Bonjour,
Je viens de faire faire une installation de chauffage central par une entreprise avec une chaudière à gaz à condensation de marque Wolf CGB 24 kW.
A chaque démarrage, environ toutes les dix minutes, on se croirait dans le port du Havre au moment du départ du paquebot France.
La chaudière émet un bruit de corne de brume pendant une dizaine de secondes, aussi bien le jour que la nuit, à la grande joie de mes voisins. L'installateur ne semble pas être en mesure de régler ce problème.
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à un problème identique et quelle solution ? Merci.
Je viens de faire faire une installation de chauffage central par une entreprise avec une chaudière à gaz à condensation de marque Wolf CGB 24 kW.
A chaque démarrage, environ toutes les dix minutes, on se croirait dans le port du Havre au moment du départ du paquebot France.
La chaudière émet un bruit de corne de brume pendant une dizaine de secondes, aussi bien le jour que la nuit, à la grande joie de mes voisins. L'installateur ne semble pas être en mesure de régler ce problème.
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à un problème identique et quelle solution ? Merci.
30 octobre 2012 à 14:45
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Problème bruits démarrage chaudière à condensation Wolf CGB 24 kW
Invité

Problème de réglage de combustion venant du cornet en plastique pour l'amenée d'air.
27 janvier 2013 à 22:14
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Problème bruits démarrage chaudière à condensation Wolf CGB 24 kW
Invité

Merci d'avoir soulevé ce (bruyant) problème que je rencontre également avec ma chaudière à condensation Wolf.
Je vais remonter l'info à mon installateur...
Je vais remonter l'info à mon installateur...
24 juin 2013 à 14:40
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Problème bruits démarrage chaudière à condensation Wolf CGB 24 kW
Invité

Faire un trou diamètre 8 dans l'axe dans la pièce noire en PVC sous la partie conique.
13 novembre 2015 à 09:30