Bonjour à tous.
J'ai fait installer par un professionnel il y a un an une chaudière Frisquet Hydroconfort à condensation VISIO avec ballon de 80L.
A l'époque, il m'avait déconseillé d'installer une sonde extérieure avec cette référence car pas optimal.
Je n'ai donc qu'un thermostat d'ambiance (Frisquet) dans le salon et des têtes thermostatiques sur chaque radiateur (sauf dans la pièce qui dispose du thermostat d'ambiance).
Cependant, avec le recul, et notamment les quelques soucis de qualité quant à la pose et le fait que j'avais compris que pour optimiser la chauffe sur les chaudières à condensation il fallait disposer d'une sonde extérieure.
L'autre soir alors que les températures hivernales ne sont pas encore vraiment là, l'eau envoyée était à 56 degrés...
Selon vous faut-il que je procède à l'installation complémentaire cette sonde extérieure en complément du thermostat intérieur ?
Merci de votre aide.
J'ai fait installer par un professionnel il y a un an une chaudière Frisquet Hydroconfort à condensation VISIO avec ballon de 80L.
A l'époque, il m'avait déconseillé d'installer une sonde extérieure avec cette référence car pas optimal.
Je n'ai donc qu'un thermostat d'ambiance (Frisquet) dans le salon et des têtes thermostatiques sur chaque radiateur (sauf dans la pièce qui dispose du thermostat d'ambiance).
Cependant, avec le recul, et notamment les quelques soucis de qualité quant à la pose et le fait que j'avais compris que pour optimiser la chauffe sur les chaudières à condensation il fallait disposer d'une sonde extérieure.
L'autre soir alors que les températures hivernales ne sont pas encore vraiment là, l'eau envoyée était à 56 degrés...
Selon vous faut-il que je procède à l'installation complémentaire cette sonde extérieure en complément du thermostat intérieur ?
Merci de votre aide.
12 novembre 2024 à 12:59
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Sonde extérieure chaudière à condensation Frisquet Hydroconfort
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Ce qui est aberrant c'est de constater qu'il y à encore des "professionnels" qui ne mettent pas de sondes extérieure avec une chaudière condensation.
Il faut savoir que la température mesurée par cette sonde est la base de travail pour la régulation climatique qui intègre votre chaudière. Sans cette sonde la régulation climatique ne fonctionne pas, votre chaudière ne module ni sa puissance ni sa température de départ, elle condense moins et ne vous offre pas les économies d'énergie optimale. Sa durée de vie en est considérablement écourtée.
La chaudière est fournie avec sa sonde extérieure : pourquoi ces installateurs ne la pose pas ???
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Ce qui est aberrant c'est de constater qu'il y à encore des "professionnels" qui ne mettent pas de sondes extérieure avec une chaudière condensation.
Il faut savoir que la température mesurée par cette sonde est la base de travail pour la régulation climatique qui intègre votre chaudière. Sans cette sonde la régulation climatique ne fonctionne pas, votre chaudière ne module ni sa puissance ni sa température de départ, elle condense moins et ne vous offre pas les économies d'énergie optimale. Sa durée de vie en est considérablement écourtée.
La chaudière est fournie avec sa sonde extérieure : pourquoi ces installateurs ne la pose pas ???
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 novembre 2024 à 15:21