Problème de bruit chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 2.24 rsc b
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
11860
Problème Forum Chauffage : Problème de bruit chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 2.24 rsc b
Invité

Bonjour, ma chaudière Celtic 2.24 rsc b qui a plus de 10 ans et entretenu fonctionne très bien, mais quand je tire de l'eau chaude dans la cuisine ou la salle de bain, elle fait un vacarme... sifflement, vibration etc. La pression du chauffage est bonne 2 bars. D'où cela peut venir ? Merci.
04 décembre 2009 à 13:31
Réponses 1 au problème chauffage
Invité

Problème de bruit chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 2.24 rsc b
Invité

Bonjour
J'ai le même problème que vous avec une chaudière de marque Chaffoteaux & Maury modèle Celtic 2.20 Rscb.
On me dit que c'est, soit l'échangeur primaire qui est embourbé (je l'ai changé il y a 6 mois car il fuyait), soit l'échangeur secondaire qui est entartré. Pourtant, l'eau chaude coule plein pot.
Les 2 filtres sont propres. J'ai donc débranché l'électro valve gaz (noire) et donc ma chaudière me donne qu'un tiers de puissance pour l'eau chaude, mais plus de bruit de vaporisation dans le surchauffeur.
En attendant qu'il fasse moins froid pour révision totale des circuits.
Pouvez-vous me dire comment vous avez résolu votre problème ?
J'ai le même problème que vous avec une chaudière de marque Chaffoteaux & Maury modèle Celtic 2.20 Rscb.
On me dit que c'est, soit l'échangeur primaire qui est embourbé (je l'ai changé il y a 6 mois car il fuyait), soit l'échangeur secondaire qui est entartré. Pourtant, l'eau chaude coule plein pot.
Les 2 filtres sont propres. J'ai donc débranché l'électro valve gaz (noire) et donc ma chaudière me donne qu'un tiers de puissance pour l'eau chaude, mais plus de bruit de vaporisation dans le surchauffeur.
En attendant qu'il fasse moins froid pour révision totale des circuits.
Pouvez-vous me dire comment vous avez résolu votre problème ?
11 février 2010 à 11:31
Réponses 2 au problème chauffage
Invité

Problème de bruit chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 2.24 rsc b
Invité

Bonjour,
Pour info : j'avais le même problème et après quelques recherches et arrachage de cheveux, j'ai trouvé la solution.
Le problème vient d'une vibration d'un des 2 flasques latérales du corps de chauffe qui sont légèrement desserties et qui se mettent à vibrer dans certaines situations (débit pleine puissance vanne eau sanitaire (électrovanne noire).
J'ai récupéré un corps de chauffe sur une chaudière d'occasion (acheté 40 ).
Pour info : j'avais le même problème et après quelques recherches et arrachage de cheveux, j'ai trouvé la solution.
Le problème vient d'une vibration d'un des 2 flasques latérales du corps de chauffe qui sont légèrement desserties et qui se mettent à vibrer dans certaines situations (débit pleine puissance vanne eau sanitaire (électrovanne noire).
J'ai récupéré un corps de chauffe sur une chaudière d'occasion (acheté 40 ).
13 décembre 2010 à 17:03