Invité

Bonjour, je viens d'installer un thermostat d'ambiance sur ma chaudière Franco Belge optimagaz 3000 avex production d'eau chaude, mais celui-ci ne fonctionne pas. J'ai ensuite débranché le thermostat et supprimé le shunt et la chaudière marche toujours ce qui n'est pas normal. Par contre en supprimant le shunt de manque eau PH2O la chaudière s'arrête. Pensez-vous que je pourrais brancher les deux fils du thermostat sur la prise manque d'eau en lieu et place de la prise TA ? Merci de vos réponses.
Voir ici la notice de la chaudière Franco Belge
Voir ici la notice de la chaudière Franco Belge
23 juillet 2008 à 01:18
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Problème thermostat d'ambiance chaudière Franco Belge
Invité

Bonjour,
Votre production d'ECS est prioritaire, c'est à dire que tant que la température n'est pas atteinte le brûleur fonctionne, de plus vous avez une température mini de 60 °C.
Votre thermostat doit être branché à la place du pont en 1 et 2 à côté du shunt manque d'eau PH 20. Surtout ne pas mettre le thermostat à la place du manque d'eau.
Vérifiez que votre thermostat ne soit pas en chaud et froid.
G.B.
Votre production d'ECS est prioritaire, c'est à dire que tant que la température n'est pas atteinte le brûleur fonctionne, de plus vous avez une température mini de 60 °C.
Votre thermostat doit être branché à la place du pont en 1 et 2 à côté du shunt manque d'eau PH 20. Surtout ne pas mettre le thermostat à la place du manque d'eau.
Vérifiez que votre thermostat ne soit pas en chaud et froid.
G.B.
24 juillet 2008 à 00:51
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Problème thermostat d'ambiance chaudière Franco Belge
Invité

Bonjour
Je voudrais faire la même chose et profiter de votre expérience.
Ma question porte sur l'alimentation électrique du récepteur du thermostat.
L'avez-vous branché directement sur la chaudière ?
Si oui, d'après le schéma (fig. 19) de la chaudière Optimagaz 3000 : sur la sortie 230V pour thermostat à action sur vanne ou sur l'alimentation 230V ?
Merci de votre réponse. LV
Je voudrais faire la même chose et profiter de votre expérience.
Ma question porte sur l'alimentation électrique du récepteur du thermostat.
L'avez-vous branché directement sur la chaudière ?
Si oui, d'après le schéma (fig. 19) de la chaudière Optimagaz 3000 : sur la sortie 230V pour thermostat à action sur vanne ou sur l'alimentation 230V ?
Merci de votre réponse. LV
06 octobre 2009 à 13:57
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 2. Problème thermostat d'ambiance chaudière Franco Belge
- N°16813 : Bonjour, Je viens d'installer un thermostat d'ambiance sur ma chaudière Franco Belge optimagaz 3000 avec production d'eau chaude, mais celui-ci ne fonctionne pas (Celcia 912 RF). La chaudière chauffe via un plancher...
- 3. Problème avec chaudière Franco Belge Optima et thermostat d'ambiance
- N°16235 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière à fioul Franco Belge Optima Gamme 3000 et il y a 2 ans j'ai acheté un thermostat d'ambiance pas cher. Mais de temps en temps la chaudière se mettait en route sans que le TA ne le...
- 4. Problème circulateur chaudière Franco Belge
- N°21196 : Bonjour. Sur une chaudière Franco Belge fuel Optima je m'aperçois que le circulateur n'est plus alimenté en électricité par celle-ci. J'ai donc essayé de le brancher en direct et celui-ci fonctionne. Que me...
- 5. Problème pression chaudière au fioul Franco-Belge ambiance 4100
- N°7650 : Bonjour, je loue une maison depuis quelques semaines équipée d'une chaudière Franco-Belge ambiance 4100 au fioul. En cherchant pourquoi un de nos radiateurs ne chauffait plus et faisait du bruit, nous nous sommes rendu compte...
- 6. Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra
- N°6535 : Bonjour. Je possède une chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra condens 4030 bvr neuve, installée depuis 6 mois. Depuis déjà quelques temps à chaque sollicitation de la chaudière, notamment aux périodes...
- 7. Brancher thermostat ambiance sur chaudière Franco Belge
- N°5471 : Bonjour tout le monde. J'ai une chaudière Franco Belge de 1989 et j'aimerais installer un thermostat d'ambiance mais je n'ai pas la fiche technique de la chaudière, donc je ne sais pas où le brancher sur la chaudière. Merci.
- 8. Réglage chaudière Franco belge ambiance 3000 gls
- N°2662 : Bonjour, sur ma chaudière Franco belge ambiance 3000 gls (Brûleur Stella 3050) je trouve que le brûleur déclenche trop souvent, et sur une courte période, à savoir environ toutes les 15 minutes durant environ 15 à 20...
- 9. Installation thermostat sur chaudière Franco Belge gamme 3000
- N°23889 : Bonjour. Je souhaite installer un thermostat d'ambiance (Thermostat filaire programmable à contact sec Atenza réf. 743022) sur une chaudière fioul qui fait chauffage et production d'eau chaude sanitaire de marque Franco Belge...
- 10. Soupape de sécurité explosée chaudière Franco Belge continental
- N°20075 : Bonjour. Je suis propriétaire d'une maison néo Bretonne dans les Côtes d’Armor (22), et j'ai rencontré ce weekend un problème avec ma chaudière fioul, de marque Franco Belge Continental, (modèle optima GLX, de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite