Chaudière fioul vitola brûleur Vitoflame 100 défaut D1

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


24271

Question Forum Chauffage : Chaudière fioul vitola brûleur Vitoflame 100 défaut D1

Etykette
Membre inscrit
Etykette
2 messages
Bonjour à tous.

J’ai un souci avec ma chaudière fioul vitola avec brûleur vitoflame 100.

La chaudière faisait sauter le différentiel et en démontant le brûleur j’ai constaté qu’une des deux cosses de l’électrode avait lâché donc le câble était dans la chambre… Logic que ça saute alors.
Je remplace le bloc électrode porte flamme et câbles d’électrode sans oublier un gicleur neuf.Plus rien ne saute évidemment mais maintenant le code erreur brûleur D1 intervient après la phase de démarrage… (12 secondes je crois)

Je me dis que le transfo d’allumage a pris un coup alors je remplace… idem
Je pense alors au boîtier de sécurité que je remplace… idem
Je refais les réglages d’origine… idem
Je me dis que le fioul n’arrive pas, je débranche le retour de la pompe Danfoss BFP31L3 et il y a bien un retour donc la pompe tourne, je vérifie et nettoie le filtre il était sale mais c’est OK, le porte flamme est bien humide de fioul.
Erreur idem

Je suis perdu, peut être l’ électrovanne qui merde ?
Je précise que parfois quand je remets le système en route sans démarrage du brûleur après un certain temps j’entends un clic clic dans le contrôleur Vitronic200(clic… 3secondes…clic)
Je suis au bout de mes compétences car j’ai l’intuition que c’est un problème électrique depuis que le câble HF a fait masse… mais je suis nul en électronique alors svp aidez nous il fait froiiid !! lol

Merci
Thomas
12 novembre 2024 à 11:05
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière fioul vitola brûleur Vitoflame 100 défaut D1

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre brûleur se met-il en sécurité ?
- Quelle est la marque, le type et le modèle exacte de votre gicleur ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 novembre 2024 à 15:36
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière fioul vitola brûleur Vitoflame 100 défaut D1

Etykette
Membre inscrit
Etykette
2 messages
Bonjour et merci pour votre retour.

J’ai tardé à répondre car j’attendais mon électrovanne qui était bien HS, j’ai cependant un autre souci, la flamme semble vouloir se lancer mais ça pète et j’ai du fioul qui coule sous le brûleur.

J’ai revérifié les filtres, et la pression j’ai tout remis d’origine pour les infos voir en on.
Lors du démontage j’ai constaté que l’accroche flamme était très en retrait dans le canon tête de brûleur.
(J’ai remis les réglages d’origine en 22kW.
Je n’arrive pas à avoir une flamme ça crache et le fioul fuit en dessous du brûleur.
Merci pour votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
brûleur Vitoflame 100 défaut D1brûleur Vitoflame 100 défaut D1brûleur Vitoflame 100 défaut D1brûleur Vitoflame 100 défaut D1brûleur Vitoflame 100 défaut D1brûleur Vitoflame 100 défaut D1brûleur Vitoflame 100 défaut D1

15 novembre 2024 à 16:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Défaut brûleur chaudière Viessmann VITOLA 200
    N°23602 : Bonjour. Suite à la lecture du problème rencontré et résolu par FANOUDU83, je pense que ma chaudière Vitola 200 équipée d'un Vitoflame 100 présente les mêmes symptômes. En effet depuis quelques jours, le brûleur se...
  • 2. Défaut brûleur D1 chaudière Viessmann VITOLA
    N°23002 : Bonjour à tous, Je reviens vers vous car après une période allant d'Octobre à Février où ma chaudière a fonctionné normalement, elle vient de basculer en défaut Brûleur D1. J'ai donc changé le Gicleur car j'en...
  • 3. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 4. Panne chaudière fioul De Dietrich GTU 125
    N°21210 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour une panne sur une chaudière fioul De Dietrich avec brûleur M 100 S. J’ai ce problème depuis quelques jours (heureusement qu’il y a cheminée et radiateurs électriques). Cette...
  • 5. Problème défaut D1.2 PAC CIAT
    N°4429 : Bonjour, Je dispose d'une PAC AQUALIS 35 H CIAT qui se met en défaut D1.2 et qui parfois fait sauter son disjoncteur de protection 32A-300mA. Quelqu'un a t-il déjà été confronté au problème car je ne trouve pas la...
  • 6. Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
    N°15872 : Bonjour, Ma chaudière Viessmann Vitola Biferral (1995, 20000h de marche) ne tient plus ses réglages au bout de quelques heures.Le gicleur est neuf, les électrodes aussi, le gicleur 0,50/45 degrés, le volet d'air est ouvert...
  • 7. Acheter chaudière fioul Fioul Twin 100-Clima
    N°5306 : Bonjour. Je pense à acheter une chaudière à fioul à BRICO DEPOT, marque Group Thermique - Fioul Twin 100-Clima +. Je suis à la recherche des expériences concernant ; Questions : qui a des expériences avec cette...
  • 8. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 9. Dépannage réussi carte de puissance PAC CIAT défaut D1.2
    N°17908 : Bonjour, Je voulais faire part de mon expérience personnelle concernant le dépannage que j’ai pu effectuer moi-même sur ma PAC CIAT Aqualis2 50H installée en Nov 2007. Je vous passe tous les détails de mon...
  • 10. Récupération chaudière Viessmann Vitola fioul
    N°21827 : Bonjour. Bonne année à tout le monde. Un ami m'a donné une chaudière (car changement de chauffage) Viessmann Vitola fioul = 719756902366104, ce-008506, ve2a, ce-0085 AQ 0700, régulation 100 type kc2 avec un brûleur...
  • 11. Fuite de fioul brûleur et fumée bleue en sortie de ventouse
    N°20469 : Bonjour à toutes et tous, Je suis nouveau dans le groupe. Ma chaudière fioul Idéal Standard Géodis HTE 26 de 2009. J'ai une fuite à mon brûleur (je n'ai pas la localisation de la fuite) et je suis obligé de mettre un...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière fioul vitola brûleur Vitoflame 100 défaut D1 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite