Question Forum Chauffage : Problème chaudière De Dietrich Twineo Chauffage limité à 18°

kilian61
Membre inscrit
kilian61
2 messages
Bonjour à tous.

Suite au changement de contrat de gaz et d'électricité, j'ai un souci avec un problème avec ma chaudière De Dietrich Twineo EGC 25 V 100 SL NAT VV - THPE.
Cette chaudière a une sonde extérieure et l'entretien a été fait début du mois.

La chaudière fonctionne et produit de l'eau chaude et du chauffage.
Cependant malgré que le thermostat central soit réglé à 22° je n'arrive pas à avoir plus de 18°c.
Le thermostat est réglé pour avoir 22° toute la nuit et la journée, les piles sont neuves.
J'ai également testé en reliant les deux fils derrière le thermostat central ensemble mais la chaudière se déclenche pas.

Côté chaudière, j'ai augmenté la température du circuit de chauffage à 80° comme c'est indiqué par défaut.
Aucun changement.
J'ai tenté de passer en mode manuel avec température à 22°, pareil rien.
J'ai voulu remettre les paramètres d'usine mais je n'ai pas les mêmes sous menus que indiqué dans la doc technique.
La sonde de température est bien fonctionnelle.

Avez-vous une idée d’où pourrait venir le souci ?
Merci d'avance, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'info.
22 avril 2021 à 10:50
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème chaudière De Dietrich Twineo Chauffage limité à 18°

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat ou sonde d'ambiance ?
- Pouvez-vous nous transmettre son modèle, son type ou une photo ?
- Où se situe votre thermostat ou sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 avril 2021 à 18:50
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Problème chaudière De Dietrich Twineo Chauffage limité à 18°

kilian61
Membre inscrit
kilian61
2 messages
Bonjour,
Merci pour votre retour.
Voici les réponses à vos questions :
Le système de chauffage est par radiateur qui ne sont pas équipés de chauffage thermostatique et ils sont ouverts au max.

Le thermostat est situé au bout du couloir de l'entrée qui donne sur la cuisine le salon et un autre couloir. Toutes ces pièces sont ouvertes sur le couleur d'entrée.
Il est de marque "Flash thermoflash digi 2", les piles sont neuves.
La sonde de température doit fonctionner car nous arrivons à avoir une températures de 21 en ce moment vu les températures extérieures élevés.
Pour la puissance j'ai aucune idée ... Je peux vous dire que nous sommes en Meurthe et Moselle si cela peut vous aider.

Autre précision pour la chaudière j'ai vérifié que tous les paramètres d'usine sont bons.
Je n'ai pas vu d'écart.

N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres questions.
Merci d'avance.
24 avril 2021 à 20:23
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Problème chaudière De Dietrich Twineo Chauffage limité à 18°

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Vous avez donc un thermostat d'ambiance (simple contact) et pas une sonde d'ambiance.
Comme vous avez une chaudière condensation gaz avec modulation de la température de départ et de la puissance de flamme du brûleur vous devez avoir une sonde d'ambiance DE DIETRICH.

Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :

1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)

2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 19°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 19°C quel que soit la variation de la température extérieure

3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance a pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température ambiante demandée et la température réelle est importante, la chaudière augmentera sa température de départ et sa puissance,
Si l'écart entre la température ambiante demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance et sa température de départ si nécessaire,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.

4- En plus de cette précision de la température ambiante, la sonde d’ambiance permet de programmer vos périodes de chauffage en mode "Confort" ou en mode "Réduit" en rentrant vos horaires réels, sans avoir à tenir compte d’une éventuelle anticipation (au redémarrage ou à l’arrêt).
Les fonctions d’anticipation, d’optimisation à la l’enclenchement ou à la coupure sont calculées par la régulation de votre chaudière en tenant compte de la température extérieure et de la température ambiante réelle mesurée : vous aurez la température ambiante demandée à l’heure demandée quel que soit la température extérieure.

Sans l’ensemble de ces éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...

Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.

Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…

Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2021 à 11:09
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Problème chaudière De Dietrich Twineo Chauffage limité à 18°

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Vous nous avez sollicités pour une question technique.
Par respect et par politesse mais surtout pour tous les utilisateurs de ce forum, pouvez-vous nous donner des nouvelles.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
04 mai 2021 à 16:22

Proposer une réponse à Problème chaudière De Dietrich Twineo Chauffage limité à 18°



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
    N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
  • 2. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 3. Problème défaut E 36 chaudière De Dietrich Twineo
    N°20350 : Bonsoir. Depuis quelques temps ma chaudière De Dietrich Twineo se met en défaut E 36, j'arrive à la réarmer et elle repart. Et là depuis cet après-midi je la réarme et rien à faire après 5 tentatives d'allumage, elle...
  • 4. Problème température chaudière à condensation De Dietrich Twineo
    N°19369 : Bonsoir à tous. J'ai un problème sur ma chaudière à condensation De Dietrich Twineo, mes radiateurs restent tièdes du fait que la température de ma chaudière reste bloquée max 40 degrés. Un pro est passé cet...
  • 5. Erreur E36 chaudière Twineo De Dietrich
    N°23896 : Bonjour. Depuis plusieurs années, ma chaudière, qui date de décembre 2011, se met en erreur E36, souvent lors d'un redémarrage à froid. L'entretien est réalisé chaque année par un chauffagiste agréé De Dietrich, qui a...
  • 6. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
    N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
  • 7. Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
    N°19186 : Bonjour. Depuis quelques temps j'ai des petits soucis avec la production eau chaude de ma chaudière De Dietrich fioul GTU1204. Lorsqu'on tire de l'eau chaude elle ne se met pas en route de suite pour réchauffer l'eau, donc...
  • 8. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
  • 9. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
    N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
  • 10. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
    N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
>>> Résultats suivants pour : Problème chaudière De Dietrich Twineo Chauffage limité à 18° >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ventouse chaudiere inoxforum chauffage electriqueforumchauffage depannage chaudiereajouter eau dans chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite