Question Forum Chauffage : Installation thermostat sur chaudière Franco Belge gamme 3000

Oxander
Membre inscrit
Oxander
2 messages
Bonjour.

Je souhaite installer un thermostat d'ambiance (Thermostat filaire programmable à contact sec Atenza réf. 743022) sur une chaudière fioul qui fait chauffage et production d'eau chaude sanitaire de marque Franco Belge gamme 3000.
Je ne connais pas le modèle exact de la chaudière mais en comparant le panneau de contrôle des notices proposées sur le web et celui de ma chaudière, je pense que c’est une 3PlutonUnit 3000 Réf. 026 395 - Réf. 026 396"
Le bornier de raccordement de la chaudière propose deux possibilités de branchement.
Soit à la place du shunt sur les bornes 10 et 11 avec action sur brûleur et circulateur
Soit à la place du shunt sur les bornes 13 et 14 avec action sur brûleur seul

Les différents forum que j’ai consulté font ressortir qu’il est préférable que le TA agisse sur le circulateur plutôt que sur le brûleur surtout si la chaudière assure la production d’ECS (problème de condensation acide et donc d’usure prématurée de la chaudière)

J’ai donc raccordé le TA sur les bornes 10 et 11.
Le thermostat fonctionne bien mais c’est l’arrêt du brûleur qui assure la régulation de la température et non l’arrêt du circulateur au moins dans un premier temps. A chaque cycle la température de l’eau de chauffage passe de 80° à 0° ou un peu plus si les cycles sont plus courts.
La notice indique simplement "Thermostat d’ambiance à action sur brûleur et circulateur : Bornes 10, 11 et 12 , enlever préalablement le shunt (10-11)"

Je voudrais simplement savoir ce que veut dire "à action sur brûleur et circulateur" et le principe de régulation de la température de l’eau de chauffage dans ce cas et s’il existe sur cette chaudière la possibilité de brancher le TA de façon à agir uniquement sur le circulateur.
Ci-joint photo bornier chaudière (avant raccordement thermostat) et notice chaudière PlutonUnit 3000
Merci.
notice chaudiere plutonunit 3000.pdf

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
bornier de raccordement

15 mars 2024 à 12:30
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Installation thermostat sur chaudière Franco Belge gamme 3000

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 031 messages
Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Le schéma de principe électrique d'une chaudière Pluton joint à ce message pourra certainement vous aider à comprendre :
- Action sur brûleur : le thermostat commande le brûleur
- Action sur brûleur et circulateur : le thermostat commande et le brûleur et le circulateur.
Citation :
... installer un thermostat d'ambiance (...) sur une chaudière fioul qui fait chauffage et production d'eau chaude sanitaire
Je ne suis toujours pas spécialiste mais je pense que le projet d'uniquement ajouter un thermostat n'est pas la meilleure idée.
D'après ce que j'ai compris votre chaudière n'a pas de boiler intégré et il n'y a qu'un seul circulateur pour toute l'installation ... donc si le circulateur s'arrête et/ou le brûleur il n'y a plus de circulation d'eau (voire plus d'apport de chaleur) ni pour le chauffage ni pour réchauffer le ballon d'eau chaude sanitaire ... là c'est un problème.
Dès que la température de confort "thermostat" est atteinte la douche froide est à envisager à plus ou moins court terme.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma installation thermostat chaudière

16 mars 2024 à 08:44
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Installation thermostat sur chaudière Franco Belge gamme 3000

Oxander
Membre inscrit
Oxander
2 messages
Bonjour,

J’ai regardé plus précisément le schéma électrique de la PlutonUnit 3000 et effectivement le TA raccordé sur les bornes 10 et 11 devrait couper simultanément l’alimentation du circulateur et du brûleur. Mais je crois que seule l’alimentation du brûleur est coupée et le circulateur continue de tourner. Il faut que je vérifie.

De plus, effectivement, le schéma ne fait apparaître qu’un circulateur alors qu’en réalité il y en a deux (un pour le chauffage et un pour l’ECS).

Le schéma doit être erroné ou incomplet, car si le commutateur de fonction est sur la position "été" (chauffage coupé), donc les contacteurs Ab et Bd ouverts, le brûleur n’est alimenté que par le neutre via le thermostat de sécurité, la phase étant simplement raccorder à la borne 2 du bornier "secondaire" de 7 sans rien alimenter alors qu’en réalité le brûleur fonctionne toujours pour l’ECS.

Le branchement du bornier principale (1 à14) sur la chaudière est conforme au schéma (voir photo), mais il faut que je vérifie le bornier 1 à 7 sur la chaudière et là je risque d’avoir des surprises mais je ne pourrais pas vérifier tout ça avant le week-end prochain car il s’agit de la chaudière de ma mère et je ne suis pas place.

Cordialement.
16 mars 2024 à 16:40

Proposer une réponse à Installation thermostat sur chaudière Franco Belge gamme 3000



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Programmer température maison chaudière Franco Belge SUNAGAZ 3000
    N°17860 : Bonjour. Je suis propriétaire d'une maison depuis 2006, équipée d'une chaudière Franco Belge SUNAGAZ 3000. Nous avons du mal à trouver le mode d'emploi de la programmation de la température de la maison aux différentes...
  • 2. Comment régler une chaudière Franco Belge optima gamme 3000
    N°8218 : Bonjour, Je possède une chaudière fioul Franco Belge de marque Optima 3000 avec brûleur ELCO de 1994. Je n'ai pas la notice ni du brûleur ni de la chaudière. Sous le capot de la chaudière, il y a 2 réglages de...
  • 3. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
    N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
  • 4. Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra
    N°6535 : Bonjour. Je possède une chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra condens 4030 bvr neuve, installée depuis 6 mois. Depuis déjà quelques temps à chaque sollicitation de la chaudière, notamment aux périodes...
  • 5. Démarrages intempestifs chaudière fuel Franco Belge Optima 3000
    N°18770 : Bonsoir, Je possède une chaudière fuel de la marque Franco Belge Optima 3000 qui a environ une vingtaine d'années. Elle a toujours bien fonctionné (entretien courant de nettoyage + changement gicleur) tant en production...
  • 6. Installation circulateur chaudière gaz Franco Belge optimagaz 3000
    N°15276 : Bonjour. J'ai une installation avec une chaudière Franco Belge optimagaz 3000 au sol 28 kW ventouse et production d'eau chaude, habitation sur 2 niveaux. Je me suis rendu compte que le circulateur avait été installé sur le...
  • 7. Problème chaudière Franco Belge idra 3000
    N°14721 : Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière Franco Belge idra 3000. Le chauffage fonctionne sans problème, mais quand je prends une douche, l'eau passe sans arrêt du chaud au froid. La chaudière ne m'indique aucun problème,...
  • 8. Panne répétitive chaudière Franco Belge gamme 3000
    N°19657 : Bonjour. J'ai une chaudière Franco Belge gamme 3000 qui se met en sécurité, elle démarre et lorsque la flamme s'enclenche elle "s’étouffe" et s’arrête en faisant un bruit infernale. Mon chauffagiste est passé quand...
  • 9. Problème chaudière fuel Franco Belge 3000
    N°16775 : Bonjour, La chaudière se met bien en marche et chauffe comme il faut. Mais quand le thermostat d’ambiance lui donne l'ordre que la maison est à température donc d’arrêter l’accélérateur cela fait disjoncter le...
  • 10. Chaudière Franco Belge sunagaz 3000 se met en sécurité
    N°7847 : Ma chaudière Franco Belge sunagaz 3000 (18 kW) se met en sécurité d'allumage, et cela depuis qu'il fait des températures de -10° la nuit. Elle tourne normalement toute la journée (thermostat à 21°) pas de problème, le soir...
>>> Résultats suivants pour : Installation thermostat sur chaudière Franco Belge gamme 3000 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite