Défaut débordement fumées Balixia cf
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
5063
Questions Bricolage : Défaut débordement fumées Balixia cf
Invité

Je dispose d'une murale Balixia 28 cf et rencontre un problème avec le code erreur 80/40 (débordement ou fusible), la sécurité débordement est opérationnelle mais le fusible 1.25 ma claque continuellement même la chaudière sur position off. La platine puissance a été remplacée pour supprimer l'hypothèse du circuit imprimé mais même problème. Le technicien a déconnecté toutes fiches puis une par une les a rebranché, la chaudière a tenté un démarrage (trin d'étincelles très bref) puis le fusible a de nouveau claqué. Y aurait-il un problème de masse ? J'ai vraiment besoin d'aide car cela fait déjà 5 jours que le technicien cherche et moi toujours pas de chauffage et eau chaude. Merci.
20 janvier 2008 à 02:11
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Défaut débordement fumées Balixia cf
Invité

Quand c'est la galère n'hésitez pas à contacter le SAV mts (ex Chaffoteau) très compétent (parole de technicien).
11 février 2008 à 02:10
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Défaut débordement fumées Balixia cf
Invité

Bonjour
Votre problème est dû à une défaillance de votre circuit imprimé (puissance).
Il faut le remplacer.
Votre problème est dû à une défaillance de votre circuit imprimé (puissance).
Il faut le remplacer.
23 février 2010 à 13:30
Conseils Forum chauffage 3
Invité

Défaut débordement fumées Balixia cf
Invité

Il y a un fil abimé touchant masse et fusible claqué.
15 mars 2014 à 12:59