Question Forum Geminox : Code EA sur chaudière Geminox Equalithe 27
Bonjour à tous,
Je possède une chaudière Geminox Equalithe 27 de fin 2010. Le bloc gaz est un Honeywell VK4105G.
L'année dernière, elle ne démarrait pas (mise en sécurité code EA). Il s'agit d'un défaut de flamme d'après la documentation (pas de gaz, pression de gaz faible, ou problème d'électrode d'ionisation).
J'ai appelé un plombier qui a soi-disant fait une "reprogrammation" (sic) et elle a démarré. Quelques temps après, elle s'est remise en sécurité. En appuyant sur le bouton reset du module électronique accolé au bloc gaz (du type Honeywell S4565), elle a marché tout l'hiver dernier.
Cette année au redémarrage, rien n'y fait. Après plusieurs reset, elle ne démarre toujours pas. Je soupçonne donc un problème d'électrode ou un problème électronique sur le S4565. J'écarte a priori le problème de pression de gaz puisque l'année dernière les symptômes étaient les mêmes et elle a démarré et fonctionné tout l'hiver.
Donc, avez-vous des pistes à suivre pour déterminer la panne ?
Merci de vos conseils.
Je possède une chaudière Geminox Equalithe 27 de fin 2010. Le bloc gaz est un Honeywell VK4105G.
L'année dernière, elle ne démarrait pas (mise en sécurité code EA). Il s'agit d'un défaut de flamme d'après la documentation (pas de gaz, pression de gaz faible, ou problème d'électrode d'ionisation).
J'ai appelé un plombier qui a soi-disant fait une "reprogrammation" (sic) et elle a démarré. Quelques temps après, elle s'est remise en sécurité. En appuyant sur le bouton reset du module électronique accolé au bloc gaz (du type Honeywell S4565), elle a marché tout l'hiver dernier.
Cette année au redémarrage, rien n'y fait. Après plusieurs reset, elle ne démarre toujours pas. Je soupçonne donc un problème d'électrode ou un problème électronique sur le S4565. J'écarte a priori le problème de pression de gaz puisque l'année dernière les symptômes étaient les mêmes et elle a démarré et fonctionné tout l'hiver.
Donc, avez-vous des pistes à suivre pour déterminer la panne ?
Merci de vos conseils.
31 octobre 2014 à 11:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 2. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
- N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 4. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
- N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
- 5. Code erreur EA sur chaudière De Dietrich 2 24
- N°4592 : Bonsoir, quelqu'un pourrait-il me dire SVP à quoi correspond le code erreur EA. La chaudière s'arrête souvent et m'affiche ce code. Elle redémarre lorsque j'appuie sur le bouton d'enclenchement. Merci.
- 6. Code EA chaudière RADSON
- N°4899 : Chaudière RADSON maxicom qui fonctionne par intermittence. Après avoir fonctionné 20 minutes elle ne redémarre pas, pas de flamme et code EA au bout d'un instant. Il faut alors attendre 2 heures pour espérer la relancer pour...
- 7. Panne chaudière Géminox 5_25 M75
- N°19652 : Bonjour. Je suis en possession d'une chaudière Géminox 5_25 M75 achetée en 2000. Depuis plusieurs semaines elle fonctionne très mal en chauffage alors qu' aucun problème en sanitaire. Elle se positionne en mode chauffage,...
- 8. Code erreur EA poêle à pétrole Tayosan 3002
- N°19737 : Bonjour. J’ai un poêle à pétrole Tayosan 3002 j’ai fait un nettoyage complet de l’appareil quand je rebranche la prise la ventilation se met en route sans mettre en marche l’appareil, ensuite quand je mets...
- 9. Panne f13 sur chaudière Saunier Duval Isotwin f24 ea
- N°4250 : Que signifie la panne f13 sur la chaudière Isotwin f24 ea, la pression est correcte le mode de fonctionnement sur radiateur et eau chaude, l'indicateur d'état est au rouge, résultat pas d'eau chaude ni de chauffage. Merci.
- 10. Problème chaudière Radson MaxiCom code erreur EO
- N°15047 : Bonjour, Je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider, le plombier ne trouve rien, il veut que je change de chaudière ou remplacer des pièces qu'il n'est pas sûr qu'il faille changer d'autant plus que cette marque a fait...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite