RonAydo
Membre inscrit
RonAydo
1 message
Bonjour à tous.

Merci pour toutes les réponses que j'ai pu lire sur votre différents forums mais malheureusement je n'ai pas trouvé la réponse à ma question c'est d'ailleurs la première fois que je vais me poser une question sur ce forum et si la réponse était déjà donnée, merci de m'en excuser par avance parce-que je n'ai pas retrouvé personnellement.

J'ai donc une chaudière MS 24 Bic plus de De Dietrich qui se met constamment en sécurité E03 comme code erreur.
On m'a dit que c'était la sonde d'évacuation des gaz brûlés dit sonde de cheminée ou sonde anti débordement qui cause des problèmes le technicien avait réussi à la remettre en route en chantant les câbles de la sonde mais malheureusement une fois montée en température la chaudière se remet tout le temps en sécurité.

J'ai donc commandé et changé la sonde en question mais le problème persiste une fois arrivée à température la chaudière s'arrête et on se remet en erreur E03.
Encore une fois désolé si le problème a déjà été résolu sur ce forum mais je n'ai pas trouvé et merci par avance pour vos réponses.
22 novembre 2018 à 15:50
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Erreur e03 chaudière De Dietrich MS 24 Bic plus

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Si votre défaut E03 revient malgré le remplacement de la sécurité de débordement des fumées c'est que le défaut ne vient pas de la pièce remplacée mais de l'environnement de fonctionnement de votre chaudière.

Vérifiez :
- Que le tirage du conduit de cheminée est bon,
- Que la cheminée n'est pas bouchée,
- Qu'une ventilation basse est bien existante dans la pièce où se trouve la chaudière,
- Que le haut de votre chaudière est bien, au minimum, à 1m80 du sol.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 novembre 2018 à 17:48
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Erreur e03 chaudière De Dietrich MS 24 Bic plus


Invité
invité
Bonjour.

Pas de réponse, mais une question :
Qui aurait la référence de la sonde anti débordement pour une M24 (cheminée/sans ECS).
J'ai ce code erreur E03 depuis des mois, on me dit que c'est la cheminée (bien qu'elle ait été tubée sur toute sa longueur par l'installateur) ou... on me propose de remplacer la chaudière, sans avoir eu la moindre tentative pour remplacer quoi que ce soit en pièces dessus...
Cette chaudière a 7 ans et ne fonctionne que quelques mois par an.
Merci pour une réponse ?
22 septembre 2020 à 11:46
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Erreur e03 chaudière De Dietrich MS 24 Bic plus

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Afin de vous répondre de manière précise et individuelle, de vous permettre de recevoir une notification en cas de nouvelle réponse disponible, merci de vous inscrire et de vous identifier sur ce forum.

Votre code erreur E03 peut avoir pour origine :
- Un défaut de tirage du conduit de cheminée,
- Un défaut de ventilation du local où se trouve la chaudière,
- Un défaut d'entretien annuel obligatoire de votre chaudière,
- ...

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse.
Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
23 septembre 2020 à 12:05
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Erreur e03 chaudière De Dietrich MS 24 Bic plus

Brownie
Membre inscrit
Brownie
6 messages
Bonjour, je suis l'invité du 22/09, je viens de m'inscrire sur ce forum.

J'ai donc procédé au changement du thermostat anti débordement, malgré ceci le problème persiste de façon aléatoire... funk
Pièce numéro 242 sur la vue éclatée Réf JJD000616160

Nous sommes d'accord que ce thermostat renvoie une erreur E03 s'il détecte plus de 70° dans son environnement ?
J'ai à nouveau contrôlé la cheminée, elle a été tubée par un professionnel (cheminée utilisée précédemment pour du fuel, donc le tirage a toujours été correct, ET cette chaudière gaz a fonctionné ainsi durant 8 ans).

Également l'arrivé d'air frais : rien n'a été modifié depuis la mise en service...
L'entretien a été fait en Janvier dernier.
La chaudière a fonctionné plusieurs heures hier soir, puis panne cette nuit, redémarré (R) ce matin, depuis elle tourne... jusqu'à quand... ?

Pas d'autres suggestions de la part de l'installateur (2 options, remplacer la chaudière (- de 8 ans, utilisée 7 mois / an, sans production d'ECS huffy) ou faire un nouveau trou dans le mur pour remettre un conduit extérieur... huffy
Donc vos suggestions sont les bienvenues...
Merci, à tous. Brownie
01 octobre 2020 à 14:23
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Erreur e03 chaudière De Dietrich MS 24 Bic plus

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.

Si la sécurité de débordement des fumées se déclenche, elle ne le fait pas sans raison, elle intervient en cas de mauvaise ventilation du local de la chaufferie, soit en cas de mauvaise évacuation des gaz brûlés :
- Vérifier le tirage du conduit et du tubage,
- Vérifier les ventilations du local.

Vous nous précisez que la chaudière était utilisée uniquement 7 mois par an depuis 8 ans est-ce toujours le cas ? Faites-vous maintenant l'eau chaude sanitaire avec cette chaudière ?

Votre logement nécessite quelle puissance de chauffage :
- Quelle est sa surface habitable ?
- Dans quelle région êtes-vous ?
Votre chaudière a une puissance maximum de 24 Kw, cette puissance est uniquement utile pour assurer la production d'eau chaude sanitaire.
Pour votre chauffage, sauf si votre logement fait plus de 350 m², vous n'avez pas besoin de 24 Kw en chauffage : Est-ce que la puissance de la chaudière en chauffage a été adaptée aux besoins réels de votre installation ? En adaptant cette puissance vous réduiriez le volume et la température des fumées ce qui pourrait solutionner votre souci de déclenchement de sécurité de débordement.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
01 octobre 2020 à 18:10
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Erreur e03 chaudière De Dietrich MS 24 Bic plus

Brownie
Membre inscrit
Brownie
6 messages
Bonjour VETC.
Merci tout d'abord pour les réponses que vous apportez.

Cette chaudière ne produit pas d'eau chaude sanitaire (c'est un modèle basique MS24 qui n'a pas cette fonction).
Elle n'est utilisée qu'en saisons de chauffe, donc environ 7 à 8 mois / an.

Pour la puissance de la chaudière... mes parents ont pris "ce que l'installateur a proposé", leur logement fait environ 65 m² x 3 niveaux (sous sol, étage d'habitation & combles aménagés). Nous sommes en région parisienne.

En parallèle à cette installation (qui remplace une chaudière fuel), l'installateur a tubé la cheminée en diamètre 125, sur toute la hauteur. La cheminée fait 7 à 8 mètres de haut et fonctionnait donc préalablement avec une chaudière Fuel.
Tout ceci a donc fonctionné depuis 2012, jusqu'à ce mois de Janvier durant lequel cette satanée erreur est apparue...

A propos du détecteur de débordement, je suppose qu'il réagit uniquement à la chaleur, et se déclenche si celle-ci dépasse 70° ? Vu le composant, je ne vois pas comment il peut détecter des fumées ni les gaz non évacués... Il s'agit manifestement d'un composant qui chauffe & change de valeur lorsqu'il atteint 70°... il n'y a rien d'optique permettant de détecter des gaz ou fumées... (à mon humble avis...).

Je vois sur la documentation qu'il est possible d'étalonner la vanne gaz : Il y a un mode test qui affiche la puissance de chauffage de 0 à 100% et la température de refoulement : je me demande si en baissant la puissance on ne diminuerait pas la température de sortie et éviterait le déclenchement de la sécurité ??

Ceci fait suite à une observation, la sécurité "semble" se déclencher plus facilement lorsqu'elle chauffe plein pot, au démarrage par exemple, lorsque le circuit d'eau est froid, que lorsqu'elle n'a qu'à "entretenir" la température de l'eau déjà chaude.

En autre option, je vais tenter de "sortir" une gaine du local dans lequel se trouve la chaudière, afin d'évacuer les gaz sans passer par la cheminée...
On va bien finir par y arriver !! lol
Brownie.
01 octobre 2020 à 19:05
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Erreur e03 chaudière De Dietrich MS 24 Bic plus

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Vous avez tout compris, la surface du logement, sa localisation ne nécessite pas une puissance de 24 Kw.
La puissance maximum en chauffage de cette chaudière aurait dû être réglée au minimum soit 9 à 10 Kw.

Clairement la mise en service de cette chaudière, au moment de sa mise en place, n'a pas été faite selon les préconisations du fabricant.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
02 octobre 2020 à 16:23
Réponse 8 forum dépannage chaudières

Erreur e03 chaudière De Dietrich MS 24 Bic plus

Brownie
Membre inscrit
Brownie
6 messages
Bonjour Mario,

Donc après une nouvelle "visite" Samedi (la chaudière n'est pas chez moi, c'eut été trop simple...) :
- La puissance de chauffe était bien réglée à 100%... (paramètre A03 en visu ou F8 en mode réglage).

J'ai modifié le réglage à 55% (ce qui est peut-être encore trop ?) et... depuis Samedi matin la chaudière ne s'est plus arrêtée en erreur E03 !

Plusieurs interrogations, est-ce que la chaudière a toujours été réglée ainsi (mais comment expliquer qu'elle ait fonctionné 8 ans) ?
Ou est-ce qu'elle peut perdre ses paramètres ? Elle est éteinte plusieurs mois par an en dehors des périodes de chauffe (comme elle ne produit pas d'ECS), comment sont "sauvegardés" les paramètres ?
Est-ce qu'il y a éventuellement une "pile" à replacer sur l'électronique ?

Une chose est sûre, c'est qu'elle a chauffé beaucoup trop, d'ailleurs il y a 2 protecteurs en plastique de connecteurs qui sont cramés (photo va venir...).

Une autre chose est sûre, c'est que le dépanneur qui est venu en Janvier n'a "rien vu" (cosses cramées) et n'a surtout pas cherché à baisser la puissance de chauffe, ce qui "semble" bien résoudre notre problème, se bornant à nous dire qu'il faut remplacer la chaudière ou refaire une cheminée...

Une dernière chose, la fonction "étalonnage de la vanne gaz" ne fonctionne pas (ou ne fonctionne peut-être pas lorsqu'elle chauffe ?) L'appui plus de 6 secondes sur les touches indiquées ne donne rien...

Il aurait pourtant été intéressant d'avoir la température de refoulement, afin d'adapter la puissance de chauffe...

19.1 FONCTION ÉTALONNAGE VANNE GAZ
Afin de faciliter les opérations d’étalonnage de la vanne de gaz, il est possible de programmer la fonction étalonnage directement depuis le panneau de commande de la chaudière. Pour se faire, agir de la façon suivante :
a) appuyer en même temps, pendant au moins 6 secondes, sur les touches +
et – ;
b) après environ 6 secondes, les symboles commencent à clignoter ;
c) l’afficheur visualise, avec un intervalle d’ 1 seconde, "100" et la température de refoulement.
Durant cette phase, la chaudière fonctionne à la puissance de chauffage maximum (100%).
d) En appuyant sur les touches +/- , il est possible de programmer instantanément (100% ou 0%) la puissance de la chaudière.
e) en appuyant sur les touches +/- , il est possible de programmer graduellement le niveau de puissance désiré (intervalle = 1%).
Pour quitter la fonction, appuyer sur la touche.

Merci, Brownie
05 octobre 2020 à 10:54
Réponse 9 forum dépannage chaudières

Erreur e03 chaudière De Dietrich MS 24 Bic plus

Brownie
Membre inscrit
Brownie
6 messages
Ah oui, une dernière chose : l'eau est semble-t-il programmée à 85°, (ou 45°) sans autre choix possible ?
Merci.
05 octobre 2020 à 15:38
Réponse 10 forum dépannage chaudières

Erreur e03 chaudière De Dietrich MS 24 Bic plus

Brownie
Membre inscrit
Brownie
6 messages
Ci-joint les photos du thermostat de débordement, prise de température, et ces connecteurs qui sont brulés... sad

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
erreur e03 chaudière De Dietrich MS 24 Bic pluserreur e03 chaudière De Dietrich MS 24 Bic pluserreur e03 chaudière De Dietrich MS 24 Bic plus

05 octobre 2020 à 18:09
Réponse 11 forum dépannage chaudières

Erreur e03 chaudière De Dietrich MS 24 Bic plus

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
05 octobre 2020 à 18:45
Réponse 12 forum dépannage chaudières

Erreur e03 chaudière De Dietrich MS 24 Bic plus

Brownie
Membre inscrit
Brownie
6 messages
Bonjour,
Après quasi une semaine avec la puissance réglée à 55%, plus un seul arrêt... ! J'ai remplacé les 2 isolateurs des cosses brulés sur le thermostat de sécurité 105°, ça fait tout de même plus sérieux...
Finalement, on n'est jamais aussi bien dépannés que par soi-même... idem pour mes voitures...
09 octobre 2020 à 16:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Erreur E03 chaudière De Dietrich MS 24 Mi Plus
    N°20953 : Bonjour à tous. Avant tout merci de lire mon message. J’ai une chaudière De Dietrich MS24 Mi Plus depuis 3 ans et autant dire pratiquement autant d’année de galère. Elle est très très bruyante, elle fait...
  • 2. Code erreur E28 chaudière De Dietrich MS 24 BIC PLUS
    N°18970 : Bonjour. J'ai eu le code erreur E28 sur ma chaudière, celui ci n'est pas référencé dans la liste des codes erreur De Dietrich. J'ai eu énormément de mal à faire disparaître ce code. J'ai du débrancher...
  • 3. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
    N°18146 : Bonsoir. Je bute sur une panne : c'est une De Dietrich MCR 24/28 BIC je viens de la poser donc elle est neuve, pas de problème en mode chauffage mais si elle passe production d'eau chaude défaut E07. La chaudière fonctionne...
  • 4. Problèmes chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC err05 récurrente
    N°17154 : Bonjour, Je viens rejoindre la longue liste des clients rencontrant des soucis similaires aux miens avec cette chaudière.... Installée en juillet 2010, ma chaudière présente depuis quelques semaines un problème : Elle se...
  • 5. Erreur E 10 chaudière De Dietrich VIVADENS MCR 24/28 BIC PLUS
    N°18141 : Bonjour, Je viens d'acheter une chaudière neuve De Dietrich VIVADENS MCR 24/28 BIC PLUS. Je l'ai installé et au moment de la mettre en route après avoir vérifié que la pression soit bonne, que la chaudière soit purgée...
  • 6. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 7. Code défaut E35 chaudière De Dietrich Zena 24 MS 24 MI
    N°15501 : Bonjour. J'ai un code défaut E35 sur une chaudière De Dietrich Zena MS 24 MI. Problème parasite à la flamme (ionisation). La machine est neuve, phase neutre bien respectée pour la polarité et circuit terre bien...
  • 8. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
    N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
  • 9. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13
    N°22079 : Bonjour. Depuis quelques semaines j'ai une erreur E13 qui apparait et met en défaut ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Nous avons pu constater que cela se produit au bout de quelques minutes (variable) lorsque le...
  • 10. Erreur E35 chaudière De Dietrich MS 24FF HX2
    N°18652 : Bonjour, Nous venons d'acheter une chaudière De Dietrich (Réf : MS 24FF HX2) il y a presque 2 mois et nous avons le problème d'erreur E35 depuis le début et toujours non résolu. Le chauffage ne tient même pas une heure 30...
>>> Résultats suivants pour : Erreur e03 chaudière De Dietrich MS 24 Bic plus >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite