Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 628 questions dans le forum chauffage


5225

Problème Chauffage : Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA


Invité
invité
Bonjour, ma grand-mère possède une chaudière VIESSMANN VITOLA-BIFERRAL de 1983. Elle consomme depuis toujours +/- 1000 litres par 3 mois, son chauffagiste lui a remplacé un tuyau (appelé "tonneau") et a fait l'entretien. Depuis, la chaudière consomme 3 x plus (1000 litres par mois). Le chauffagiste est revenu, dit avoir tout essayé sans résultat et avoir contacté un technicien Viessmann qui dit que c'est à cause de la vieillesse. J'ai un doute là-dessus car si c'était l'âge de la chaudière, la consommation aurait augmenté progressivement et pas d'un coup (enfin il me semble). Avez-vous une solution SVP ? Merci à tous.
François
07 février 2008 à 01:26
Conseils Dépannage Chauffage 1

Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA


Invité
invité
Bonjour François,
Je suppose qu'il sait régler une chaudière (admission d'air, position des organes du brûleur, température des fumées, etc...)
A-t-il remis un gicleur de même caractéristiques ?
Sinon, n'a-t-il pas réglé l'aquastat de chaudière à une température beaucoup plus élevée et (ou) la vanne 3 ou 4 voies de départ d'eau vers les radiateurs à une température beaucoup plus élevée ? Autrement dit, est-ce que l'eau sanitaire est beaucoup plus chaude et (ou) l'eau des radiateurs beaucoup plus chaude qu'avant son intervention ? selon l'isolation, ça peut jouer beaucoup. Cordialement. JF
09 février 2008 à 01:33
Conseils Dépannage Chauffage 2

Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA


Invité
invité
Salut. Le remplacement du pot de combustion ou "tonneau" ne peut pas provoquer une surconsommation de fuel. Sans doute un mauvais réglage du brûleur. Vérifier le bon fonctionnement de la régulation. N'hésitez pas à contacter le SAV Viessmann. Bon courage.
09 février 2008 à 18:23
Conseils Dépannage Chauffage 3

Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA


Invité
invité
Bonjour. Le pot de combustion ou le "tonneau" ne peut pas être mis en cause, au contraire ! Par contre le réglage de combustion et le gicleur, oui. Vérifier également l'aquastat de température Demandez à votre chauffagiste de revenir car le réglage d'un brûleur fait partie de l'entretien. Bon courage.
11 février 2008 à 02:10
Conseils Dépannage Chauffage 4

Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA


Invité
invité
Bonjour, la Vitola-biferral est une chaudière très robuste ! 30 ans mini. Le remplacement du pot de combustion explique un mauvais réglage précédemment, en général puissance brûleur trop élevée = température des fumées trop élevées également résultat le pot fond et cette pièce est coûteuse ! Demandez un rapport (même écrit sur la fiche d'intervention) de combustion lors du réglage (T°C des fumées, Co2, monoxyde de carbone CO) pression à la pompe fuel taille gicleur US gal et angle de pulvérisation car pour ce type de chaudière il faut 45°. Donnez-nous également sur la plaque signalétique chaudière et brûleur la puissance. Avec ces éléments, le problème apparaitra plus facilement. AVS
16 février 2008 à 14:25
Conseils Dépannage Chauffage 5

Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA


Invité
invité
François, J'ai aussi cette chaudière depuis 1989, avec un brûleur Weishaupt. Elle fonctionne comme une horloge. Je suis complètement de l'avis de l'internaute qui émet l'hypothèse de vieillissement du pot avec un mauvais réglage : Si la flamme est mal réglée lors d'une maintenance, elle brûle le pot (cela a été le cas chez moi et on s'en est aperçu assez tôt). Depuis, avec une maintenance annuelle par Weishaupt, le brûleur de mon installation est réglé chaque saison, gicleur changé, et pas de problème : une consommation faible (2000l par an pour 160 m2 dans les alpes). Je viens de coupler avec un chauffage solaire (16m² de capteurs). Pour moi, ce n'est pas le problème de chaudière, mais de réglage de brûleur, ou bien effectivement de consigne de température ECS. Bien vérifier si ce chauffagiste est un bon spécialiste Viessman (de préférence un "senior" connaissant ce type de chaudière).
31 mai 2008 à 14:10
Conseils Dépannage Chauffage 6

Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA


Invité
invité
Bonjour
J'ai nettoyé ma chaudière hier et j'ai enlevé une bassine à vaisselle de suie venant du corps de chauffe.
Le porte flamme est noire, encrassée et le gicleur aussi.
J'ai également une Viessmann Vitola de 1984.
Comment trouver le bon gicleur ?
Comment nettoyer le porte flamme (pinceau & pétrole) ?
Puis-je me lancer dans le réglage d'admission d'air et de fuel en me basant sur les documents techniques et la couleur de la flamme ?
Comment voir si le pot de combustion est cuit ou pas ?
Merci de votre aide, Stéphane.
12 octobre 2009 à 09:19
Conseils Dépannage Chauffage 7

Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA


Invité
invité
Il faut aussi ajuster la température de sortie des gaz de fumée à environ 180° déduction faite de la température ambiante.
Pour cela il faut agir sur les trous qui sont au fond du pot de combustion en perçant la matière isolante en fond de pot, en général il faut ouvrir avec l'outil adapté 2 ou 3 trous.
19 novembre 2010 à 18:19
Conseils Dépannage Chauffage 8

Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA


Invité
invité
Bonjour. Changez vite de chauffagiste. Consommation moyenne de 1500 litres à 1700 litres, pour une surface de 120 m².
21 février 2011 à 12:07
Conseils Dépannage Chauffage 9

Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA


Invité
invité
Vérifiez votre réservoir de fioul, s'il est enterré, il est peut-être tout simplement percé...
26 juin 2012 à 18:26
Conseils Dépannage Chauffage 10

Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA


Invité
invité
Bonjour,
Je possède depuis 1983 ce type de chaudière, elle marche nickel, consommation annuelle sans production d'eau chaude, 800 litres par an.
20 décembre 2012 à 08:21

Proposer une réponse à Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Viessmann Vitola Biferral ne tient plus les réglages
    N°15872 : Bonjour, Ma chaudière Viessmann Vitola Biferral (1995, 20000h de marche) ne tient plus ses réglages au bout de quelques heures.Le gicleur est neuf, les électrodes aussi, le gicleur 0,50/45 degrés, le volet d'air est ouvert...
  • 2. Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral
    N°22348 : Bonjour. J'ai une chaudière chaudière Viessmann Vitola-biferrall qui tourne comme une horloge depuis 1988. Hier un bruit permanent comme une alerte sonore, (un buzzer),venant de la console de réglage, uniquement lorsque...
  • 3. Pose chaudière Viessmann Vitola 111
    N°22311 : Bonjour. Je réinstalle une chaudière Viessmann Vitola 111 mais sans le ballon d'eau chaude. Dois-je mettre la vanne 4 voies et autre question dois-je mettre sonde extérieure car je ne la possède pas ? Après ces 2...
  • 4. Changer isolant pot combustion chaudière Vitola 111 Viessmann
    N°20045 : Bonjour, Je suis en train de réaliser actuellement l'entretien de ma chaudière Vitola 111 de Viessmann (l'ancien propriétaire n'avait jamais dû trop le faire avant). Lorsque j'ai ouvert la porte avant de la chaudière,...
  • 5. Chaudière Viessmann Vitola Biferrale régulation HS
    N°22349 : Bonjour. La régulation d'origine Tetramatik F4 de cette chaudière Fuel Viessmann Vitola Biferrale ancienne est tombée en panne . Ce modèle de régulation n'est plus disponible au catalogue de Viessmann selon le...
  • 6. Chaudière Viessmann Vitola Biferral avec brûleur 7218300
    N°21134 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann avec brûleur 7218300. C'est une chaudière qui se trouve dans une maison que j'ai habité et qui est actuellement en location car j'ai été amené à changer de lieu de travail. Je...
  • 7. Défaut brûleur chaudière Viessmann VITOLA 200
    N°23602 : Bonjour. Suite à la lecture du problème rencontré et résolu par FANOUDU83, je pense que ma chaudière Vitola 200 équipée d'un Vitoflame 100 présente les mêmes symptômes. En effet depuis quelques jours, le brûleur se...
  • 8. Température eau chaudière Viessmann Vitola-eh monte à 90°
    N°20721 : Bonjour, Chaudière Viessmann Vitola-eh type 13285-40 Depuis un mois, la température eau chaudière monte jusqu'à 90°, le régulateur eau chaudière semble fonctionner (test en ohmmètre), et les sondes semblent bonnes...
  • 9. Pression à 0 en deux heures chaudière Fioul Viessmann Vitola Biferral
    N°15951 : Bonjour, Tout d'abord, pardon pour le blabla mais là je n'en peux plus, j’atteins déjà plus de 600€ d'interventions "au temps passé" pour faire régler un problème qui n'est toujours pas résolu, et qui en plus ne...
  • 10. Chaudière Viessmann Vitola EH fuite eau chaude face avant
    N°7670 : Le joint de la trappe avant du ballon d'eau chaude (chaudière Viessmann Vitola EH) est à changer. En commande depuis 15 jours, il semble que ce soit un produit rare (!). A l'heure de la vente par correspondance, quelqu'un...
>>> Résultats suivants pour : Surconsommation brutale chaudière Viessmann VITOLA >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bruleur a granules de boisconduit cheminee inoxchauffage au solhlm solaire



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite