Voyant éteint chaudière Chappée
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21991
Question Forum Chauffage : Voyant éteint chaudière Chappée
Bonjour à tous,
Je viens de m'inscrire sur le forum. J'ai un souci avec ma chaudière Chappée Luna 2.31.
Tout fonctionnait correspond jusqu'à ce que je rentre chez moi ce soir.
La chaudière est éteinte. Tous les voyants sont éteints. Il n'y a presque pas de pression (pas loin de 0...).
J'ai remis la pression à environ 1 bar. Fait disjoncter la chaudière via le tableau mais elle ne s'allume toujours pas. J'ai vérifié, le 220V arrive bien. Y a t-il une sécurité ?
Merci pour votre aide.
Je viens de m'inscrire sur le forum. J'ai un souci avec ma chaudière Chappée Luna 2.31.
Tout fonctionnait correspond jusqu'à ce que je rentre chez moi ce soir.
La chaudière est éteinte. Tous les voyants sont éteints. Il n'y a presque pas de pression (pas loin de 0...).
J'ai remis la pression à environ 1 bar. Fait disjoncter la chaudière via le tableau mais elle ne s'allume toujours pas. J'ai vérifié, le 220V arrive bien. Y a t-il une sécurité ?
Merci pour votre aide.
11 février 2022 à 21:32
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Voyant éteint chaudière Chappée
Bonjour Terrien !
Comment avez-vous vérifié que le 230V arrivait bien à votre chaudière ? Avez-vous mesuré au bornier de raccordement de l'appareil ?
D'après la notice, il y a un fusible en verre sur le bornier de raccordement, celui-ci est peut-être brulé.
S'il est brûlé, c'est qu'à un moment il y a eu surintensité ... pour quelle raison ? dans un premier temps c'est un mystère ... Vous pouvez le remplacer par un fusible i d e n t i q u e : un fusible de 2A rapide.
SI celui-ci brûle à nouveau, c'est qu'il y a un défaut au niveau de la chaudière et il faudra chercher plus.
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

921 909 4 luna max 18.pdf
921 909 4 luna max 10.pdf
Comment avez-vous vérifié que le 230V arrivait bien à votre chaudière ? Avez-vous mesuré au bornier de raccordement de l'appareil ?
D'après la notice, il y a un fusible en verre sur le bornier de raccordement, celui-ci est peut-être brulé.
S'il est brûlé, c'est qu'à un moment il y a eu surintensité ... pour quelle raison ? dans un premier temps c'est un mystère ... Vous pouvez le remplacer par un fusible i d e n t i q u e : un fusible de 2A rapide.
SI celui-ci brûle à nouveau, c'est qu'il y a un défaut au niveau de la chaudière et il faudra chercher plus.
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

921 909 4 luna max 18.pdf
921 909 4 luna max 10.pdf
12 février 2022 à 10:58
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Voyant éteint chaudière Chappée
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse.
Pour le 220v, j'ai vérifié sur le boitier de raccordement (au niveau des sucres) que cela ne venait pas de mon installation. Peut-être que le boitier d'alimentation de la chaudière est défectueux où peut être que c'est dû à un fusible.
Autre problème (ou bien peut-être que c'est le même)...
Après avoir remis la pression à environ 1,5 bar, ce matin elle était à nouveau à 0 avec un léger écoulement ... Est-ce que ça pourrait venir du vase d'expansion ? Est-ce qu'il pourrait "protéger" la chaudière en l’empêchant de s'allumer ?
Mais je pense quand même à un problème électrique, je devrai au moins avoir des voyants indiquant le problème non ?
J'ai appelé la société avec laquelle j'ai un contrat de maintenance, est-ce qu'ils prennent en compte le remplacement d'un vase à expansion ? Merci.
Pour le 220v, j'ai vérifié sur le boitier de raccordement (au niveau des sucres) que cela ne venait pas de mon installation. Peut-être que le boitier d'alimentation de la chaudière est défectueux où peut être que c'est dû à un fusible.
Autre problème (ou bien peut-être que c'est le même)...
Après avoir remis la pression à environ 1,5 bar, ce matin elle était à nouveau à 0 avec un léger écoulement ... Est-ce que ça pourrait venir du vase d'expansion ? Est-ce qu'il pourrait "protéger" la chaudière en l’empêchant de s'allumer ?
Mais je pense quand même à un problème électrique, je devrai au moins avoir des voyants indiquant le problème non ?
J'ai appelé la société avec laquelle j'ai un contrat de maintenance, est-ce qu'ils prennent en compte le remplacement d'un vase à expansion ? Merci.
12 février 2022 à 11:37