FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Aquastat qui coupe le brûleur en eau sanitaire

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 584 questions dans le forum chauffage


14163

Questions Bricolage : Aquastat qui coupe le brûleur en eau sanitaire


Invité
invité
Bonjour
Pourquoi l'aquastat coupe le brûleur en eau sanitaire ? Merci
20 avril 2010 à 09:48
Conseils Dépannage Chauffage 1

Aquastat qui coupe le brûleur en eau sanitaire

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
L'aquastat, sert à la sécurité et à la coupure / enclenchement pour la température de l'eau, soit il est défectueux, soit il est mal câblé.
Lire la question et la réponse n°14052. Cela vous aidera peut être. Cordialement.
22 avril 2010 à 18:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production
    N°23307 : Bonjour. Je rencontré un problème avec ma chaudière fioul et espère trouver une solution grâce à vos connaissances J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière Zaegel Held type vega 2 hr 24. La chaudière fait...
  • 2. Surpression sur chaudière fonte SLCF
    N°22950 : Bonjour. J’ai parcouru sur ce forum de nombreux sujets relatifs aux questions de surpression dans le circuit hydraulique des chaudières, mais je ne parviens pas à identifier la source du problème sur la...
  • 3. Soupape de sécurité explosée chaudière Franco Belge continental
    N°20075 : Bonjour. Je suis propriétaire d'une maison néo Bretonne dans les Côtes d’Armor (22), et j'ai rencontré ce weekend un problème avec ma chaudière fioul, de marque Franco Belge Continental, (modèle optima GLX, de...
  • 4. Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
    N°20516 : Bonjour. Ma mère s'est absentée de sa maison pendant 6 mois. Au retour, on a de l'eau chaude mais pas du chauffage. C'est une chaudière Zaegel Held BCI 265/365. J'ai purgé les radiateurs. La pression de la chaudière fioul...
  • 5. Démarrages intempestifs chaudière fuel Franco Belge Optima 3000
    N°18770 : Bonsoir, Je possède une chaudière fuel de la marque Franco Belge Optima 3000 qui a environ une vingtaine d'années. Elle a toujours bien fonctionné (entretien courant de nettoyage + changement gicleur) tant en production...
  • 6. chaudière gaz se coupe au bout de 5 secondes
    N°175 : Ma chaudière gaz à ventouse Ferroli se coupe au bout de 5 secondes lorsque je tire de l'eau chaude. J'ai contrôlé mais je ne vois pas le problème, je n'ai pas d'eau chaude.
  • 7. Circulateur chaudière fioul Sime pas d'eau chaude sanitaire
    N°22482 : Bonjour. Pouvez-vous m'éclairer ? chaudière fioul Sime 1992. Brûleur Elco. Un circulateur placé sur chaudière, et un circulateur sur boiler commandé par le thermostat d'ambiance du living. Le brûleur s'allume donc...
  • 8. Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
    N°19186 : Bonjour. Depuis quelques temps j'ai des petits soucis avec la production eau chaude de ma chaudière De Dietrich fioul GTU1204. Lorsqu'on tire de l'eau chaude elle ne se met pas en route de suite pour réchauffer l'eau, donc...
  • 9. Température eau chaudière Viessmann Vitola-eh monte à 90°
    N°20721 : Bonjour, Chaudière Viessmann Vitola-eh type 13285-40 Depuis un mois, la température eau chaudière monte jusqu'à 90°, le régulateur eau chaudière semble fonctionner (test en ohmmètre), et les sondes semblent bonnes...
  • 10. Documentation chaudière Ideal Standard Idealtherm IT.B 16
    N°16554 : Bonjour à tous. Je suis à la recherche de documentation (ex : schémas électriques, vue éclatée, manuel utilisateur) sur cette vieille chaudière à Fioul Ideal Standard - Idealtherm IT.B 16 des années 70. Merci de votre...
>>> Résultats suivants pour : Aquastat qui coupe le brûleur en eau sanitaire >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bruleur granule de boischauffage conseilseau chaude solairedepannage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite