Problème air dans le circuit de chauffage
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21354
Question Forum Chauffage : Problème air dans le circuit de chauffage
Bonjour.
J'ai une Chaudière Viessmann Vitodens 200 gaz avec ballon d'eau installé à côté (le tout au sous-sol) installé il y a 16 ans.
Tous les radiateurs sont donc au niveau 1.
Depuis 16 ans j'ai de l'air qui circule (on l'entend dans le circulateur, 2 vitesse pour info). Uniquement en mode chauffe eau, après au début au moins 15 interventions du technicien Viessmann et autant du chauffagiste de l'époque, il est décidé de changer la chaudière (pas le chauffe eau).
Rien y fait 16 ans après j'ai toujours ce problème.
J'en ai parlé beaucoup autour de moi y compris des artisans du métier.
Mon chauffagiste actuel qui fait l'entretien ne voit non plus d'où ça peut venir cet air créé pendant la chauffe du chauffe-eau, au bout d'un moment se trouve dans le circuit de chauffage.
J'ai mis des purgeurs automatiques sur mes radiateurs les plus hauts (c'est mieux pour mon circuit de chauffage), mais le problème d'air sur le circuit de chauffage reste (uniquement pendant la chauffe bien sûr) heureusement que je n'ai pas la chaudière gaz à la cuisine par exemple, vu le bruit que ça fait.
J'ai essayé d'expliquer au mieux, au cas où vous avez déjà connu ce problème ou m'aider ce serait sympa, là j'ai une idée ce serait de déplacer mes purgeurs du chauffe eau qui sont en dessous donc et de modifier pour que ces purgeurs se trouvent plus haut que le chauffe eau.
En vous remerciant.
P. S. : un 2éme vase d’expansion a été installé à l’époque et je suis obligé de mettre 2 bars de pression pour ne pas entendre l'eau couler dans le circuit.
J'ai une Chaudière Viessmann Vitodens 200 gaz avec ballon d'eau installé à côté (le tout au sous-sol) installé il y a 16 ans.
Tous les radiateurs sont donc au niveau 1.
Depuis 16 ans j'ai de l'air qui circule (on l'entend dans le circulateur, 2 vitesse pour info). Uniquement en mode chauffe eau, après au début au moins 15 interventions du technicien Viessmann et autant du chauffagiste de l'époque, il est décidé de changer la chaudière (pas le chauffe eau).
Rien y fait 16 ans après j'ai toujours ce problème.
J'en ai parlé beaucoup autour de moi y compris des artisans du métier.
Mon chauffagiste actuel qui fait l'entretien ne voit non plus d'où ça peut venir cet air créé pendant la chauffe du chauffe-eau, au bout d'un moment se trouve dans le circuit de chauffage.
J'ai mis des purgeurs automatiques sur mes radiateurs les plus hauts (c'est mieux pour mon circuit de chauffage), mais le problème d'air sur le circuit de chauffage reste (uniquement pendant la chauffe bien sûr) heureusement que je n'ai pas la chaudière gaz à la cuisine par exemple, vu le bruit que ça fait.
J'ai essayé d'expliquer au mieux, au cas où vous avez déjà connu ce problème ou m'aider ce serait sympa, là j'ai une idée ce serait de déplacer mes purgeurs du chauffe eau qui sont en dessous donc et de modifier pour que ces purgeurs se trouvent plus haut que le chauffe eau.
En vous remerciant.
P. S. : un 2éme vase d’expansion a été installé à l’époque et je suis obligé de mettre 2 bars de pression pour ne pas entendre l'eau couler dans le circuit.
16 septembre 2021 à 12:14
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème air dans le circuit de chauffage
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Cet air et ce bruit peuvent avoir plusieurs origines :
- Vitesse de la pompe (cavitation) : est-elle bien adaptée à l'installation ?
- La nature des canalisations et leurs mélanges : en quoi sont vos canalisations ?
- La nature des radiateurs (acier, fonte, alu...) : en quoi sont-ils ?
- Le nombre de radiateurs : combien sont-ils ?
- Le mauvais réglage des vases d'expansion : quelles sont leur pression de gonflage à vide et à froid ?
- La qualité de l'eau de remplissage de l'installation ou l'absence de traitement.
Le fait de mettre en place un deuxième vase d'expansion n'est ni nécessaire, ni justifié sauf si votre installation a un trop gros volume d'eau ou que vos radiateurs soient trop nombreux : le fait d'être obligé de mettre 2 bars de pression en est la preuve.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Cet air et ce bruit peuvent avoir plusieurs origines :
- Vitesse de la pompe (cavitation) : est-elle bien adaptée à l'installation ?
- La nature des canalisations et leurs mélanges : en quoi sont vos canalisations ?
- La nature des radiateurs (acier, fonte, alu...) : en quoi sont-ils ?
- Le nombre de radiateurs : combien sont-ils ?
- Le mauvais réglage des vases d'expansion : quelles sont leur pression de gonflage à vide et à froid ?
- La qualité de l'eau de remplissage de l'installation ou l'absence de traitement.
Le fait de mettre en place un deuxième vase d'expansion n'est ni nécessaire, ni justifié sauf si votre installation a un trop gros volume d'eau ou que vos radiateurs soient trop nombreux : le fait d'être obligé de mettre 2 bars de pression en est la preuve.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums