Problème air dans le circuit de chauffage
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
21354
Question Forum Chauffage : Problème air dans le circuit de chauffage
Bonjour.
J'ai une Chaudière Viessmann Vitodens 200 gaz avec ballon d'eau installé à côté (le tout au sous-sol) installé il y a 16 ans.
Tous les radiateurs sont donc au niveau 1.
Depuis 16 ans j'ai de l'air qui circule (on l'entend dans le circulateur, 2 vitesse pour info). Uniquement en mode chauffe eau, après au début au moins 15 interventions du technicien Viessmann et autant du chauffagiste de l'époque, il est décidé de changer la chaudière (pas le chauffe eau).
Rien y fait 16 ans après j'ai toujours ce problème.
J'en ai parlé beaucoup autour de moi y compris des artisans du métier.
Mon chauffagiste actuel qui fait l'entretien ne voit non plus d'où ça peut venir cet air créé pendant la chauffe du chauffe-eau, au bout d'un moment se trouve dans le circuit de chauffage.
J'ai mis des purgeurs automatiques sur mes radiateurs les plus hauts (c'est mieux pour mon circuit de chauffage), mais le problème d'air sur le circuit de chauffage reste (uniquement pendant la chauffe bien sûr) heureusement que je n'ai pas la chaudière gaz à la cuisine par exemple, vu le bruit que ça fait.
J'ai essayé d'expliquer au mieux, au cas où vous avez déjà connu ce problème ou m'aider ce serait sympa, là j'ai une idée ce serait de déplacer mes purgeurs du chauffe eau qui sont en dessous donc et de modifier pour que ces purgeurs se trouvent plus haut que le chauffe eau.
En vous remerciant.
P. S. : un 2éme vase d’expansion a été installé à l’époque et je suis obligé de mettre 2 bars de pression pour ne pas entendre l'eau couler dans le circuit.
J'ai une Chaudière Viessmann Vitodens 200 gaz avec ballon d'eau installé à côté (le tout au sous-sol) installé il y a 16 ans.
Tous les radiateurs sont donc au niveau 1.
Depuis 16 ans j'ai de l'air qui circule (on l'entend dans le circulateur, 2 vitesse pour info). Uniquement en mode chauffe eau, après au début au moins 15 interventions du technicien Viessmann et autant du chauffagiste de l'époque, il est décidé de changer la chaudière (pas le chauffe eau).
Rien y fait 16 ans après j'ai toujours ce problème.
J'en ai parlé beaucoup autour de moi y compris des artisans du métier.
Mon chauffagiste actuel qui fait l'entretien ne voit non plus d'où ça peut venir cet air créé pendant la chauffe du chauffe-eau, au bout d'un moment se trouve dans le circuit de chauffage.
J'ai mis des purgeurs automatiques sur mes radiateurs les plus hauts (c'est mieux pour mon circuit de chauffage), mais le problème d'air sur le circuit de chauffage reste (uniquement pendant la chauffe bien sûr) heureusement que je n'ai pas la chaudière gaz à la cuisine par exemple, vu le bruit que ça fait.
J'ai essayé d'expliquer au mieux, au cas où vous avez déjà connu ce problème ou m'aider ce serait sympa, là j'ai une idée ce serait de déplacer mes purgeurs du chauffe eau qui sont en dessous donc et de modifier pour que ces purgeurs se trouvent plus haut que le chauffe eau.
En vous remerciant.
P. S. : un 2éme vase d’expansion a été installé à l’époque et je suis obligé de mettre 2 bars de pression pour ne pas entendre l'eau couler dans le circuit.
16 septembre 2021 à 12:14
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème air dans le circuit de chauffage
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Cet air et ce bruit peuvent avoir plusieurs origines :
- Vitesse de la pompe (cavitation) : est-elle bien adaptée à l'installation ?
- La nature des canalisations et leurs mélanges : en quoi sont vos canalisations ?
- La nature des radiateurs (acier, fonte, alu...) : en quoi sont-ils ?
- Le nombre de radiateurs : combien sont-ils ?
- Le mauvais réglage des vases d'expansion : quelles sont leur pression de gonflage à vide et à froid ?
- La qualité de l'eau de remplissage de l'installation ou l'absence de traitement.
Le fait de mettre en place un deuxième vase d'expansion n'est ni nécessaire, ni justifié sauf si votre installation a un trop gros volume d'eau ou que vos radiateurs soient trop nombreux : le fait d'être obligé de mettre 2 bars de pression en est la preuve.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Cet air et ce bruit peuvent avoir plusieurs origines :
- Vitesse de la pompe (cavitation) : est-elle bien adaptée à l'installation ?
- La nature des canalisations et leurs mélanges : en quoi sont vos canalisations ?
- La nature des radiateurs (acier, fonte, alu...) : en quoi sont-ils ?
- Le nombre de radiateurs : combien sont-ils ?
- Le mauvais réglage des vases d'expansion : quelles sont leur pression de gonflage à vide et à froid ?
- La qualité de l'eau de remplissage de l'installation ou l'absence de traitement.
Le fait de mettre en place un deuxième vase d'expansion n'est ni nécessaire, ni justifié sauf si votre installation a un trop gros volume d'eau ou que vos radiateurs soient trop nombreux : le fait d'être obligé de mettre 2 bars de pression en est la preuve.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
16 septembre 2021 à 17:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème circuit d'alimentation brûleur fuel
- N°219 : Bonjour, j'ai apparemment un problème avec le circuit d'alimentation de mon brûleur fuel. Lorsque la chaudière ne se met pas en route pendant un moment, je suis obligé d'aller appuyer à 2 ou 3 reprises sur le bouton de mise en...
- 2. Problème air chaudière De Dietrich GT1104V
- N°17979 : Bonjour. J'ai récemment fait remplacer mon ballon intérieur, chaudière De Dietrich GT1104V par un ballon à côté depuis j'ai énormément d'air, circulateur neuf purgeur auto neuf. Rien n'y fait mon chauffagiste est perdu,...
- 3. Problème de pression circuit chauffage
- N°1045 : Bonjour, je narrive pas à stabiliser la pression dans le circuit de chauffage de ma chaudière THEMA C23 Saunier Duval. Lorsque celle-ci est trop basse, jajoute de leau pour avoir une pression autour de 1 bar, mais dès que...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 5. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 7. Problème radiateurs chauffage gaz
- N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
- 8. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 9. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
- N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
- 10. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
- N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite