Question Forum Chauffage : Fuite de fioul brûleur et fumée bleue en sortie de ventouse

Linama70
Membre inscrit
Linama70
3 messages
Bonjour à toutes et tous,

Je suis nouveau dans le groupe.
Ma chaudière fioul Idéal Standard Géodis HTE 26 de 2009.

J'ai une fuite à mon brûleur (je n'ai pas la localisation de la fuite) et je suis obligé de mettre un récipient sous le capot noir du brûleur.
Cela fait maintenant 2 mois que cela dure. Au début petite fuite, mais maintenant, c'est 20cl tous les 15 jours. J'ai tout nettoyé, changé le gicleur (0,5 80° LE), vérifié les réglages d'origine, mais la fuite continue.
Durant le fonctionnement, il y a aussi de la fumée bleue qui sort de la ventouse en permanence avec une odeur très désagréable qu'il n'y avait pas auparavant.

Merci de vos diagnostics et aide.
Bien cordialement.
14 mai 2020 à 11:18
Réponse 1 Forum Dépannage Chaudières

Fuite de fioul brûleur et fumée bleue en sortie de ventouse

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Vous avez visiblement 2 problèmes dont les origines peuvent être différents mais complémentaires.

La fuite de fioul qui ressort en entre le brûleur et son capot :
- Gicleur défectueux ou mauvais gicleur (le bouchon sa boite est de quelle couleur rouge/bleu/vert ?),
- Mauvais montage ou serrage du gicleur,
- Défaut de la ligne réchauffeur ou réchauffeur colmaté,
- Fuite sur raccord interne ou flexible,
- Fuite sur pompe fioul (joint de couvercle ou presse étoupe),
- Mauvaise inclinaison du brûleur.

La fumée bleue qui ressort par la ventouse :
- Défaut de réglage de combustion,
- Défaut de d'entretien du corps de chauffe est du condenseur,
- Défaut d'étanchéité de la porte foyer ou du couvercle du condenseur.

Lors de l'entretien de votre chaudière, toutes les opérations de la procédure d'entretien sont-elles bien respectées, les contrôles et mesures sont-ils bien faits. Merci de nous transmettre les valeurs suivantes :
- Dépression d'aspiration du fioul ?
- Pression de pulvérisation en puissance mini ?
- Pression de pulvérisation en puissance maxi ?
- Valeur de réglage de la fente de recyclage ?
- Valeur de réglage de la ligne gicleur ?
- Valeur de réglage du volet d'air en puissance mini ?
- Valeur de réglage du volet d'air en puissance maxi ?
- Ticket de l'analyse de combustion en puissance mini (O², CO², CO, Températures de fumées...) ?
- Ticket de l'analyse de combustion en puissance maxi(O², CO², CO, Températures de fumées...) ?

Pouvez-vous également nous transmettre des photos de votre installation est du raccordement de votre chaudière (alimentation fioul, alimentation électrique, alimentation en air, évacuation des fumées...) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 mai 2020 à 11:28
Réponse 2 Forum Dépannage Chaudières

Fuite de fioul brûleur et fumée bleue en sortie de ventouse

Linama70
Membre inscrit
Linama70
3 messages
Bonjour et merci de votre réponse... très compliquée pour un novice.

En fait c'est moi qui fait l'entretien basique depuis 10 ans.
Tous les ans : Changement du gicleur (0,5 80° LE bouchon "vert"), nettoyage foyer, nettoyage du filtre pompe fioul.
Changement des électrodes d'allumage à chaque fois que cela a été nécessaire (3x).
Nettoyage du condenseur seulement 2 fois en 10 ans.
Changement du ballon tampon chauffage (x3 ! et il coûte une blinde).

Pour les questions, voir mes réponses en face des lignes ci-dessous :
Merci d'avance de votre suite.

La fuite de fioul qui ressort en entre le brûleur et son capot :
- Gicleur défectueux ou mauvais gicleur (le bouchon sa boite est de quelle couleur rouge/bleu/vert ?) = Vert.
- Mauvais montage ou serrage du gicleur = Vérifié.
- Défaut de la ligne réchauffeur ou réchauffeur colmaté = Il y a du fioul partout donc ?
- Fuite sur raccord interne ou flexible = Il y a du fioul partout donc ?
- Fuite sur pompe fioul (joint de couvercle ou presse étoupe) = Il y a du fioul partout donc ?
- Mauvaise inclinaison du brûleur = Comment cela se règle SVP ?

La fumée bleue qui ressort par la ventouse :
- Défaut de réglage de combustion = Je sais pas, jamais mesuré par un pro.
- Défaut de d'entretien du corps de chauffe est du condenseur = Corps de chauffe OK, Condenseur pas sûr.
- Défaut d'étanchéité de la porte foyer ou du couvercle du condenseur = Possible mais j'avais bien serré la dernière fois.

Lors de l'entretien de votre chaudière, toutes les opérations de la procédure d'entretien sont-elles bien respectées, les contrôles et mesures sont-ils bien faits ? Merci de nous transmettre les valeurs suivantes :
- Dépression d'aspiration du fioul ? = Ma cuve est dans la cave, et le chaudière au RDC. Clapet antiretour sur l'aspiration cuve.
- Pression de pulvérisation en puissance mini ? = Je sais pas, jamais mesuré par un pro
- Pression de pulvérisation en puissance maxi ? = Je sais pas, jamais mesuré par un pro
- Valeur de réglage de la fente de recyclage ? = C'est quoi ? (Œillard au repère 10,5 (valeur usine)
- Valeur de réglage de la ligne gicleur ? = Ligne au repère 4 (valeur usine)
- Valeur de réglage du volet d'air en puissance mini ? = Volet 1ère allure sur 6 (Valeur usine)
- Valeur de réglage du volet d'air en puissance maxi ? = Volet 2ème allure = Fermé
- Ticket de l'analyse de combustion en puissance mini (O², CO², CO, Températures de fumées...) ? = Je sais pas, jamais mesuré par un pro.
- Ticket de l'analyse de combustion en puissance maxi(O², CO², CO, Températures de fumées...) ? = Je sais pas, jamais mesuré par un pro.
15 mai 2020 à 11:52
Réponse 3 Forum Dépannage Chaudières

Fuite de fioul brûleur et fumée bleue en sortie de ventouse

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Pour tenter de visualiser une fuite de fioul interne à votre brûleur vous devez :
- Démontez et dégraissez entièrement votre brûleur,
- Nettoyez complétement ce dernier jusqu'à pouvoir passer un chiffon blanc sans qu'il ne se salisse,
- Remettez en route votre brûleur puis ouvrez le pour voir d'où vient la fuite.

N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et des différents réglages effectués ?

Attention, même si vous êtes libre de faire votre entretien annuel de chaudière par vous même, il faut savoir que cet entretien annuel obligatoire doit être réaliser par un professionnel, professionnel qui doit suivre la procédure d'entretien du constructeur et les obligations de la norme AFNOR. Suite à l'entretien il doit vous remettre un certificat d'entretien (document normé CERFA) qui est le seul document officiel pouvant justifier un entretien annuel.
Dans le cadre d'un sinistre sur votre chaudière ou causé par votre chaudière, votre assurance ne prendra en charge les dégâts que si vous êtes en mesure de lui fournir cette attestation d'entretien.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
15 mai 2020 à 13:36
Réponse 4 Forum Dépannage Chaudières

Fuite de fioul brûleur et fumée bleue en sortie de ventouse

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.

Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums


Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
15 mai 2020 à 16:00
Réponse 5 Forum Dépannage Chaudières

Fuite de fioul brûleur et fumée bleue en sortie de ventouse

Linama70
Membre inscrit
Linama70
3 messages
Bonjour, Me revoilà.
Après nettoyage du brûleur et l'avoir fait fonctionner) sans flamme !) la fuite semble provenir du réchauffeur de la ligne fioul.
Je vais donc changer cette pièce... qui coûte un bras.
Après recherche sur internet, j'en trouve aux alentours de 300€ frais de port non compris.
Réf : Ligne réchauffeur Danfoss 030N1297 / S58304818.
Si quelqu'un en avait une d'occasion ou un site pas cher en neuf, merci de me le faire savoir s'il vous plaît.
Cordialement.
21 mai 2020 à 06:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Fuite fioul gicleur brûleur chaudière
    N°3123 : Bonjour, J'avais une fuite de fioul au niveau du gicleur de mon brûleur de marque ELCO. J'ai changé alors le gicleur et idem toujours cette fuite. J'ai essayé de placer un joint en cuivre et toujours le même résultat....
  • 2. Problème chaudière au fioul
    N°393 : Bonjour, j'ai un souci avec une chaudière au fioul Galane avec ventouse. Depuis l'entretien effectué par un plombier, ma chaudière ne se declenche que très mal et toutes les semaines je dois appeler le plombier qui ne comprend...
  • 3. Chaudière Chappée Bora BVI 35 ventouse E61 à répétition
    N°22705 : Bonjour à tous. J'ai acheté une vieille maison avant l'été dans laquelle est installée depuis 2004 une chaudière fioul Chappée Bora BVI 35kW avec système ventouse. Depuis que j'ai remis en route la chaudière, elle me...
  • 4. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
  • 5. Fuite à un coude sur ventouse fuel Chappée
    N°5486 : Bonjour, Je possède une chaudière BORA BVI 25 à ventouse fioul. Elle a 4 ans jamais de problème. Après le passage du technicien pour l'entretien annuel "réglage et ramonage", il me dit avoir régler l'air pour qu'elle ait...
  • 6. Réglementation sortie ventouse poêle à granules
    N°6466 : Bonjour, il semble que la réglementation concernant l'évacuation des fumées d'un poêle à granules change. Je possède une chaudière propane à ventouse, et compte la remplacer par un poêle à pellets, je voulais bien sûr...
  • 7. Spécialiste de chaudière fioul DE DIETRICH
    N°625 : Bonjour, Nous avons une chaudière au fioul Millenium "De Dietrich", et après le passage de deux sociétés spécialisées dans l'entretien, cela ne fonctionne pas plus de 3 jours. Entretien fait avant hiver en Octobre et...
  • 8. Changer de brûleur installation en ventouse
    N°21777 : Bonjour. J'ai une vieille chaudière fioul Thermital Wind R, qui était déjà installée dans la maison que j'ai achetée il y a 7 ans. J'ai de plus en plus de problèmes avec, je passe ma vie à la dépanner, il faut que je...
  • 9. Réglage brûleur fioul
    N°1471 : Bonjour, Merci de me confirmer ce qui provoque une fumée noire et un dépôt de calamine important dans le foyer d'une chaudière au sol équipée d'un brûleur au fioul. Est-ce un problème de réglage du brûleur ?
  • 10. Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
    N°2206 : Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes... D'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Fuite de fioul brûleur et fumée bleue en sortie de ventouse >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
changer circulateurchauffage chaudiere bv fdp6manometre forum chauffageimages bricolage chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite