Bonjour.
Pour ceux que ça intéresse je joins des graphiques qui illustrent la différence entre une régulation via thermostat et celle avec une sonde de température et extérieure sur une chaudière a gaz Dtg De Dietrich sol.
Dans le cas de régulation il s'agit du module Diematic delta embarqué ds la chaudière.
Sans régulation la température du corps de chauffe/eau est limitée par l'aquastat ---> On consomme pas mal gaz y compris lorsque la température extérieure remonte
Avec la régulation ----> Consommation de gaz raisonnée, pas de coup de chaleur ressentie.
On s'aperçoit que la régulation par thermostat est rustique bien que celui utilisé soit avec de type internet avec une régulation par Pid.
Les mesures ont été obtenues en installant des sondes ds la chaudière puis en récupérant les données dans Raspberry pi ---> Domoticz ---> Base de données ----> Grafana pour la restitution graphique.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour ceux que ça intéresse je joins des graphiques qui illustrent la différence entre une régulation via thermostat et celle avec une sonde de température et extérieure sur une chaudière a gaz Dtg De Dietrich sol.
Dans le cas de régulation il s'agit du module Diematic delta embarqué ds la chaudière.
Sans régulation la température du corps de chauffe/eau est limitée par l'aquastat ---> On consomme pas mal gaz y compris lorsque la température extérieure remonte
Avec la régulation ----> Consommation de gaz raisonnée, pas de coup de chaleur ressentie.
On s'aperçoit que la régulation par thermostat est rustique bien que celui utilisé soit avec de type internet avec une régulation par Pid.
Les mesures ont été obtenues en installant des sondes ds la chaudière puis en récupérant les données dans Raspberry pi ---> Domoticz ---> Base de données ----> Grafana pour la restitution graphique.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 février 2022 à 08:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Différence régulation chaudière thermostat ou sonde
Bonjour,
Vos graphiques sont très intéressant mais pouvez vous nous préciser si votre régulation climatique DIEMATIC DELTA est équipée d'une sonde d'ambiance ou pas ?
Dans ce cas les résultats serait encore plus probant !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vos graphiques sont très intéressant mais pouvez vous nous préciser si votre régulation climatique DIEMATIC DELTA est équipée d'une sonde d'ambiance ou pas ?
Dans ce cas les résultats serait encore plus probant !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 février 2022 à 11:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Différence régulation chaudière thermostat ou sonde
Bonjour.
Merci de l’intérêt porté ...
J'ai bien une sonde d’ambiance BG20 que j'ai acheté d'occasion mais elle était hors tolérance.J'ai remplacé le composant température sensor PTC (KTY 81-210) et calibré tout ça.
A priori ce composant vieilli mal.
Cordialement.
Merci de l’intérêt porté ...
J'ai bien une sonde d’ambiance BG20 que j'ai acheté d'occasion mais elle était hors tolérance.J'ai remplacé le composant température sensor PTC (KTY 81-210) et calibré tout ça.
A priori ce composant vieilli mal.
Cordialement.
14 février 2022 à 14:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 2. Différence entre température entrée et sortie
- N°22493 : Bonjour. Je dispose d'une chaudière gaz condensation De Dietrich MCX24. Je peux noter une différence entre mon circuit d'entrée et de sortie d'eau de 5° en moyenne. Ce qui, je pense, ne donne pas un fonctionnement optimum...
- 3. Régulation chaudière Geminox Fontaline 30S par thermostat Netatmo
- N°22608 : Bonjour. J’ai hérité lors de l’achat de ma maison au cours de cette année d’une installation Fioul basée sur une chaudière Geminox Fontaline 30S Il n’y a pas de thermostat et toute la régulation est basée sur...
- 4. Régulation sur sonde extérieure uniquement
- N°21806 : Bonjour. Je dispose d’une régulation Landis & gyr RVP 40 connectée au brûleur de la chaudière De Dietrich DTG 110. Elle régule en fonction des paramètres : sonde du détecteur de température de départ, sonde...
- 5. Chaudière Chappée Orana HTE absence d'ordre production d'ECS
- N°20679 : Bonjour, Je suis nouveau, merci pour ce forum. Ma chaudière au sol est une Orana gaz HTE GBI/GBVi 24kW avec ballon intégré, mon problème est le suivant : Le chauffage fonctionne bien (avec sonde d'ambiance ajoutée,...
- 6. Thermostat sur chaudière Vaillant écoTOP
- N°20460 : Bonjour à tous. Je suis un petit bricoleur qui me débrouille dans pas mal de choses mais là je suis un peu dépassé. Je viens d'acquérir un thermostat Siemens RDS 110 que j'aimerais adapter à ma chaudière Vaillant...
- 7. Thermostat Bosch TRL7.26 RF compatible avec chaudière TL20S Geminox
- N°19177 : Bonjour. Thermostat d'ambiance sans fil Bosch TRL7.26 RF est-il compatible avec la chaudière TL20S Geminox sachant qu'elle est équipée d'une régulation Rg108 ? Si oui, quel branchement faut-il effectuer sur le bornier de la...
- 8. Sonde extérieure chaudière De Dietrich AGC 25
- N°22330 : Bonjour à toutes et à tous. Je possède une chaudière De Dietrich AGC 25 (2 planchers chauffants : 1 pour le RDC, 1 pour l'étage). Sur mon Thermostat du RDC est affiché la température extérieure... celle ci est toujours...
- 9. Choix thermostat d'ambiance chaudière murale gaz Chappée HTE
- N°22949 : Bonjour. Je suis un particulier, bricoleur, non chauffagiste. Deux questions : Quelle est la courbe de chauffe de la chaudière décrite ci-après ? Quel Thermostat d'ambiance choisir pour affiner la régulation ? Ma...
- 10. Installation thermostat Netatmo sur chaudière Chappée
- N°22735 : Bonjour à tous. Je me tourne un peu vers vous en désespoir de cause… Je possède une chaudière Chappée murale Luna Platinum duo HTE à condensation. Elle était jusqu’à présent commandée par une sonde thermostatique...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite