eau chaude au lavabo de la cuisine, du lavabo de la salle de bain ou de la baignoire. Cela apparaît également lors de la mise en chauffage des radiateurs.
Ce phénomène se produit dès que l'on coupe l'eau chaude et que les flammes du brûleur se coupent. Pour le chauffage, cela se produit dès que la chaudière se remet en mode normal sans chauffe.
Il semblerait que ce bruit de mini-explosion ou de coup de marteau soit au niveau de la veilleuse, de l'électrode d'allumage et de la tête du thermocouple.
Je joins des photos de mon installation.
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Christophe
Pour agrandir les images, cliquez dessus.









20 mars 2020 à 15:59
Réponse forum dépannage chaudières 1
Invité

Bruit mini-explosion chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V
Invité

Quelle couleur de flamme a votre veilleuse ? Jaune ?
Si c'est le cas, un petit nettoyage de l'injecteur veilleuse s'impose. Voir aussi les injecteurs brûleur.
Votre thermocouple a l'air assez usé aussi.
Si c'est le cas, un petit nettoyage de l'injecteur veilleuse s'impose. Voir aussi les injecteurs brûleur.
Votre thermocouple a l'air assez usé aussi.
20 mars 2020 à 21:18
Réponse forum dépannage chaudières 3
Invité

Bruit mini-explosion chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V
Invité

Appelez un professionnel (s'ils veulent bien se déplacer en ce moment de crise sanitaire).
Si un professionnel se déplace chez vous, respectez une distance de sécurité de 2 mètres au moins, voire laissez-le seul dans la pièce svp.
Ne le faites pas vous-même cela peut être dangereux (risque de fuite de gaz).
Si un professionnel se déplace chez vous, respectez une distance de sécurité de 2 mètres au moins, voire laissez-le seul dans la pièce svp.
Ne le faites pas vous-même cela peut être dangereux (risque de fuite de gaz).
21 mars 2020 à 00:25
Réponse forum dépannage chaudières 4
Bruit mini-explosion chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V
Bonjour,
Visiblement votre chaudière n'est pas bien entretenue (vu l'état d'encrassement sur les photos).
Comme c'est une version VMC je suppose que le caisson et les gaines d'extraction sont pareils :
- Un défaut de débit sur la bouche d'extraction de votre chaudière peut-être un première raison,
- Une veilleuse fatiguée, mal positionnée ou un injecteur défectueux peuvent produire ce phénomène,
- Une absence progressivité d'allumage également,
- Voire une vanne gaz fuyarde.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Visiblement votre chaudière n'est pas bien entretenue (vu l'état d'encrassement sur les photos).
Comme c'est une version VMC je suppose que le caisson et les gaines d'extraction sont pareils :
- Un défaut de débit sur la bouche d'extraction de votre chaudière peut-être un première raison,
- Une veilleuse fatiguée, mal positionnée ou un injecteur défectueux peuvent produire ce phénomène,
- Une absence progressivité d'allumage également,
- Voire une vanne gaz fuyarde.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 mars 2020 à 11:34
Réponse forum dépannage chaudières 5
Bruit mini-explosion chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V
Merci pour vos réponses.
Ce problème se produit depuis presque 2 semaines et suite à la venue d'un technicien pour l'entretien annuel. Il avait par exemple démonté le caisson (ou se trouve à l'intérieur du polystyrène) situé au dessus du brûleur pour nettoyage (dont partie avec aspirateur).
Je tiens à préciser que ce bruit de mini-explosion est assez régulier quand la chaudière se met en mode chauffage des radiateurs (quand les flammes du brûleur se coupent à différentes intervalles pour la chauffe) et moindre quand on coupe l'eau chaude d'un robinet. Ce bruit n'est jamais de la même intensité (plus ou moins fort).
J'ai laissé un message sur répondeur ce matin à la société qui est mandatée par l'office HLM qui gère ma location. Effectivement, pas simple d'obtenir un rendez-vous en ce moment.
Si une intervention n'est pas possible la semaine prochaine, il y a t-il des risques d'arrêt total ou de panne de la chaudière voire plus grave ?
Cordialement.
Ce problème se produit depuis presque 2 semaines et suite à la venue d'un technicien pour l'entretien annuel. Il avait par exemple démonté le caisson (ou se trouve à l'intérieur du polystyrène) situé au dessus du brûleur pour nettoyage (dont partie avec aspirateur).
Je tiens à préciser que ce bruit de mini-explosion est assez régulier quand la chaudière se met en mode chauffage des radiateurs (quand les flammes du brûleur se coupent à différentes intervalles pour la chauffe) et moindre quand on coupe l'eau chaude d'un robinet. Ce bruit n'est jamais de la même intensité (plus ou moins fort).
J'ai laissé un message sur répondeur ce matin à la société qui est mandatée par l'office HLM qui gère ma location. Effectivement, pas simple d'obtenir un rendez-vous en ce moment.
Si une intervention n'est pas possible la semaine prochaine, il y a t-il des risques d'arrêt total ou de panne de la chaudière voire plus grave ?
Cordialement.
21 mars 2020 à 17:06
Réponse forum dépannage chaudières 6
Bruit mini-explosion chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V
Bonjour,
Si ce phénomène correspond à la dernière visite d'entretien, faites intervenir en urgence le prestataire si vous ne vous sentez pas tranquille et en sécurité !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si ce phénomène correspond à la dernière visite d'entretien, faites intervenir en urgence le prestataire si vous ne vous sentez pas tranquille et en sécurité !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 mars 2020 à 12:38
Réponse forum dépannage chaudières 7
Bruit mini-explosion chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V
Bonsoir,
J'ai appelé ce matin le prestataire (Engie Home Services) pour expliquer la situation vu que je n'avais pas eu de retour suite à mon message vocal.
J'ai donc eu une secrétaire. Je lui ai bien précisé que le problème était survenu suite à l'intervention du technicien et que je n'étais pas rassuré par ce bruit récurrent.
Elle m'a dit qu'il était compliqué de venir au vu du contexte actuel et qu'elle informerait le technicien qui était intervenu il y a deux semaines. Il me recontacterait si pour lui ça nécessiterait une intervention.
Je n'ai pas eu d'appel du technicien depuis. En espérant qu'il a une conscience professionnelle.
Cordialement.
J'ai appelé ce matin le prestataire (Engie Home Services) pour expliquer la situation vu que je n'avais pas eu de retour suite à mon message vocal.
J'ai donc eu une secrétaire. Je lui ai bien précisé que le problème était survenu suite à l'intervention du technicien et que je n'étais pas rassuré par ce bruit récurrent.
Elle m'a dit qu'il était compliqué de venir au vu du contexte actuel et qu'elle informerait le technicien qui était intervenu il y a deux semaines. Il me recontacterait si pour lui ça nécessiterait une intervention.
Je n'ai pas eu d'appel du technicien depuis. En espérant qu'il a une conscience professionnelle.
Cordialement.
23 mars 2020 à 21:12
Réponse forum dépannage chaudières 8
Bruit mini-explosion chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V
Bonjour,
Comme on le distingue sur vos photos, elle est pleine de poussière : surprenant pour une chaudière qui viens d'avoir son entretien annuel !!!
L'ordre de cette entretien, votre prestataire a-t-il déposer le brûleur pour le nettoyer, brosser le corps de chauffe, nettoyer la veilleuse, vérifier le conduit de cheminée, contrôler les seuils de fonctionnement de la valve eau, vérifier le vase d'expansion, contrôler les pressions gaz et les tensions d'alimentation, mesurer le Co dans les fumées et le Co dans l'ambiance ?
Combien de temps à durer l'intervention ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme on le distingue sur vos photos, elle est pleine de poussière : surprenant pour une chaudière qui viens d'avoir son entretien annuel !!!
L'ordre de cette entretien, votre prestataire a-t-il déposer le brûleur pour le nettoyer, brosser le corps de chauffe, nettoyer la veilleuse, vérifier le conduit de cheminée, contrôler les seuils de fonctionnement de la valve eau, vérifier le vase d'expansion, contrôler les pressions gaz et les tensions d'alimentation, mesurer le Co dans les fumées et le Co dans l'ambiance ?
Combien de temps à durer l'intervention ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 mars 2020 à 15:21
Réponse forum dépannage chaudières 9
Bruit mini-explosion chaudière gaz Saunier-Duval Thémis 23V
Bonjour,
L'intervention a duré environ 15 minutes.
Il avait démonté le caisson (ou se trouve à l'intérieur du polystyrène) qui cache les brûleurs. Il avait retiré le polystyrène pour nettoyage. Il avait aussi passé l'aspirateur sur les brûleurs et la partie située au-dessus de ceux-ci.
Il n'a pas fait l'ensemble des points à réviser comme vous le mentionnez plus haut.
J'avais également signalé que j'avais un débit d'eau chaude de plus en plus faible au niveau de la robinetterie (lavabo cuisine, lavabo salle de bain et surtout pour la baignoire).
Cordialement.
L'intervention a duré environ 15 minutes.
Il avait démonté le caisson (ou se trouve à l'intérieur du polystyrène) qui cache les brûleurs. Il avait retiré le polystyrène pour nettoyage. Il avait aussi passé l'aspirateur sur les brûleurs et la partie située au-dessus de ceux-ci.
Il n'a pas fait l'ensemble des points à réviser comme vous le mentionnez plus haut.
J'avais également signalé que j'avais un débit d'eau chaude de plus en plus faible au niveau de la robinetterie (lavabo cuisine, lavabo salle de bain et surtout pour la baignoire).
Cordialement.
24 mars 2020 à 16:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens
- N°3848 : Bonjour, j'ai fait installer une chaudière murale gaz saunier duval isosplit et depuis le début j'ai un bruit de grognement qui ne se fait entendre que lorsque je tire de l'eau chaude et de façon intermittente. De plus, à chaque...
- 2. Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval
- N°20383 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière murale Saunier Duval. Un bruit infernal se produit aléatoirement avec des claquements rapides, vibrations et sons continus assez forts. J'ai changé le circulateur mais le problème...
- 3. Panne intermittente chaudière Saunier Duval Themis 223
- N°2274 : Bonjour à tous ! J'ai une chaudière Saunier Duval Themis 223 avec quelques petits soucis de panne intermittente. En fait, à n'importe quel moment (matin, journée ou soir), si nous sommes en position hiver et que nous ouvrons...
- 4. Bruit anormal chaudière murale gaz Saunier Duval
- N°21639 : Bonjour. Je possède une chaudière murale gaz marque Saunier Duval et je rencontre le problème suivant : Lorsque la chaudière déclenche pour reprendre le mode chauffage si je tire de l'eau chaude en même temps, un bruit de...
- 5. Chaudière Saunier Duval themis 23e ne démarre plus
- N°5730 : Ma chaudière Saunier Duval themis 23e ne démarre plus ni en mode chauffage et sanitaire, quelqu'un aurait-il eu déjà ce problème ? Merci.
- 6. Cherche notice pour thermostat TIB chaudière à gaz Saunier Duval
- N°8701 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement possédant une chaudière à gaz Saunier Duval type Thema C23 EV avec un thermostat TIB. Je n'ai pas pu me procurer la notice d'emploi de ce thermostat pour pouvoir le...
- 7. Bruit chaudière gaz Saunier Duval
- N°21839 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Saunier Duval dans mon appartement en location. Il y a un thermostat température. Et elle fait un boucan pas possible a chaque fois que le brûleur s’allume. Il s’allume, quelques...
- 8. Bruit circulation d'eau chaudière gaz Saunier Duval C25
- N°20543 : Bonjour. J'ai fait remplacer ma chaudière mixte gaz par une nouvelle toujours traditionnel mixte par une Sanier Duval C25 de 2018 par un plombier et elle fait un bruit pour moi anormale, j'ai fait revenir le plombier avec un...
- 9. Problème veilleuse avec chaudière Saunier Duval themis 223
- N°13135 : Bonjour, La veilleuse ne tient pas quand on l'allume, sauf si on bloque le petit bouton vert caché derrière le bouton noir sur lequel on appuie le temps que la veilleuse reste normalement. Nous venons de changer le thermocouple...
- 10. Bruit chaudière Saunier Duval condens F25
- N°19827 : Bonjour. Impossible de trouver la cause, chaudière neuve de 6 mois, tous les paramètres valise diagnostic sont OK. Pourtant les bruits arrivent sans prévenir (aléatoires) de jour comme de nuit. C'est Insupportable, la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite