Chaudière NECTRA TOP 2.23FF panne de chauffage
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18298
Questions Forum Dépannage : Chaudière NECTRA TOP 2.23FF panne de chauffage
Bonjour.
Ma chaudière NECTRA TOP 2.23FF ne fonctionne plus en mode chauffage.
La production ECS marche parfaitement..
Quand j'allume la chaudière en mode production ECS j'entends le bruit de la vanne trois voies et dès l'ouverture d'un robinet il y a démarrage de l'extracteur, de la pompe, train d'étincelle et allumage du brûleur.
La régulation de la température de l'eau fonctionne très bien.
A la fermeture du robinet arrêt du brûleur de l'extracteur et de la pompe.
Quand je commute en mode ECS + chauffage RIEN, pas de bruit de la vanne 3 voies, l'extracteur ne démarre pas, la pompe non plus pas d'étincelle pas de flamme.
La vanne 3 voies est neuve les débistats primaire et sanitaire sont neufs, la carte de puissance est neuve, les thermistances ont été testées en les inversant et fonctionnent.
L'échangeur est totalement propre et fonctionne bien en ECS, il n'y a pas de boue dans le circuit chaudière et chauffage entièrement nettoyés.
Le thermostat d'ambiance qui contrôle la température de la maison fonctionne aussi parfaitement.
Quand je suis en mode ECS + chauffage et que je shunte le débistat primaire (je le débranche et ponte la fiche) l'extracteur démarre puis la pompe puis train d'étincelles allumage du brûleur.
La chaudière fonctionne une petite minute il n'y a aucune led de niveau de température qui s'affiche puis d'un coup un drôle de bruit de circulation d'eau comme un gros pschitt avec un coup de bélier puis arrêt du brûleur.
La pompe, elle continue de tourner et je sens passer de l'eau très chaude dans le départ chauffage et à cet instant toutes les leds de température s'allument de 30 à 80° une minute après je fais un reset et le cycle chauffage redémarre et le même problème recommence.
Avez-vous une idée de ce qui se passe ?
Merci.
Ma chaudière NECTRA TOP 2.23FF ne fonctionne plus en mode chauffage.
La production ECS marche parfaitement..
Quand j'allume la chaudière en mode production ECS j'entends le bruit de la vanne trois voies et dès l'ouverture d'un robinet il y a démarrage de l'extracteur, de la pompe, train d'étincelle et allumage du brûleur.
La régulation de la température de l'eau fonctionne très bien.
A la fermeture du robinet arrêt du brûleur de l'extracteur et de la pompe.
Quand je commute en mode ECS + chauffage RIEN, pas de bruit de la vanne 3 voies, l'extracteur ne démarre pas, la pompe non plus pas d'étincelle pas de flamme.
La vanne 3 voies est neuve les débistats primaire et sanitaire sont neufs, la carte de puissance est neuve, les thermistances ont été testées en les inversant et fonctionnent.
L'échangeur est totalement propre et fonctionne bien en ECS, il n'y a pas de boue dans le circuit chaudière et chauffage entièrement nettoyés.
Le thermostat d'ambiance qui contrôle la température de la maison fonctionne aussi parfaitement.
Quand je suis en mode ECS + chauffage et que je shunte le débistat primaire (je le débranche et ponte la fiche) l'extracteur démarre puis la pompe puis train d'étincelles allumage du brûleur.
La chaudière fonctionne une petite minute il n'y a aucune led de niveau de température qui s'affiche puis d'un coup un drôle de bruit de circulation d'eau comme un gros pschitt avec un coup de bélier puis arrêt du brûleur.
La pompe, elle continue de tourner et je sens passer de l'eau très chaude dans le départ chauffage et à cet instant toutes les leds de température s'allument de 30 à 80° une minute après je fais un reset et le cycle chauffage redémarre et le même problème recommence.
Avez-vous une idée de ce qui se passe ?
Merci.
28 novembre 2016 à 22:55
Réponses 1 Forum Chauffage
Invité

Chaudière NECTRA TOP 2.23FF panne de chauffage
Invité

Bonjour.
Meilleurs sentiments.
GC
Citation :Ça ressemble beaucoup à une mise en sécurité "surchauffe"...
La chaudière fonctionne une petite minute il n'y a aucune led de niveau de température qui s'affiche puis d'un coup un drôle de bruit de circulation d'eau comme un gros pschitt avec un coup de bélier puis arrêt du brûleur.
La pompe, elle continue de tourner et je sens passer de l'eau très chaude dans le départ chauffage et à cet instant toutes les leds de température s'allument de 30 à 80°
Meilleurs sentiments.
GC
29 novembre 2016 à 11:57
Réponses 2 Forum Chauffage
Chaudière NECTRA TOP 2.23FF panne de chauffage
Bonsoir,
Oui GC ça c'est le résultat et j'avais bien compris que la chaudière se met en sécurité surchauffe mais cela se produit que si je shunte le débistat primaire ; cela ne m'explique pas pourquoi elle se met en sécurité de surchauffe dans ce cas alors que la pompe tourne et devrait alimenter le circuit en eau plus froide du retour chauffage.
Et cela ne me donne pas de cause du non démarrage de la chaudière en mode chauffage.
Oui GC ça c'est le résultat et j'avais bien compris que la chaudière se met en sécurité surchauffe mais cela se produit que si je shunte le débistat primaire ; cela ne m'explique pas pourquoi elle se met en sécurité de surchauffe dans ce cas alors que la pompe tourne et devrait alimenter le circuit en eau plus froide du retour chauffage.
Et cela ne me donne pas de cause du non démarrage de la chaudière en mode chauffage.
29 novembre 2016 à 19:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne chaudière Chaffoteaux Nectra top 2.23
- N°21298 : Bonjour à tous, Depuis que j'ai changé ma V3V je n'ai plus ECS et de chauffage. J'ai déjà interverti les débistats et les thermistances. Le circulateur a l'air de fonctionner correctement. Je ne sais plus vers quelle...
- 2. Panne chaudière Chaffoteaux gaz Nectra top 2.23FF
- N°18037 : Bonjour. Après l’arrêt pour l'été (chaudière uniquement pour chauffage) à la remise en route pour essai, elle ne se remet pas en route. Rien ne tourne. On voit sur voyant lumineux l'impulsion électrique et aussitôt...
- 3. Mise en sécurité allumage chaudière Chaffoteaux Nectra Top 2 23
- N°12124 : Bonjour Je possède une chaudière de marque Chaffoteaux modèle Nectra Top 2.23 qui a une dizaine d'années mais n'avait jamais été installée, donc neuve. Après installation et une bonne année de fonctionnement, je rencontre...
- 4. Chaudière gaz Chaffoteaux et Maury type Nectra TOP en mode été radiateur chaud
- N°11719 : Bonjour à tous et tout d'abord félicitation pour votre site internet. Donc je possède une chaudière au gaz Chaffoteaux et Maury type Nectra TOP, le problème est simple quand je tire de l'eau sur les robinets j'ai de l'eau...
- 5. Problème chaudière Chaffoteaux et Maury nectra top 2 23 CF propane
- N°10729 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury nectra top 2.23 CF propane, le circulateur s'enclenche mais ne démarre pas à tout les coups. Suite à ce problème j'ai changé les électrodes de démarrage, la sonde de...
- 6. Mise en sécurité sur chaudière Nectra Top 2 23 Chaffoteaux
- N°12521 : Bonjour, Je possède une chaudière de marque Chaffoteaux modèle Nectra Top 2.23 qui a une dizaine d'années mais n'avait jamais été installée, donc neuve. Après installation et une bonne année de fonctionnement, je rencontre...
- 7. Perte pression chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top
- N°19395 : Bonjour. Est-il normal que l'on doive remettre un peu d'eau pour rétablir la pression dans une chaudière gaz-eau toutes les 5 semaines environ 400gr ? La chaudière a environ 15 ans, modèle Nectra Top Chaffoteaux &...
- 8. Chaudière Chaffoteaux Nectra Top brûleur ne s'allume plus
- N°21306 : Bonjour a tous, N'y connaissant rien en chauffage et rencontrant un problème actuellement, je me tourne vers vous. Ma théorie est que le problème vient du brûleur mais n'y connaissant rien et ayant peur de manipuler tout ce...
- 9. Recherche vues éclatées chaudière CM TOP nectra top 2.23
- N°17712 : Bonjour, Je viens d'intervenir sur une chaudière CM TOP et je pense que je vais être contraint d'y revenir. Je cherche et ne trouve pas des vues éclatées de la chaudière et encore mieux des méthodes de...
- 10. Problème allumage brûleur chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra top 2.23FF
- N°17355 : Bonjour. Si j'allume le ballon d'eau chaude dessous la chaudière (demande en ECS) et que je tourne une dizaine de fois le bouton marche/arrêt à un moment donné j'entends le tictictictic des brûleurs (mais avant rien) et les...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite