Problème de baisse de pression chaudière Bulex Thema
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
18523
Question Forum Chauffage : Problème de baisse de pression chaudière Bulex Thema
Bonjour,
J'ai une chaudière Bulex Thema condensation au gaz ( quasiment nouvelle)
Je l'ai lancé il y a quelques semaines, et je me suis aperçu que j'avais une baisse de pression.
On m'a regonflé le vase d'expansion et le problème persistait (de 1.5 bar à 0.7 bar en 10 jours).
J'ai donc ajouté un vase d'expansion supplémentaire de 18 L et je suis en test depuis 3 jours.
Savez-vous si c'est normal qu'à chaque fois que j'utilise l'eau chaude, ma pression diminue et lorsque je coupe, ça remonte ?
Je vous pose la question car un "chauffagiste" m'avait dit que ça devait seulement monter et non diminuer.
Il m'a aussi dit que j'avais trop d'air dans mon installation et que c'était pour ça que j'avais une baisse de pression.
Je ne pense pas à la fuite car je n'ai rien vu d'apparent.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai une chaudière Bulex Thema condensation au gaz ( quasiment nouvelle)
Je l'ai lancé il y a quelques semaines, et je me suis aperçu que j'avais une baisse de pression.
On m'a regonflé le vase d'expansion et le problème persistait (de 1.5 bar à 0.7 bar en 10 jours).
J'ai donc ajouté un vase d'expansion supplémentaire de 18 L et je suis en test depuis 3 jours.
Savez-vous si c'est normal qu'à chaque fois que j'utilise l'eau chaude, ma pression diminue et lorsque je coupe, ça remonte ?
Je vous pose la question car un "chauffagiste" m'avait dit que ça devait seulement monter et non diminuer.
Il m'a aussi dit que j'avais trop d'air dans mon installation et que c'était pour ça que j'avais une baisse de pression.
Je ne pense pas à la fuite car je n'ai rien vu d'apparent.
Qu'en pensez-vous ?
23 janvier 2017 à 23:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème de baisse de pression chaudière Bulex Thema
Bonjour,
Avez-vous supprimé l'ancien vase et vous vous êtes branché au même endroit ou bien avez-vous installé "en plus" un autre à un autre endroit ?
B.O
Avez-vous supprimé l'ancien vase et vous vous êtes branché au même endroit ou bien avez-vous installé "en plus" un autre à un autre endroit ?
B.O
25 janvier 2017 à 20:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème de baisse de pression chaudière Bulex Thema
Bonsoir,
Le chauffagiste qui a installé le vase d'expansion supplémentaire, m'a dit que les 2 vases seraient en utilisation (celui de la chaudière et le nouveau vase).
Ce que je trouve bizarre ce qu'avant de partir, il a mis toutes les vannes sur 5 et le lendemain, tous les radiateurs étaient chauds sauf celui du salon (complètement froid), j'ai dû diminué les autres vannes pour qu'il chauffe (un problème d'air ?).
Le vase d'expansion supplémentaire a été installé à côté de la chaudière.
Le chauffagiste qui a installé le vase d'expansion supplémentaire, m'a dit que les 2 vases seraient en utilisation (celui de la chaudière et le nouveau vase).
Ce que je trouve bizarre ce qu'avant de partir, il a mis toutes les vannes sur 5 et le lendemain, tous les radiateurs étaient chauds sauf celui du salon (complètement froid), j'ai dû diminué les autres vannes pour qu'il chauffe (un problème d'air ?).
Le vase d'expansion supplémentaire a été installé à côté de la chaudière.
25 janvier 2017 à 20:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème de baisse de pression chaudière Bulex Thema
Il m'arrive de remplacer des vases d'expansion (chauffage/ rouge) par des plus gros (avec potence) sur chaudières murales ou au sol mais il faut se raccorder au même endroit (souvent avec un flexible) qui est prévu par le fabricant surtout si la chaudière fait de l'ECS car sinon il ne remplira pas son rôle.
Conserver l'ancien raccordé peut être un "stock" d'air qui sera puisé selon le mode de fonctionnement (chauffage ou ECS).
Si tout est bien fait, installation purgée, il faudra ensuite vérifier si votre installation a été équilibrée... normalement l'installateur le fait et on n'y touche plus.
Équilibrer une installation consiste à brider certains émetteurs de chaleur afin que tous chauffent à l'identique.
On fait ces réglages au niveau des tés de réglages en bas des radiateurs.
B.O
Conserver l'ancien raccordé peut être un "stock" d'air qui sera puisé selon le mode de fonctionnement (chauffage ou ECS).
Si tout est bien fait, installation purgée, il faudra ensuite vérifier si votre installation a été équilibrée... normalement l'installateur le fait et on n'y touche plus.
Équilibrer une installation consiste à brider certains émetteurs de chaleur afin que tous chauffent à l'identique.
On fait ces réglages au niveau des tés de réglages en bas des radiateurs.
B.O
25 janvier 2017 à 20:55
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème de baisse de pression chaudière Bulex Thema
Bonjour.
La nouvelle c'est avec potence aussi.
Il m'a conseillé de mettre des purgeurs automatiques pour le problème d'air...
Sinon, est-ce normal qu'en activant l'eau chaude, je descends de 1.5 à 1.3 bar et quand je coupe, ça remonte à 1.5 bar ?
La nouvelle c'est avec potence aussi.
Il m'a conseillé de mettre des purgeurs automatiques pour le problème d'air...
Sinon, est-ce normal qu'en activant l'eau chaude, je descends de 1.5 à 1.3 bar et quand je coupe, ça remonte à 1.5 bar ?
26 janvier 2017 à 13:47
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème de baisse de pression chaudière Bulex Thema
Bonjour,
Comme dit précédemment il faut se raccorder au même endroit que l'ancien vase... garder un vase en fin de vie ne sert à rien et peut contrarier le fonctionnement.
Après si tout marche et qu'il n'y a que cette baisse relative de pression laissez comme ça.
Sinon faites enlever le vase mort et vérifier le raccordement du nouveau.
B.O
Comme dit précédemment il faut se raccorder au même endroit que l'ancien vase... garder un vase en fin de vie ne sert à rien et peut contrarier le fonctionnement.
Après si tout marche et qu'il n'y a que cette baisse relative de pression laissez comme ça.
Sinon faites enlever le vase mort et vérifier le raccordement du nouveau.
B.O
26 janvier 2017 à 19:34
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème de baisse de pression chaudière Bulex Thema
Ok merci pour vos réponses.
27 janvier 2017 à 14:42