Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
5225
Problème Chauffage : Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA
Invité

Bonjour, ma grand-mère possède une chaudière VIESSMANN VITOLA-BIFERRAL de 1983. Elle consomme depuis toujours +/- 1000 litres par 3 mois, son chauffagiste lui a remplacé un tuyau (appelé "tonneau") et a fait l'entretien. Depuis, la chaudière consomme 3 x plus (1000 litres par mois). Le chauffagiste est revenu, dit avoir tout essayé sans résultat et avoir contacté un technicien Viessmann qui dit que c'est à cause de la vieillesse. J'ai un doute là-dessus car si c'était l'âge de la chaudière, la consommation aurait augmenté progressivement et pas d'un coup (enfin il me semble). Avez-vous une solution SVP ? Merci à tous.
François
François
07 février 2008 à 01:26
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA
Invité

Bonjour François,
Je suppose qu'il sait régler une chaudière (admission d'air, position des organes du brûleur, température des fumées, etc...)
A-t-il remis un gicleur de même caractéristiques ?
Sinon, n'a-t-il pas réglé l'aquastat de chaudière à une température beaucoup plus élevée et (ou) la vanne 3 ou 4 voies de départ d'eau vers les radiateurs à une température beaucoup plus élevée ? Autrement dit, est-ce que l'eau sanitaire est beaucoup plus chaude et (ou) l'eau des radiateurs beaucoup plus chaude qu'avant son intervention ? selon l'isolation, ça peut jouer beaucoup. Cordialement. JF
Je suppose qu'il sait régler une chaudière (admission d'air, position des organes du brûleur, température des fumées, etc...)
A-t-il remis un gicleur de même caractéristiques ?
Sinon, n'a-t-il pas réglé l'aquastat de chaudière à une température beaucoup plus élevée et (ou) la vanne 3 ou 4 voies de départ d'eau vers les radiateurs à une température beaucoup plus élevée ? Autrement dit, est-ce que l'eau sanitaire est beaucoup plus chaude et (ou) l'eau des radiateurs beaucoup plus chaude qu'avant son intervention ? selon l'isolation, ça peut jouer beaucoup. Cordialement. JF
09 février 2008 à 01:33
Conseils Dépannage Chauffage 2
Invité

Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA
Invité

Salut. Le remplacement du pot de combustion ou "tonneau" ne peut pas provoquer une surconsommation de fuel. Sans doute un mauvais réglage du brûleur. Vérifier le bon fonctionnement de la régulation. N'hésitez pas à contacter le SAV Viessmann. Bon courage.
09 février 2008 à 18:23
Conseils Dépannage Chauffage 3
Invité

Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA
Invité

Bonjour. Le pot de combustion ou le "tonneau" ne peut pas être mis en cause, au contraire ! Par contre le réglage de combustion et le gicleur, oui. Vérifier également l'aquastat de température Demandez à votre chauffagiste de revenir car le réglage d'un brûleur fait partie de l'entretien. Bon courage.
11 février 2008 à 02:10
Conseils Dépannage Chauffage 4
Invité

Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA
Invité

Bonjour, la Vitola-biferral est une chaudière très robuste ! 30 ans mini. Le remplacement du pot de combustion explique un mauvais réglage précédemment, en général puissance brûleur trop élevée = température des fumées trop élevées également résultat le pot fond et cette pièce est coûteuse ! Demandez un rapport (même écrit sur la fiche d'intervention) de combustion lors du réglage (T°C des fumées, Co2, monoxyde de carbone CO) pression à la pompe fuel taille gicleur US gal et angle de pulvérisation car pour ce type de chaudière il faut 45°. Donnez-nous également sur la plaque signalétique chaudière et brûleur la puissance. Avec ces éléments, le problème apparaitra plus facilement. AVS
16 février 2008 à 14:25
Conseils Dépannage Chauffage 5
Invité

Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA
Invité

François, J'ai aussi cette chaudière depuis 1989, avec un brûleur Weishaupt. Elle fonctionne comme une horloge. Je suis complètement de l'avis de l'internaute qui émet l'hypothèse de vieillissement du pot avec un mauvais réglage : Si la flamme est mal réglée lors d'une maintenance, elle brûle le pot (cela a été le cas chez moi et on s'en est aperçu assez tôt). Depuis, avec une maintenance annuelle par Weishaupt, le brûleur de mon installation est réglé chaque saison, gicleur changé, et pas de problème : une consommation faible (2000l par an pour 160 m2 dans les alpes). Je viens de coupler avec un chauffage solaire (16m² de capteurs). Pour moi, ce n'est pas le problème de chaudière, mais de réglage de brûleur, ou bien effectivement de consigne de température ECS. Bien vérifier si ce chauffagiste est un bon spécialiste Viessman (de préférence un "senior" connaissant ce type de chaudière).
31 mai 2008 à 14:10
Conseils Dépannage Chauffage 6
Invité

Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA
Invité

Bonjour
J'ai nettoyé ma chaudière hier et j'ai enlevé une bassine à vaisselle de suie venant du corps de chauffe.
Le porte flamme est noire, encrassée et le gicleur aussi.
J'ai également une Viessmann Vitola de 1984.
Comment trouver le bon gicleur ?
Comment nettoyer le porte flamme (pinceau & pétrole) ?
Puis-je me lancer dans le réglage d'admission d'air et de fuel en me basant sur les documents techniques et la couleur de la flamme ?
Comment voir si le pot de combustion est cuit ou pas ?
Merci de votre aide, Stéphane.
J'ai nettoyé ma chaudière hier et j'ai enlevé une bassine à vaisselle de suie venant du corps de chauffe.
Le porte flamme est noire, encrassée et le gicleur aussi.
J'ai également une Viessmann Vitola de 1984.
Comment trouver le bon gicleur ?
Comment nettoyer le porte flamme (pinceau & pétrole) ?
Puis-je me lancer dans le réglage d'admission d'air et de fuel en me basant sur les documents techniques et la couleur de la flamme ?
Comment voir si le pot de combustion est cuit ou pas ?
Merci de votre aide, Stéphane.
12 octobre 2009 à 09:19
Conseils Dépannage Chauffage 7
Invité

Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA
Invité

Il faut aussi ajuster la température de sortie des gaz de fumée à environ 180° déduction faite de la température ambiante.
Pour cela il faut agir sur les trous qui sont au fond du pot de combustion en perçant la matière isolante en fond de pot, en général il faut ouvrir avec l'outil adapté 2 ou 3 trous.
Pour cela il faut agir sur les trous qui sont au fond du pot de combustion en perçant la matière isolante en fond de pot, en général il faut ouvrir avec l'outil adapté 2 ou 3 trous.
19 novembre 2010 à 18:19
Conseils Dépannage Chauffage 8
Invité

Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA
Invité

Bonjour. Changez vite de chauffagiste. Consommation moyenne de 1500 litres à 1700 litres, pour une surface de 120 m².
21 février 2011 à 12:07
Conseils Dépannage Chauffage 9
Invité

Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA
Invité

Vérifiez votre réservoir de fioul, s'il est enterré, il est peut-être tout simplement percé...
26 juin 2012 à 18:26
Conseils Dépannage Chauffage 10
Invité

Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA
Invité

Bonjour,
Je possède depuis 1983 ce type de chaudière, elle marche nickel, consommation annuelle sans production d'eau chaude, 800 litres par an.
Je possède depuis 1983 ce type de chaudière, elle marche nickel, consommation annuelle sans production d'eau chaude, 800 litres par an.
20 décembre 2012 à 08:21