Question Forum Chauffage : Problème circulateur chaudière Franco Belge
Bonjour.
Sur une chaudière Franco Belge fuel Optima je m'aperçois que le circulateur n'est plus alimenté en électricité par celle-ci.
J'ai donc essayé de le brancher en direct et celui-ci fonctionne.
Que me conseillez-vous ?
Dans l'attente de vous lire.
Cordialement.
Sur une chaudière Franco Belge fuel Optima je m'aperçois que le circulateur n'est plus alimenté en électricité par celle-ci.
J'ai donc essayé de le brancher en direct et celui-ci fonctionne.
Que me conseillez-vous ?
Dans l'attente de vous lire.
Cordialement.
08 avril 2021 à 23:38
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème circulateur chaudière Franco Belge
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire ?
- Avez-vous un thermostat ou une sonde d'ambiance ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Si votre chaudière assure la production d'eau chaude vous devez vérifier :
- Que la température de l'ECS est bien atteinte,
- Que l'aquastat de priorité ECS bascule bien en mode chauffage ?
- Que le module de gestion ECS (si votre chaudière est équipée de cette option) fonctionne bien ?
- Que l'aquastat de régulation de température ECS est bon : si vous le mettez au minimum que ce passe-t-il, la pompe de chauffage est-elle alimentée ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire ?
- Avez-vous un thermostat ou une sonde d'ambiance ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Si votre chaudière assure la production d'eau chaude vous devez vérifier :
- Que la température de l'ECS est bien atteinte,
- Que l'aquastat de priorité ECS bascule bien en mode chauffage ?
- Que le module de gestion ECS (si votre chaudière est équipée de cette option) fonctionne bien ?
- Que l'aquastat de régulation de température ECS est bon : si vous le mettez au minimum que ce passe-t-il, la pompe de chauffage est-elle alimentée ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 avril 2021 à 11:04
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème circulateur chaudière Franco Belge
Bonjour Mario.
Voilà le type de chaudière.
En tournant les aquastats tout a l'air de fonctionner correctement.
Mis à part que le circulateur ne reçoit pas de courant pour être alimenté.
L'ECS est bien chaude.
Le chauffage tourne quand je branche en direct le circulateur.
Sauf que la chaudière ne régule pas correctement.
Je ne contrôle plus le démarrage et la coupure de la chaudière avec le thermostat.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Voilà le type de chaudière.
En tournant les aquastats tout a l'air de fonctionner correctement.
Mis à part que le circulateur ne reçoit pas de courant pour être alimenté.
L'ECS est bien chaude.
Le chauffage tourne quand je branche en direct le circulateur.
Sauf que la chaudière ne régule pas correctement.
Je ne contrôle plus le démarrage et la coupure de la chaudière avec le thermostat.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



10 avril 2021 à 17:42
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème circulateur chaudière Franco Belge
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Sur la troisième photo vous avez deux aquastats réglables, vérifiez que celui de gauche bascule bien en mode chauffage une fois que l'ECS est faite : c'est lui qui commande la pompe chauffage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
Sur la troisième photo vous avez deux aquastats réglables, vérifiez que celui de gauche bascule bien en mode chauffage une fois que l'ECS est faite : c'est lui qui commande la pompe chauffage.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 avril 2021 à 12:02
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Problème circulateur chaudière Franco Belge
Bonsoir Mario,
Il active bien la chaudière quand j'augmente la température mais ne met pas en route la pompe
Il active bien la chaudière quand j'augmente la température mais ne met pas en route la pompe

13 avril 2021 à 23:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 2. Problème chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 3027
- N°18590 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Chaudière Franco Belge Sunagaz GXE 3027 installée depuis 2003. Aujourd'hui plus de production d'eau chaude. Quand la chaudière est en demande chauffage ça fonctionne mais dès qu'il...
- 3. Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100
- N°17076 : Bonjour, Pendant plusieurs jours la chaudière était à l'arrêt chaque matin : Pression d'eau insuffisante 0,5 bar. Après remise en eau (1,5 bar) elle fonctionnait correctement toute la journée. Ne décelant aucune fuite...
- 4. Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra
- N°6535 : Bonjour. Je possède une chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra condens 4030 bvr neuve, installée depuis 6 mois. Depuis déjà quelques temps à chaque sollicitation de la chaudière, notamment aux périodes...
- 5. Problème circulateur chaudière Franco-Belge Optima 3000
- N°18368 : Bonjour à tous, Et merci d’avoir créer un forum sur les problèmes de chaudières. J’ai une chaudière Franco-Belge Optima 3000 avec ballon eau chaude, depuis 3 jours j’ai un souci avec le circulateur. En effet lorsque...
- 6. Problème chaudière Franco Belge pression diminue fortement
- N°17140 : Bonjour, Alors qu'elle fonctionne correctement en mode chauffage (pression 1,3 bar, température chaudière variant entre 60°C et 70°C - fonctionnement plus intermitent ces derniers jours ou la température extérieure est plus...
- 7. Problème chaudière Franco Belge idra 3000
- N°14721 : Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière Franco Belge idra 3000. Le chauffage fonctionne sans problème, mais quand je prends une douche, l'eau passe sans arrêt du chaud au froid. La chaudière ne m'indique aucun problème,...
- 8. Problème chaudière à gaz Franco Belge Sunagaz 4000
- N°6826 : Bonjour,Jai un souci avec ma chaudière Franco Belge Sunagaz 4025 BVI (chaudière ventouse gaz naturel au sol).Symptôme : les flammes sallument et séteignent sur un court cycle de 15 secondes (~5 secondes de flamme et 10...
- 9. Brûleur Stella 3050 Franco Belge en sécurité au bout de 2 minutes
- N°15710 : Bonjour à tous. Brûleur Stella 3050 se met en sécurité au bout d'environ 2 minutes. Entretien effectué : Nettoyage filtre, pré-filtre, changement gicleur, pression pompe 11 Bars. Essai avec flexible dans...
- 10. Problème sécurité se déclenche sur chaudière à gaz Franco Belge
- N°7260 : J'ai une chaudière à gaz murale à ventouse sans production d'eau chaude de marque Franco Belge beretta de type 3024 v. La chaudière se met en sécurité (voyant rouge clignote 04) signifiant circulation d'eau insuffisante et ce...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite