Installation thermostat sur chaudière Franco Belge gamme 3000
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23889
Question Forum Chauffage : Installation thermostat sur chaudière Franco Belge gamme 3000
Bonjour.
Je souhaite installer un thermostat d'ambiance (Thermostat filaire programmable à contact sec Atenza réf. 743022) sur une chaudière fioul qui fait chauffage et production d'eau chaude sanitaire de marque Franco Belge gamme 3000.
Je ne connais pas le modèle exact de la chaudière mais en comparant le panneau de contrôle des notices proposées sur le web et celui de ma chaudière, je pense que c’est une 3PlutonUnit 3000 Réf. 026 395 - Réf. 026 396"
Le bornier de raccordement de la chaudière propose deux possibilités de branchement.
Soit à la place du shunt sur les bornes 10 et 11 avec action sur brûleur et circulateur
Soit à la place du shunt sur les bornes 13 et 14 avec action sur brûleur seul
Les différents forum que j’ai consulté font ressortir qu’il est préférable que le TA agisse sur le circulateur plutôt que sur le brûleur surtout si la chaudière assure la production d’ECS (problème de condensation acide et donc d’usure prématurée de la chaudière)
J’ai donc raccordé le TA sur les bornes 10 et 11.
Le thermostat fonctionne bien mais c’est l’arrêt du brûleur qui assure la régulation de la température et non l’arrêt du circulateur au moins dans un premier temps. A chaque cycle la température de l’eau de chauffage passe de 80° à 0° ou un peu plus si les cycles sont plus courts.
La notice indique simplement "Thermostat d’ambiance à action sur brûleur et circulateur : Bornes 10, 11 et 12 , enlever préalablement le shunt (10-11)"
Je voudrais simplement savoir ce que veut dire "à action sur brûleur et circulateur" et le principe de régulation de la température de l’eau de chauffage dans ce cas et s’il existe sur cette chaudière la possibilité de brancher le TA de façon à agir uniquement sur le circulateur.
Ci-joint photo bornier chaudière (avant raccordement thermostat) et notice chaudière PlutonUnit 3000
Merci.
notice chaudiere plutonunit 3000.pdf
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je souhaite installer un thermostat d'ambiance (Thermostat filaire programmable à contact sec Atenza réf. 743022) sur une chaudière fioul qui fait chauffage et production d'eau chaude sanitaire de marque Franco Belge gamme 3000.
Je ne connais pas le modèle exact de la chaudière mais en comparant le panneau de contrôle des notices proposées sur le web et celui de ma chaudière, je pense que c’est une 3PlutonUnit 3000 Réf. 026 395 - Réf. 026 396"
Le bornier de raccordement de la chaudière propose deux possibilités de branchement.
Soit à la place du shunt sur les bornes 10 et 11 avec action sur brûleur et circulateur
Soit à la place du shunt sur les bornes 13 et 14 avec action sur brûleur seul
Les différents forum que j’ai consulté font ressortir qu’il est préférable que le TA agisse sur le circulateur plutôt que sur le brûleur surtout si la chaudière assure la production d’ECS (problème de condensation acide et donc d’usure prématurée de la chaudière)
J’ai donc raccordé le TA sur les bornes 10 et 11.
Le thermostat fonctionne bien mais c’est l’arrêt du brûleur qui assure la régulation de la température et non l’arrêt du circulateur au moins dans un premier temps. A chaque cycle la température de l’eau de chauffage passe de 80° à 0° ou un peu plus si les cycles sont plus courts.
La notice indique simplement "Thermostat d’ambiance à action sur brûleur et circulateur : Bornes 10, 11 et 12 , enlever préalablement le shunt (10-11)"
Je voudrais simplement savoir ce que veut dire "à action sur brûleur et circulateur" et le principe de régulation de la température de l’eau de chauffage dans ce cas et s’il existe sur cette chaudière la possibilité de brancher le TA de façon à agir uniquement sur le circulateur.
Ci-joint photo bornier chaudière (avant raccordement thermostat) et notice chaudière PlutonUnit 3000
Merci.
notice chaudiere plutonunit 3000.pdf
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 mars 2024 à 12:30
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Installation thermostat sur chaudière Franco Belge gamme 3000
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Le schéma de principe électrique d'une chaudière Pluton joint à ce message pourra certainement vous aider à comprendre :
- Action sur brûleur : le thermostat commande le brûleur
- Action sur brûleur et circulateur : le thermostat commande et le brûleur et le circulateur.
D'après ce que j'ai compris votre chaudière n'a pas de boiler intégré et il n'y a qu'un seul circulateur pour toute l'installation ... donc si le circulateur s'arrête et/ou le brûleur il n'y a plus de circulation d'eau (voire plus d'apport de chaleur) ni pour le chauffage ni pour réchauffer le ballon d'eau chaude sanitaire ... là c'est un problème.
Dès que la température de confort "thermostat" est atteinte la douche froide est à envisager à plus ou moins court terme.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Le schéma de principe électrique d'une chaudière Pluton joint à ce message pourra certainement vous aider à comprendre :
- Action sur brûleur : le thermostat commande le brûleur
- Action sur brûleur et circulateur : le thermostat commande et le brûleur et le circulateur.
Citation :Je ne suis toujours pas spécialiste mais je pense que le projet d'uniquement ajouter un thermostat n'est pas la meilleure idée.
... installer un thermostat d'ambiance (...) sur une chaudière fioul qui fait chauffage et production d'eau chaude sanitaire
D'après ce que j'ai compris votre chaudière n'a pas de boiler intégré et il n'y a qu'un seul circulateur pour toute l'installation ... donc si le circulateur s'arrête et/ou le brûleur il n'y a plus de circulation d'eau (voire plus d'apport de chaleur) ni pour le chauffage ni pour réchauffer le ballon d'eau chaude sanitaire ... là c'est un problème.
Dès que la température de confort "thermostat" est atteinte la douche froide est à envisager à plus ou moins court terme.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 mars 2024 à 08:44
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Installation thermostat sur chaudière Franco Belge gamme 3000
Bonjour,
J’ai regardé plus précisément le schéma électrique de la PlutonUnit 3000 et effectivement le TA raccordé sur les bornes 10 et 11 devrait couper simultanément l’alimentation du circulateur et du brûleur. Mais je crois que seule l’alimentation du brûleur est coupée et le circulateur continue de tourner. Il faut que je vérifie.
De plus, effectivement, le schéma ne fait apparaître qu’un circulateur alors qu’en réalité il y en a deux (un pour le chauffage et un pour l’ECS).
Le schéma doit être erroné ou incomplet, car si le commutateur de fonction est sur la position "été" (chauffage coupé), donc les contacteurs Ab et Bd ouverts, le brûleur n’est alimenté que par le neutre via le thermostat de sécurité, la phase étant simplement raccorder à la borne 2 du bornier "secondaire" de 7 sans rien alimenter alors qu’en réalité le brûleur fonctionne toujours pour l’ECS.
Le branchement du bornier principale (1 à14) sur la chaudière est conforme au schéma (voir photo), mais il faut que je vérifie le bornier 1 à 7 sur la chaudière et là je risque d’avoir des surprises mais je ne pourrais pas vérifier tout ça avant le week-end prochain car il s’agit de la chaudière de ma mère et je ne suis pas place.
Cordialement.
J’ai regardé plus précisément le schéma électrique de la PlutonUnit 3000 et effectivement le TA raccordé sur les bornes 10 et 11 devrait couper simultanément l’alimentation du circulateur et du brûleur. Mais je crois que seule l’alimentation du brûleur est coupée et le circulateur continue de tourner. Il faut que je vérifie.
De plus, effectivement, le schéma ne fait apparaître qu’un circulateur alors qu’en réalité il y en a deux (un pour le chauffage et un pour l’ECS).
Le schéma doit être erroné ou incomplet, car si le commutateur de fonction est sur la position "été" (chauffage coupé), donc les contacteurs Ab et Bd ouverts, le brûleur n’est alimenté que par le neutre via le thermostat de sécurité, la phase étant simplement raccorder à la borne 2 du bornier "secondaire" de 7 sans rien alimenter alors qu’en réalité le brûleur fonctionne toujours pour l’ECS.
Le branchement du bornier principale (1 à14) sur la chaudière est conforme au schéma (voir photo), mais il faut que je vérifie le bornier 1 à 7 sur la chaudière et là je risque d’avoir des surprises mais je ne pourrais pas vérifier tout ça avant le week-end prochain car il s’agit de la chaudière de ma mère et je ne suis pas place.
Cordialement.
16 mars 2024 à 16:40