Chaudière fioul vitola brûleur Vitoflame 100 défaut D1
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
24271
Question Forum Chauffage : Chaudière fioul vitola brûleur Vitoflame 100 défaut D1
Bonjour à tous.
J’ai un souci avec ma chaudière fioul vitola avec brûleur vitoflame 100.
La chaudière faisait sauter le différentiel et en démontant le brûleur j’ai constaté qu’une des deux cosses de l’électrode avait lâché donc le câble était dans la chambre… Logic que ça saute alors.
Je remplace le bloc électrode porte flamme et câbles d’électrode sans oublier un gicleur neuf.Plus rien ne saute évidemment mais maintenant le code erreur brûleur D1 intervient après la phase de démarrage… (12 secondes je crois)
Je me dis que le transfo d’allumage a pris un coup alors je remplace… idem
Je pense alors au boîtier de sécurité que je remplace… idem
Je refais les réglages d’origine… idem
Je me dis que le fioul n’arrive pas, je débranche le retour de la pompe Danfoss BFP31L3 et il y a bien un retour donc la pompe tourne, je vérifie et nettoie le filtre il était sale mais c’est OK, le porte flamme est bien humide de fioul.
Erreur idem
Je suis perdu, peut être l’ électrovanne qui merde ?
Je précise que parfois quand je remets le système en route sans démarrage du brûleur après un certain temps j’entends un clic clic dans le contrôleur Vitronic200(clic… 3secondes…clic)
Je suis au bout de mes compétences car j’ai l’intuition que c’est un problème électrique depuis que le câble HF a fait masse… mais je suis nul en électronique alors svp aidez nous il fait froiiid !!
Merci
Thomas
J’ai un souci avec ma chaudière fioul vitola avec brûleur vitoflame 100.
La chaudière faisait sauter le différentiel et en démontant le brûleur j’ai constaté qu’une des deux cosses de l’électrode avait lâché donc le câble était dans la chambre… Logic que ça saute alors.
Je remplace le bloc électrode porte flamme et câbles d’électrode sans oublier un gicleur neuf.Plus rien ne saute évidemment mais maintenant le code erreur brûleur D1 intervient après la phase de démarrage… (12 secondes je crois)
Je me dis que le transfo d’allumage a pris un coup alors je remplace… idem
Je pense alors au boîtier de sécurité que je remplace… idem
Je refais les réglages d’origine… idem
Je me dis que le fioul n’arrive pas, je débranche le retour de la pompe Danfoss BFP31L3 et il y a bien un retour donc la pompe tourne, je vérifie et nettoie le filtre il était sale mais c’est OK, le porte flamme est bien humide de fioul.
Erreur idem
Je suis perdu, peut être l’ électrovanne qui merde ?
Je précise que parfois quand je remets le système en route sans démarrage du brûleur après un certain temps j’entends un clic clic dans le contrôleur Vitronic200(clic… 3secondes…clic)
Je suis au bout de mes compétences car j’ai l’intuition que c’est un problème électrique depuis que le câble HF a fait masse… mais je suis nul en électronique alors svp aidez nous il fait froiiid !!

Merci
Thomas
12 novembre 2024 à 11:05
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière fioul vitola brûleur Vitoflame 100 défaut D1
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre brûleur se met-il en sécurité ?
- Quelle est la marque, le type et le modèle exacte de votre gicleur ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre brûleur se met-il en sécurité ?
- Quelle est la marque, le type et le modèle exacte de votre gicleur ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 novembre 2024 à 15:36
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière fioul vitola brûleur Vitoflame 100 défaut D1
Bonjour et merci pour votre retour.
J’ai tardé à répondre car j’attendais mon électrovanne qui était bien HS, j’ai cependant un autre souci, la flamme semble vouloir se lancer mais ça pète et j’ai du fioul qui coule sous le brûleur.
J’ai revérifié les filtres, et la pression j’ai tout remis d’origine pour les infos voir en on.
Lors du démontage j’ai constaté que l’accroche flamme était très en retrait dans le canon tête de brûleur.
(J’ai remis les réglages d’origine en 22kW.
Je n’arrive pas à avoir une flamme ça crache et le fioul fuit en dessous du brûleur.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







J’ai tardé à répondre car j’attendais mon électrovanne qui était bien HS, j’ai cependant un autre souci, la flamme semble vouloir se lancer mais ça pète et j’ai du fioul qui coule sous le brûleur.
J’ai revérifié les filtres, et la pression j’ai tout remis d’origine pour les infos voir en on.
Lors du démontage j’ai constaté que l’accroche flamme était très en retrait dans le canon tête de brûleur.
(J’ai remis les réglages d’origine en 22kW.
Je n’arrive pas à avoir une flamme ça crache et le fioul fuit en dessous du brûleur.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







15 novembre 2024 à 16:36