Problème thermostat d'ambiance chaudière Franco Belge
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
16813
Question branchement thermostat : Problème thermostat d'ambiance chaudière Franco Belge
Bonjour,
Je viens d'installer un thermostat d'ambiance sur ma chaudière Franco Belge optimagaz 3000 avec production d'eau chaude, mais celui-ci ne fonctionne pas (Celcia 912 RF).
La chaudière chauffe via un plancher chauffant.
Ma question porte sur l'alimentation électrique du récepteur du thermostat.
Cf schéma (fig. 19) de la chaudière Optimagaz 3000 : où doit-on brancher l’alimentation électrique, sur la sortie 230V pour thermostat à action sur vanne ou sur l'alimentation 230V ?
Schéma chaudière Optimagaz
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci.
Je viens d'installer un thermostat d'ambiance sur ma chaudière Franco Belge optimagaz 3000 avec production d'eau chaude, mais celui-ci ne fonctionne pas (Celcia 912 RF).
La chaudière chauffe via un plancher chauffant.
Ma question porte sur l'alimentation électrique du récepteur du thermostat.
Cf schéma (fig. 19) de la chaudière Optimagaz 3000 : où doit-on brancher l’alimentation électrique, sur la sortie 230V pour thermostat à action sur vanne ou sur l'alimentation 230V ?
Schéma chaudière Optimagaz
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci.
31 octobre 2014 à 16:14
Réponse 1 brancher thermostat d'ambiance
Problème thermostat d'ambiance chaudière Franco Belge
Bonjour,
Pour moi l'alimentation du récepteur de thermostat doit être séparée ou au pire en // de l'alimentation chaudière.
De toute façon en aucun cas faire une régule sur vanne avec un thermostat d'ambiance pour un plancher chauffant (dans ce cas on ne maîtrise pas la température de départ).
Une régulation de plancher chauffant se fait sur l'ext. et avec une courbe de chauffe basse et un maxi à 45°.
Pour moi l'alimentation du récepteur de thermostat doit être séparée ou au pire en // de l'alimentation chaudière.
De toute façon en aucun cas faire une régule sur vanne avec un thermostat d'ambiance pour un plancher chauffant (dans ce cas on ne maîtrise pas la température de départ).
Une régulation de plancher chauffant se fait sur l'ext. et avec une courbe de chauffe basse et un maxi à 45°.