Grosse baisse de pression installation chauffage
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18299
Questions problèmes chauffage : Grosse baisse de pression installation chauffage
Bonjour,
Après avoir changé mes 2 radiateurs en acier sur 5 à l’étage (ils étaient percés) et il y avait de la limaille dedans.
Peu après, et suite au conseil de mon chauffagiste (certains radiateurs ne chauffant pas assez) j'ai fait rincer mon installation (chauffage au sol plus le circuit du haut) il y a un an.
Depuis, ce rinçage ma chaudière ne tient pas la pression, tout d’abord, le chauffagiste a testé le vase d’expansion, il était OK, cela n'a pas résolu le problème, il en a mis un second en parallèle et cela tenait plus longtemps (1 mois environ) puis la baisse a repris.
Tous les purgeurs de l'installation ainsi que les trois derniers radiateurs de l'étage ont été changés, sans résultats sur la baisse de pression.
Le technicien est venu régulièrement nettoyer le filtre de la chaudière ou à chaque fois on trouvait de la limaille.
Ils ont ensuite posé un désemboueur pneumatex, refait un rinçage (du sol uniquement...).
Ils ont plus tard débranché la chaudière pour voir si il y avait de l 'eau au niveau du corps de chauffe.
A part des traces en dessous, pas d'eau.
Ils ont dit avoir isolé le bas puis le haut pour détecter une fuite, sans résultat.
Quand j'ai réceptionné la maison, il y a 16 ans, j'ai eu deux fuites au sol, car une main bienveillante avait percé les tuyaux du chauffage au sol à deux endroit et à l’époque le chauffagiste n'avait pas mis le circuit sous pression comme il aurait dû le faire avant de couler la dalle, donc fuite, recherche avec une caméra thermique et à l'hélium pour trouver et réparer.
Il y a donc deux raccords laitons depuis, j'ai précisé cela avant le rinçage, on m'a répondu que cela n’était pas un problème, que cela ne bougerait pas.
(j'avais déjà fait réaliser un rinçage sol il y a 7 ans sans souci).
J'ai pensé à un raccord qui aurait bougé mais depuis 13 mois que le rinçage a été fait je ne vois d'humidité nul part.
Depuis 13 mois devrai-je en voir ??
J'ai constaté qu'un été je n'ai eu besoin que de remettre une ou deux fois de l'eau pour rétablir la pression et encore, la baisse était minime.
Depuis un mois (date où j'ai rallumé le chauffage) c'est de pire en pire je dois remettre 1 kg toutes les 12 ou 24 h.
Hier soir à 18.30 j'ai remis 1.8 et ce matin il reste 0.3, j'ai donc remis 1.8 et je sais que ce soir cela va encore beaucoup baisser et je ne vois pas d'eau ni trace d'humidité.
Le chauffagiste fait le mort et je suis dans la m... Si quelqu’un peut m'aider à trouver une solution.
Merci par avance.
alp
Après avoir changé mes 2 radiateurs en acier sur 5 à l’étage (ils étaient percés) et il y avait de la limaille dedans.
Peu après, et suite au conseil de mon chauffagiste (certains radiateurs ne chauffant pas assez) j'ai fait rincer mon installation (chauffage au sol plus le circuit du haut) il y a un an.
Depuis, ce rinçage ma chaudière ne tient pas la pression, tout d’abord, le chauffagiste a testé le vase d’expansion, il était OK, cela n'a pas résolu le problème, il en a mis un second en parallèle et cela tenait plus longtemps (1 mois environ) puis la baisse a repris.
Tous les purgeurs de l'installation ainsi que les trois derniers radiateurs de l'étage ont été changés, sans résultats sur la baisse de pression.
Le technicien est venu régulièrement nettoyer le filtre de la chaudière ou à chaque fois on trouvait de la limaille.
Ils ont ensuite posé un désemboueur pneumatex, refait un rinçage (du sol uniquement...).
Ils ont plus tard débranché la chaudière pour voir si il y avait de l 'eau au niveau du corps de chauffe.
A part des traces en dessous, pas d'eau.
Ils ont dit avoir isolé le bas puis le haut pour détecter une fuite, sans résultat.
Quand j'ai réceptionné la maison, il y a 16 ans, j'ai eu deux fuites au sol, car une main bienveillante avait percé les tuyaux du chauffage au sol à deux endroit et à l’époque le chauffagiste n'avait pas mis le circuit sous pression comme il aurait dû le faire avant de couler la dalle, donc fuite, recherche avec une caméra thermique et à l'hélium pour trouver et réparer.
Il y a donc deux raccords laitons depuis, j'ai précisé cela avant le rinçage, on m'a répondu que cela n’était pas un problème, que cela ne bougerait pas.
(j'avais déjà fait réaliser un rinçage sol il y a 7 ans sans souci).
J'ai pensé à un raccord qui aurait bougé mais depuis 13 mois que le rinçage a été fait je ne vois d'humidité nul part.
Depuis 13 mois devrai-je en voir ??
J'ai constaté qu'un été je n'ai eu besoin que de remettre une ou deux fois de l'eau pour rétablir la pression et encore, la baisse était minime.
Depuis un mois (date où j'ai rallumé le chauffage) c'est de pire en pire je dois remettre 1 kg toutes les 12 ou 24 h.
Hier soir à 18.30 j'ai remis 1.8 et ce matin il reste 0.3, j'ai donc remis 1.8 et je sais que ce soir cela va encore beaucoup baisser et je ne vois pas d'eau ni trace d'humidité.
Le chauffagiste fait le mort et je suis dans la m... Si quelqu’un peut m'aider à trouver une solution.
Merci par avance.
alp
29 novembre 2016 à 08:48
Réponse 1 Dépannage Chauffage
Grosse baisse de pression installation chauffage
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum dépannage chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 894 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum dépannage chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 894 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
29 novembre 2016 à 09:22
Réponse 2 Dépannage Chauffage
Invité

Grosse baisse de pression installation chauffage
Invité

Bonjour,
Quelques réflexions...
Pour avoir une telle perte de pression en si peu de temps, il faut obligatoirement avoir une fuite.
En saison de chauffe une fuite n'est pas toujours très visible car l'eau peut sécher au fur et à mesure de sa sortie.
Quand il m'est arrivé de rechercher une fuite, je ne l'ai jamais fait en regardant, mais en passant systématiquement le doigt à toutes les jonctions apparentes (robinetteries, etc...). S'il y a fuite il y a une trace d'eau sur le doigt.
Je vous souhaite évidemment qu'il n'y ait aucune fuite en sol.
Je vous suggère d'une part de surveiller avec quelle rapidité la pression augmente lors de la chauffe, et d'autre part de supprimer momentanément la liaison entre soupape de sécurité et évacuation si elle existe et voir s'il n'y a pas de fuite à ce niveau.
Meilleurs sentiments.
GC
Quelques réflexions...
Pour avoir une telle perte de pression en si peu de temps, il faut obligatoirement avoir une fuite.
En saison de chauffe une fuite n'est pas toujours très visible car l'eau peut sécher au fur et à mesure de sa sortie.
Quand il m'est arrivé de rechercher une fuite, je ne l'ai jamais fait en regardant, mais en passant systématiquement le doigt à toutes les jonctions apparentes (robinetteries, etc...). S'il y a fuite il y a une trace d'eau sur le doigt.
Je vous souhaite évidemment qu'il n'y ait aucune fuite en sol.

Citation :Ce qui fait 2,1 bars à froid, ce qui me semble beaucoup puisque ça correspond à une colonne d'eau de plus de 20 mètres, et qu'en chauffant cette pression va encore augmenter et donc aggraver la fuite !
il reste 0.3, j'ai donc remis 1.8
Je vous suggère d'une part de surveiller avec quelle rapidité la pression augmente lors de la chauffe, et d'autre part de supprimer momentanément la liaison entre soupape de sécurité et évacuation si elle existe et voir s'il n'y a pas de fuite à ce niveau.
Meilleurs sentiments.
GC
29 novembre 2016 à 11:50
Réponse 3 Dépannage Chauffage
Grosse baisse de pression installation chauffage
Bonjour,
Je ne suis pas chauffagiste, mais j'imagine que si la baisse de pression était générale dont aux robinets d'eau froide, vous vous en seriez aperçu.
Quand bien même :
- Avez vous un clapet anti (CA) retour au niveau de votre installation ?
Il faut éliminer la cause qui pourrait venir exceptionnellement de cette absence de CA.
A vérifier aussi si vous avez un (installations anciennes) réducteur de pression. la fuite pourrait-être à son niveau.
Si non, bien vérifier les fuites qui partent des raccords (dont clarinette de distribution) et filent le long des tuyaux pour disparaître dans les gaines encastrées horizontales. En principe ça ressort quelque part au sol.
Cordialement.
P. S. : Merci de nous tenir au courant.
Je ne suis pas chauffagiste, mais j'imagine que si la baisse de pression était générale dont aux robinets d'eau froide, vous vous en seriez aperçu.
Quand bien même :
- Avez vous un clapet anti (CA) retour au niveau de votre installation ?
Il faut éliminer la cause qui pourrait venir exceptionnellement de cette absence de CA.
A vérifier aussi si vous avez un (installations anciennes) réducteur de pression. la fuite pourrait-être à son niveau.
Si non, bien vérifier les fuites qui partent des raccords (dont clarinette de distribution) et filent le long des tuyaux pour disparaître dans les gaines encastrées horizontales. En principe ça ressort quelque part au sol.
Cordialement.
P. S. : Merci de nous tenir au courant.
01 décembre 2016 à 14:21