Bonjour.
On a tout changé sur ma chaudière De Dietrich SBK Diematic, la carte, le brûleur, la sonde, le ballon, et toujours en panne.
Dès qu'il fait moins de zéro cela tombe en panne, je relance la chaudière trois fois par nuit, le chauffagiste ne sait plus que faire.
Moi je craque.

On nous dit que c'est un défaut de conception.

Merci pour vos avis.
On a tout changé sur ma chaudière De Dietrich SBK Diematic, la carte, le brûleur, la sonde, le ballon, et toujours en panne.
Dès qu'il fait moins de zéro cela tombe en panne, je relance la chaudière trois fois par nuit, le chauffagiste ne sait plus que faire.
Moi je craque.


On nous dit que c'est un défaut de conception.



Merci pour vos avis.
29 novembre 2016 à 09:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Chaudière De Dietrich SBK Diematic toujours en panne
Invité

Bonjour,
Quand un chauffagiste ne sait plus que faire, en principe il passe un coup de fil aux services techniques de la marque...
D'autant plus que s'il y a un problème de conception (???), il est connu de ces services qui peuvent donc donner une réponse.
Meilleurs sentiments.
GC
Quand un chauffagiste ne sait plus que faire, en principe il passe un coup de fil aux services techniques de la marque...
D'autant plus que s'il y a un problème de conception (???), il est connu de ces services qui peuvent donc donner une réponse.
Meilleurs sentiments.
GC
29 novembre 2016 à 14:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Chaudière De Dietrich SBK Diematic toujours en panne
Bonsoir laetony,
Il y a réellement un problème de conception sur cette chaudière, et qui est connu de DE DIETRICH.
L'émail du corps de chauffe s'écaille et bouche le corps de chauffe.
Les picots en fonte, se font bouffer par lors du fonctionnement brûleur dans certains cas.
Lors de l'entretien, regardez ce qui est récupéré dans le siphon.
Sur cette chaudière, il y a des fuites sur l’arrière gauche. Entre les 2 éléments du fond.
DE DIETRICH a sorti un kit pour refaire l’étanchéité (silicone avec du scotch alu).
Enfin bon, on aura compris que ça ne vaut pas les vieilles DTG qui sont increvables.
Quel est le code erreur qui s'affiche ?
Il y a réellement un problème de conception sur cette chaudière, et qui est connu de DE DIETRICH.
L'émail du corps de chauffe s'écaille et bouche le corps de chauffe.
Les picots en fonte, se font bouffer par lors du fonctionnement brûleur dans certains cas.
Lors de l'entretien, regardez ce qui est récupéré dans le siphon.
Sur cette chaudière, il y a des fuites sur l’arrière gauche. Entre les 2 éléments du fond.
DE DIETRICH a sorti un kit pour refaire l’étanchéité (silicone avec du scotch alu).
Enfin bon, on aura compris que ça ne vaut pas les vieilles DTG qui sont increvables.
Quel est le code erreur qui s'affiche ?
29 novembre 2016 à 22:22